Цитата(Bonfox @ 19.2.2022, 15:07)
Согласно СП 485 п.6.9.24 Не допускается хранение пенообразователя в растворе в установках пенного пожаротушения.
Павильно ли я понимаю, что теперь нужно делать воздушную спринклерную и выдержавать инерционность заполнения не более 3-х минут?
Сталкивался ли кто-нибудь с данным вопросом?
6.9.24
Не допускается хранение пенообразователя в растворе в установках пенного
пожаротушения. Устройства для перемешивания пенообразователя должны исключать
наличие застойных зон и
обеспечивать равномерное перемешивание пенообразователя или
раствора пенообразователя в баке. Допускается использовать перфорированный
трубопровод, проложенный по периметру резервуара на 0,1 м ниже расчетного уровня.
ЧуднО, однако.
Вторая и третья фразы допускают и описывают как делать то,
что запрещает первая.
В рекомендациях ВНИИПО "Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров "(2007)
сказано:
3.5. Длительное хранение (более одного месяца) водных
растворов пенообразователей в емкостях из углеродистой
стали, не имеющих в своем составе стабилизаторов,
не допускается. При использовании емкостей из стекла, пластмассы
или нержавеющей стали срок хранения водных
растворов составляет 3 года. Пенообразователи ПО-6НП,
ПО-6ЦТ, ПО-6ЦВУ и некоторые другие запрещается хранить
в виде раствора.
О хранении раствора в трубопроводах "рекомендации" не сообщают.
Так что ,ув.Bonfox, нужно обращаться за разъяснениями во ВНИИПО. Возможно, они подтвердят Ваше предположение.
Для сравнения, где-то в зарубежных нормах читал, что в дежурном режиме в трубопроводах пенных спринклерных систем допускается держать воду при условии,что гарантируется поступление от дозатора раствора не ниже требуемой концентрации к любому вскрывшемуся спринклеру в течение 60 секунд.(У них у всех и для воздушных спринклерных систем время не 180с, а 60с)