Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Излишки пара в ДА, как утилизировать пар?
ttexa
сообщение 15.4.2021, 15:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.12.2020
Пользователь №: 385861



Здравствуйте. Простите за много букв, рассказываю все что знаю и очень надеюсь на вашу помощь

суть проблемы в ДА 25/8 вместо конденсата с производства возвращается паро-конденсат. переизбыток пара в деаэраторе повышает давление и получается что гидрозатвор всегда взорван, из-за этого пар через трубу перелива попадает в канализацию котельной, в которой происходят жуткие тепловые удары, пар идет из унитаза, умывальника, на улице парят канализационные люки, разрушается асфальт.

вся регулирующая автоматика не функционирует, подпитка ДА осуществляется в ручную путем полного открытия или закрытия шибера(. Подпиточная вода на ДА подогревается через ТО водой уходящей с ДА на котел ( и получается, что подогрев идет только когда периодически включаются подпиточные насосы, т.е. например зимой в охладитель выпара большую часть времени поступает вода +5С, на форуме пишут что вода в ДА должна поступать ~70С, это имеется ввиду до охладителя выпара или уже после него?).

Зная что у нас идет перерасход пара при монтаже кто-то сделал разделение конденсатной трубы перед ДА одна часть идет в верх колонны, другая в бак (аргументируя это тем что вверх пойдёт конденсат а в бак пар, тем самым сэкономят пар на подогрев).Что я пребывал делать: заполнив гидрозатвор водой, (после этого труба выпара ДА начинает гудеть как самолет на всю улицу)в ручную регулировал подачу пара в бак из конденсатной линии( прикрывая подачу в бак, для того чтобы излишний пар вышел через выпар) и регулируя подпитку с ХВО немного ее приоткрыв получается поймать и устаканить давление 0.2 атм в баке ДА на небольшое время, но тогда сразу начитает барабанить охладитель выпара или может начаться вибрация всего ДА закономерность пока не установил всегда по разному). как я только не крутил, конце любых манипуляций гидрозатвор все равно выбивает)
При этом в дневное время ДА справляется со своей функцией и только ночью когда пар переводится на циркуляцию температура в нем подает до 80С а операторы не следят за тем чтобы добавить пара на подогрев.

как все устроено:

Набросал примерную схему паро-конденсата



Модульная котельная снабжает производство паром, отоплением и гвс. Взята просто типовую котельную без учета особенностей производства. Котел жаротрубник номинальной производительностью 8500т/ч
В самой котельной установление конденсатоотводчики на ГВС и СО с возвратом в ДА

Из котельной пар 10там 180С расходится на производства корпус 1 и корпус 2

корпус 2:

установлено различное оборудование которое может работать не постоянно и в переменном режиме
среди оборудования прессы( которые периодически сбрасывают пар на улицу), вальца, нагревательные емкости. расход пара на единицы оборудования не известен. далее отработанный пор возвращается в котельную по конденсатопроводу d=57, на выходе из корпуса манометр показывает 6 атм, на входе в котельную манометр показывает 0.5 атм, расстояние до котельной 150м. оборудование работает 8 часовой день, ночью в зимнее время переводится на циркуляцию через редуцирующий клапан

корпус 1:

все единицы оборудования - вальцы, оборудование древнее, требуемый расход пара неизвестен, КО отсутствуют, после отработанный пар идет в паровой калорифер вентиляции, далее в сепаратор и конденсатную емкость 1м3 далее насосом подается в общий конденсатопровод в котельную ( конечно с гидроударами, в рабочее время насос включается каждые 30мин и в эти моменты давление на входе конденсатопровода в ДА поднимается с 0.5 до 1). В зимнее время проблем с этим корпусом нет, но как мне сказали они появится летом когда будут отключены калориферы. на сепараторе у которого макс давление 2атм будет постоянно подрываться предохранительный клапан, в тепло пункт будет не войти.


Прочитав 20 страниц форума ответа не нашел, только понял, что в ручном режиме наладить работу ДА нельзя и что установка конденсатоотводчиков после каждой единицы оборудования это уже как прописная истина...
Но старожилы предприятия говорят что уже пребывали КО все бестолку, все вальцы начинают толи парить, толи все заливает( в общем не правильно подобрали XD) но не зная расхода пара на оборудование как подобрать самому, я без понятия, еще один уважаемый форумчанин как то сказал что для вращающихся механизмов требуются какие-то специальные хитрые КО, какие не уточнив).

Руководство предложило сделать следующую схему: В лохматые годы отработанный пар с корпуса 2 грел емкость 3м3, по рассказам очевидцев он нагревал ее до кипятка за несколько часов, емкость сливали и заполняли холодной по новому...та емкость давно сгнила. И вот предлагается восстановить емкость, сделать ее атмосферной, отработанный пар уже с обоих корпусов будет греть ее греть, она будет врезана в кольцо горячей воды и излишки тепла снимать подключив к емкости калорифер, разместить его на улице и обдувать вентилятором.



вопросы:

1. что делать?))
2. можно ли правильно подобранными КО решить вопрос?
3. Барабанит охладитель выпара, это потому что он закипает от слабого потока воды?
4. В летнее время котел на ночь будут отключать. значит ДА будет остывать, можно ли так делать? Наверно лучше оставить котел включенным с расходом пара только на подогрев ДА?
5. правильно ли я понимаю что автоматика подпитки ДА должна включаться только когда включается подпитывающий насос котла (и само собой от макс-мин уровня бака)?
6. Жизнеспособна ли такая схема утилизации тепла?


Спасибо что дочитали до конца, а теперь поделитесь своим опытом)


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.png ( 38,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 15.4.2021, 16:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1008
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



На что только не пойдут люди, лишь бы конденсатоотводчики не ставить

По делу - может быть переобвязать теплообменник ХОВ/деаэрированная вода на нагрев за счёт возвратного конденсата? Будет пролетный пар превращать в воду

По делу - может быть переобвязать теплообменник ХОВ/деаэрированная вода на нагрев за счёт возвратного конденсата? Будет пролетный пар превращать в воду
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttexa
сообщение 16.4.2021, 11:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.12.2020
Пользователь №: 385861



Цитата(Twonk @ 15.4.2021, 16:51) *
По делу - может быть переобвязать теплообменник ХОВ/деаэрированная вода на нагрев за счёт возвратного конденсата? Будет пролетный пар превращать в воду


Не разрешают отклоняться от проекта котельной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 16.4.2021, 12:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1008
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



А ёмкость с кипятком, трубопроводы, воздушный холодильник, электроснабжение холодильника - это не отклонение от проекта? Лучшее решение - установить правильно конденсатоотводчики у потребителей. Купите услугу для подбора или развивайте собственную компетенцию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 16.4.2021, 16:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2386
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Напишу пока кратко, не глядя на схемы.

Утилизация пара вторичного вскипания, вместе с пролетным паром - это решение вопроса не с начала, а с хвоста в прямом смысле слова.

Количество пара вторичного вскипания - величина известная. Количество пролетного пара - неизвестная и постоянно изменяющаяся к тому же. Следовательно, чтобы все это конденсировать, надо установить заведомо бОльшую систему утилизации и кроме того - еще найти таких потребителей, которые все это съедят.

Всякий раз, когда слышу, что конденсатоотводчики пробовали, но "они не пошли", оказывается что ставили не то, не там и не так. Это мой опыт.

Сперва требуется привести расход пара в соответствие с потребностями (конденсатоотводчики этому сильно способствуют) а уже затем заниматься полезным применением пара вторичного вскипания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 16.4.2021, 20:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4215
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



И гидрозатвор у Вас неправильный, у него должно быть две петли, сбросная - высотой 4 м и переливная, высотой метров 8. При срабатывании сбросной петли переливная остается с водой и в каналью пар не пойдет никогда. Но это мелочи по сравнению с выше сказанным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvguA4P

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2Vtzqv5doKp
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqwBHL6D
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2024, 20:23