narisovan
сообщение 26.10.2015, 23:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 26.10.2015
Пользователь №: 281246



Добрый вечер господа специалисты.
Имеется желание сделать теплый пол под плиткой на кухне в квартире новостройки, от центрального отопления. Отопление коллекторное, из шкафа в подъезде трубы расходятся по квартирам, в мою идет 16 металлопластик, на две батареи, кухня и комната, вроде по методу двухтрубки с применением троиников под стяжкой. Планируемая площадь обогрева небольшая, примерно 4-5 кв за минусом мебели, нехочется конструировать насосно смесительные узлы, нецелесообразно вроде да и прятать это хозяйство некуда. Хочу запитать пол паралельно кухонной батарее с применением термоклапана на обратке.
Начитался о том что на малой площади полы от ЦСО успешно функционируют, но есть некоторые сомнения

1 по поводу практической длины ветки тп, чтоб не оказалось так: в батареи вода идет, а впол нет из за высокого сопротивления
2 будет ли способна 16мм труба обеспечить достаточный перенос теплоносителя для двух батарей и тп

Подскажите пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 27.10.2015, 9:45
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3556
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Привет человек, из-за которых в новостройках возникают проблемы у соседей по подъезду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 27.10.2015, 10:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2139
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(narisovan @ 26.10.2015, 23:17) *
1 по поводу практической длины ветки тп, чтоб не оказалось так: в батареи вода идет, а впол нет из за высокого сопротивления
2 будет ли способна 16мм труба обеспечить достаточный перенос теплоносителя для двух батарей и тп
Подскажите пожалуйста

В пол пойдет тоже, немного меньше, чем в радиатор, но при пульсирующей схеме это будет незаметно, ИМХО...
Труба 16 мм при достаточном перепаде давления "тянет" до 4 кВт мощности...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narisovan
сообщение 27.10.2015, 15:15
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 26.10.2015
Пользователь №: 281246



Цитата(Ashihara @ 27.10.2015, 9:45) *
Привет человек, из-за которых в новостройках возникают проблемы у соседей по подъезду.

Это врядли. Я же не переделываю всю систему, диаметров не меняю....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2024, 17:17