Теплый пол, Методика расчета |
|
|
|
21.7.2006, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 3256
|
Мне нужно прогреть бетонный пол где-то до 30 С.Тем-ный график 95-70С.С чего начать? Никогда этим не занималась!Как расчитать какой диаметр трубы нужен?
|
|
|
|
|
24.7.2006, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73
|
Начните с чтения книг и журналов. Да и в интернете, что-нибудь нароете. может чем-то поможет эта заметка про теплый пол. А вообще должны быть и в журнале АВОК на сайте.
|
|
|
|
|
25.7.2006, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 3256
|
Какая мах допустимая тем-ра теплоносителя для теплого пола?Как она расчитывается?
|
|
|
|
|
25.7.2006, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
|
Температура теплоносителя задается. Обычно это 40/35 градусов. Допускается 40/32
|
|
|
|
|
27.7.2006, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73
|
Цитата(allre @ Jul 25 2006, 16:36 ) ...Обычно это 40/35 градусов. Допускается 40/32 Ну это вы лихо взяли. Все лучше определять расчетом. Т.к. в зависимости от шага укладки может быть и разные температуры и расходы теплоносителя. Стремитесь, чтобы температура теплоносителя в подающей трубе не превышала 60 оС.
|
|
|
|
|
27.7.2006, 16:50
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437
|
60°C это вы чей-то лишку хватили. А вообще весть нормируемые температура на поверхности полов различных помещений. Просчитав все с учетом материала пола и его толщины определим температуру подачи
|
|
|
|
|
27.7.2006, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427
|
Цитата А вообще весть нормируемые температура на поверхности полов различных помещений А не подскажете, где их найти? Цитата Загляните сюда, может многое прояснится В инете куча подобного рода статей (типа "одна баба сказала..."), но я пока не нашла никаких ссылок хоть на какие-нибудь нормативы. Они есть, или, может искать не стоит? А тогда на основании чего делать проект и принимать ту или иную температуру пола? Согласитесь, нельзя же в качестве ссылочного документа в ОД указать интернет-сайт.
|
|
|
|
|
28.7.2006, 9:40
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437
|
Я пользуюсь методическими указаниями WIRSBO и книгой БОГОРОДОВ М.Е. «Отопительная система «теплый пол» на основе жидкого теплоносителя - вода (антифриз)»
|
|
|
|
|
28.7.2006, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3454
|
Полность согласен с МММ. У WIRSBO есть также европейская программа расчета теплого пола, там есть то что вам требуется, а нормативов боюсь вы не найдете.
Насчет программы в компанию UPONOR обратитесь.
|
|
|
|
|
28.7.2006, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 3256
|
Спасибо!
|
|
|
|
|
1.9.2006, 16:11
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965
|
Шаповалов И.С. "Проектирование панельно-лучистого отопления"
|
|
|
|
Гость_ТГВК_*
|
4.9.2006, 10:10
|
Guest Forum
|
По-поему, в СанПинах написано, что температура нагретых поверхностей в местах пребывания людей не должна превышать 45 градусов.
|
|
|
|
|
11.9.2006, 15:09
|
Инженер-проектировщик ОВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 2.4.2005
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 617
|
Посмотрите СНиП 41-01-2003, пункт 6.5.12 - чем не устраивает данный документ?
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
11.9.2006, 19:54
|
Guest Forum
|
температура в месте постоянного пребывания любдей не должна превышать 26 градусов
|
|
|
|
|
14.9.2006, 11:31
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
|
В граничной зоне 31 гр и вообще первым делом посмотреть СНиП а потом бесплатную програмку типа ОС на соседнем форуме взгляните и ни методичек не надо ни советов.
|
|
|
|
|
1.11.2006, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 31.10.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 4535
|
Температура поверхности пола в ванных комнатах не должна превышать +33, в остальных +29, по СНиПу с постоянным пребыванием людей +26, для обходных дорожек +31.
|
|
|
|
Гость_Гость_Marinka_*
|
12.11.2006, 11:00
|
Guest Forum
|
помогите уважаемые специалисты! мне от родителей осталась стройка(только коробка) а я хочу сделать отопление-теплый пол. можно ли обогревать дом только им?дом 100м2 из шлакоблока, обложен белым кирпичем.потолок-глина с соломой, потом слой керамзита,опять глина. окна-пластик130*110.у нас в поселке специалистов нет, посоветоваться не с кем.пола тоже никакого нет-просто земля,до цоколя 20см.помогите пожалуйста неопытной девушке!!!как делать, какие трубы,котел.вообщем за любую прдсказку огромное спасибо!!!
|
|
|
|
Гость_Анри_*
|
14.11.2006, 13:05
|
Guest Forum
|
Сами не сделаете нужно ехать в ближайший центр за "маломайским» специалистом
|
|
|
|
Гость_velesmaxcia_*
|
14.11.2006, 16:34
|
Guest Forum
|
Если расчитать правильно, то воду в тёплый пол можно подавать напрямую без смесителя, с температурой 90 0С. Используя краевые зоны. Там всё равно ходить никто не будет. А вода как раз за это время и остынет где-то градусов на 10-20. Одними кранами регулирывать - достаточно. Дешёво и надёжно. К тому же за год температуру воды для отопления 90 градусов нужно подавать максимум пол месяца.
|
|
|
|
Гость_Гость_Marinka_*
|
14.11.2006, 23:02
|
Guest Forum
|
а в чем собственно сложность?а человек который делает обычное отопление не разберется?я так понимаю что надо проложить пленку, залить бетон, разложить трубы через какое-то расстояние(см40-50) и залить это сверху. котел я так понимаю должен быть с принудительной циркуляцией. но будет ли действительно тепло? труба металлопластиковая с хорошей теплоотдачей?или всетаки надо батареи?
|
|
|
|
|
15.11.2006, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73
|
если это все познания о теплом поле. то лучше найти специалиста. а порядок почти верный, только шажок между трубами лучше сделать раза в 3 поменее.
|
|
|
|
Гость_Hozyain_*
|
16.11.2006, 0:58
|
Guest Forum
|
да не больше 30см а то будет так называемая температурная зебра(неравномерное прогревание пола). но одной веткой ведь все не положешь! надо разделять минимум на три
|
|
|
|
Гость_Гость_Marinka_*
|
18.11.2006, 12:40
|
Guest Forum
|
блин съездила в центр узнать за специалиста.они берут 75у.е за 1м2.я столько не могу платить-работаю учителем, зарплата 100 в месяц.еще вопрос- можно ли в качестве утеплителя использовать прослойку керамзита и сверху залить тонкии слоем раствора. а под него глину с опилкой-тепло ведь будет, у нас так вообще полы делают. а один строитель сказал что теплые полы вообще лучше не делать так как бетонный пол сядет и трубы порвет.помогите плизз!!!ответьте вам же не трудно
|
|
|
|
Гость_Гость_Студент_*
|
18.11.2006, 14:26
|
Guest Forum
|
Цитата(Гость_Marinka @ Nov 18 2006, 12:40 ) блин съездила в центр узнать за специалиста.они берут 75у.е за 1м2.я столько не могу платить-работаю учителем, зарплата 100 в месяц.еще вопрос- можно ли в качестве утеплителя использовать прослойку керамзита и сверху залить тонкии слоем раствора. а под него глину с опилкой-тепло ведь будет, у нас так вообще полы делают. а один строитель сказал что теплые полы вообще лучше не делать так как бетонный пол сядет и трубы порвет.помогите плизз!!!ответьте вам же не трудно Marinka я вам начинающий специалист, если так можно сказать, попробую вам помочь мне нужно от вас проект дома какой-то чертежик с планом структурой стен, пола, крыши площадь окон ваша широта тоесть место нахождения и т.д. все по максимуму!!! Я вам пришлю спецификацию на теплый пол. А заодно пускай асы АВОКа меня проверят или сами чем-то вам помогут!
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
21.11.2006, 19:09
|
Guest Forum
|
это план дома. серое то что надо отапливать.стены-шлакоблок, 7см прослойка воздуха, белый силикатный кирпич.пола нет никакого,высота цоколя 40см.потолок -деревянные балки,глина с соломой10см,керамзит10см,глина с опилкой5см.крыша шиферная.окна 130высота,110ширина,на кухне 130*180,пластик. в мастерской температура та же что и в доме-возможно жилое помещение.окна в маст. 80шир,40выс.дерево.живу на украине в харьковской области.кстати в стене между кухней и залой мечтаю сделать камин-тоже учтите.перегородки все из шлакоблока.высота потолка-2.70.Помогите пожалуйста!!!!java script:emoticon('*m')если что еще надо напишите я отвечу!!!!!кстати спальня 1-2.4мна4.3м, зала 4.5м на 6м, спальня2 2,8м *4.5м,прихожая 2.4м на 2м, кухня 6мна 3.6м,ванна 2мна 3.6м,кладовка2.8м на 1.5м,мастерская3.5 на 6м.
Прикрепленные файлы
don.JPG ( 18,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33
|
|
|
|
|
22.11.2006, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311
|
Цитата работаю учителем, зарплата 100 в месяц Честно говоря с такой зарплатой вам теплый пол недоступен, у вас он получится не дешевле 20-30 $ за квадрат по материалам, а домик у вас большой, при таком доме зарплата должна быть минимум баксов 800. А вообще отопить весь дом только теплым полом не реально, во всяком случае по расчетам не проходит, да и производитель пишет, что теплый пол повышает комфорт и снижает теплоотдающую площадь отопительных приборов, то есть приборчики вам еще нужно дозаложить будет. Для вас шаг 100 мм, минимальный шаг который можно укладывать, при котором теплоотдача пола максимальна. Толщина стяжки над трубой 45 мм. теплоизоляция на холодном полу 110 мм (полистирол, пенопласт). В случае если теплоизоляция другая, требуется пересчет ее толщины для отличающейся лямды от приведенного выше теплоизолянта.трубы укладывать спиралевидным типом укладки, ибо шаг 100 мм. Шкаф с распредколлекторами разместите где то в геометрическом центре дома. Вот собственно все. Остается расчитать насосик на узел смешения и диаметр этого самого узла.
|
|
|
|
Гость_Гость_Студент_*
|
22.11.2006, 16:16
|
Guest Forum
|
Ув.Daymonic если теплопотери дома не будут превышать 100Вт/м2 почему бы и нет? Вкладываю пред. расчет в СО3.5 Кан Структура пола. TERAKOTA 0.002 Терракота. 1.050 2000 0.002 БЕТОН-ЗK12 0.050 Бетон с заполнителем из керамзита. 0.540 1200 0.093 ТРУБА Д 18 С ШАГОМ 10ММ ПЕНОПОЛИСТ 0.100 Пенополистирол, уложенный плотно. 0.040 30 25.000 ПОЛИЭТИЛЕН 0.001 Пленка полиэтиленовая. 0.200 1300 0.005 БЕТОН-1900 0.050 Бетон тяжелый, заполн. из прир. камня. 1.000 1900 0.050
|
|
|
|
|
22.11.2006, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311
|
Некоторые числа и цифры из приведенного списка вводят в заблуждение, просто не понимаю их назначения. Шаг 10 мм это наверное ошибка программы, также замечу что нехватает в пироге пола арматурной решетки, и неплохо бы было постелить фольгоизол под трубу. К томуже последовательность материалов тоже неплохо было б сохранить. Насчет того что пола может хватить неспорю, возможно если дом прекрасно теплоизолирован, стоят пластиковые окна, тогда - да. Кстати есть еще такое решение, что для санузлов и ванных выделить отдельные ветки, что бы в теплый период они работали на комфорт, а остальная часть отключалась, ну и естественно на коллекторе предусмотреть байпас с балансировочным и обратным клапаном для этих целей.
|
|
|
|
Гость_Cтудент_*
|
22.11.2006, 19:57
|
Guest Forum
|
Ув. Daymonic 1.Шаг 10мм это моя опечатка (виноват) в действительности 100мм 2.Цыфры из приведенного мною списка это конструкция пола. (Символ, толщина, описание, Лямбда, Ro, R) символ толщина описание Лямбда Ro R TERAKOTA 0.002 Терракота. 1.050 2000 0.002 Но суть не в этом! Daymonic вы работаете в СO 3.5 от Данфосса или имеете представление об этой проге? Если да то проврете мой вложенный файл в формате mdi.Я ссылаюсь на свой файл что если теплопотери дома будут составлять меньше 100Втм2 ,то можно обойтись только т/п.! Daymonic c арматурной решеткой согласен на 50% (для прочности) а вот с фольгоизолом нет! Вы хотите простого учителя развести на бесполезные материал? Со всем остальным я с вами согласен! p/s если я в чем-то не прав не бейте поголове ногами.........больно
|
|
|
|
|
23.11.2006, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311
|
Ув.Студент программой не пользуюсь, все считаю вручную, проверить не смогу. Правда прога такая есть, но пока не до нее. Разводить на материал у меня нет предпосылок, поэтому писал "неплохо бы", у теплого пола есть излучающая составляющая. Но насчет сетки уверяю вас на 100 %, до заливания пола она разрезается по дефшву. И кстати полиэтилен(пароизоляция) стелится на пенопласт. Хоть убейте не могу вспомнить, а может просто не знаю что такое ТЕРРАКОТА. А так по толщинам у вас все проходит.
|
|
|
|