Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отдельностоящая котельная
Taibinsky
сообщение 9.7.2014, 13:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.4.2013
Из: Казань
Пользователь №: 190408



Добрый день! Поступило задани газифицировать котельную отдельностоящую. Но самой котельной ещё нет,и мне нужно выбрать место для её размещения. Сломал всю голову и глаза все выглядел,но так и не смог найти требований к размещению отдельностоящей котельной. Она создается для отопления и гвс гостиницы, плюс в непосредственной близости ещё находятся гостиничные двухэтажные деревянные коттеджи. так вот вопрос: по каким норматтивным актам мне её разместить? с подветренной стороны? на каком расстоянии от зданий,окон и дверей?
вторая часть вопроса: можно ли в одном здании с котельной разместить водоподготовку и грп? если можно, то в разных помещениях? подскажите где искать и на что опираться,пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 9.7.2014, 14:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



1) Читаем СВОД ПРАВИЛ 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. (пункт 6 Для объектов категории Ф5- промпредприятия)
Здесь про расстояния от котельной до жилья, зданий, сооружений и т.д. Это как бы основной документ которого обязательно придерживаться. Ищите требования для промпредприятий . Котельная это промпредприятие. Обратите внимание, на требования к пожарным проездам.
2)Читаем ПБ -12-529 Правила безопасности для систем газораспределения и газопотребления.
3)Читаем СП 89.13330.2012_СНиП II-35-76_Котельные установки. Здесь требования к размещению и необходимости тех или иных технических средств.
4)Читаем экологические нормы по рассеиванию загрязняющих факторов . Это для определения правильности размещения дымовой трубы от жилых зданий.
5)Читаем СП "Градостроительство".
6) Читаем СП "Промышленные предприятия".
Последние два документа для расширения понимания.
Водоподготовку можно в котельном зале устроить,
Газорегуляторный пункт- определите нужен ли он. Некоторые горелки работают на среднем давлении. Если что, можно установить регуляторы давление непосредственно на подводках к горелкам. Можно устроить шкафной пункт на улице. Надо смотреть что газоснабжающая организация укажет в технических условиях на присоединение к сетям. Может обязать предусмотреть резервное топливо. Старайтесь избежать таких обязательств . К наружным топливохранилищам дизельного топлива много серьезных требований поскольку это легковоспламеняющаяся жидкость и все отсюда вытекающее вплоть до удаленного места слива топлива из топливозагрузчика, сбор проливаемого топлива, отвод его в подземную емкость и много других "приятных" вещей. Требования к объемно-планировочным решениям ужесточаются тоже.
А вообще проект газоснабжения это проект который должен быть выполнен организацией имеющей разрешение СРО и аттестованного специалиста . Далее проект должен пройти согласование в организации выдавшей техусловия и принят инспектором Ростехнадзора.
Для того чтобы посадить котельную надо взять её габариты из проекта.

Сообщение отредактировал Shiling - 9.7.2014, 14:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taibinsky
сообщение 9.7.2014, 15:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.4.2013
Из: Казань
Пользователь №: 190408



Спасибо Вам огромное! очень помогли! так круто, что есть отзывчивые люди, помимо тех которые всему уже научились и надменно считают что подобые вещи должен знать каждый и только иронизируют. clap.gif

Цитата(Shiling @ 9.7.2014, 14:38) *
Газорегуляторный пункт- определите нужен ли он.

хотят подвести ГВД к ГРП/ШРП а от него уже котельную запитать. Просто чтобы на будущее можно было ещё что-то строить и газифицировать от существующей личной ГРП не вскрывая существующий газопровод, лишний раз не копать.
Цитата(Shiling @ 9.7.2014, 14:38) *
А вообще проект газоснабжения это проект который должен быть выполнен организацией имеющей разрешение СРО и аттестованного специалиста . Далее проект должен пройти согласование в организации выдавшей техусловия и принят инспектором Ростехнадзора.
Для того чтобы посадить котельную надо взять её габариты из проекта.

есть и СРО и разрешения. Просто некому подсказать, все в разъездах,я один остался.

Сообщение отредактировал Taibinsky - 9.7.2014, 15:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 10.7.2014, 7:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(Taibinsky @ 9.7.2014, 18:36) *
Спасибо Вам огромное! очень помогли! так круто, что есть отзывчивые люди, помимо тех которые всему уже научились и надменно считают что подобые вещи должен знать каждый и только иронизируют. clap.gif


хотят подвести ГВД к ГРП/ШРП а от него уже котельную запитать. Просто чтобы на будущее можно было ещё что-то строить и газифицировать от существующей личной ГРП не вскрывая существующий газопровод, лишний раз не копать.

есть и СРО и разрешения. Просто некому подсказать, все в разъездах,я один остался.

Ну значит отдельностоящий газорегуляторный пункт надо..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taibinsky
сообщение 10.7.2014, 15:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.4.2013
Из: Казань
Пользователь №: 190408



В СП 4.13130-2013 в 6 главе к котельным относятся
6.1 Общие требования к объектам производственного и складского назначения
6.2 Требования к производственным зданиям
6.9 Требования к зданиям котельных

Так вот в них я не нашел ничего, что указывало бы на расстояния от отдельностоящей котельной до жилых или административно-бытовых зданий. Единственное что есть-это таблица 3 в п.6.1.2 "Расстояния между зданиями и сооружениями на территории производственных объектов в зависимости от степени огнестойкости". Получается мне соотнести по этой таблицы степени огнестойкости и класс пожароопасности котельной и гостиницы и принять расстояние между ними?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.7.2014, 15:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12301
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Уважаемый Taibinsky! "Посадка" котельной на генплане осуществляется генпланистом и архитектором по нормам, только малую часть которых перечислил Вам Shiling , при этом учитываются все территории (и строения на них), окружающие участок застройки Вашего Заказчика. Если Вы специалист по газо-теплоснабжению и вентиляции, просто не беритесь за это поручение. Если Вы архитектор, надо, конечно, зайти на их форум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taibinsky
сообщение 11.7.2014, 14:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.4.2013
Из: Казань
Пользователь №: 190408



Сегодня приходил специалист по пожарной безопасности, я подсунул ему свой вопрос. Вообщем, расстояние определяется по СП 4.13130.2013 по таблице 1. Исходя из классов конструктивной пожарной опасности и выбирается расстояние. Ларчик просто открывался.) Всем спасибо за помощь! Я на вопрос ответил, остальную посадку уже генпланист будет делать.

Сообщение отредактировал Taibinsky - 11.7.2014, 14:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)