> Расчёт школы с приготовлением на сырье и с душевыми сетками.
polin@
сообщение 3.8.2017, 15:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.8.2017
Пользователь №: 325925



Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Проектирую здание в котором находится школа+ детский садик. Приготовление в школе еды из сырья. Есть душевые сетки.

Вопрос: Надо посчитать расход на 15. Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах , потом прибавить расход на 20. Предприятия общественного питания:реализуемой в обеденном зале и прибавить расход на садик. Душевые сетки считать не надо, они включены в расход на школу согласно Примечанию: 1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.). Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно. Настоящие требования не распространяются на потребителей, для которых обязательным приложением 3 установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды. , правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Катерина Сергеев...
сообщение 7.8.2017, 9:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845



Вы по СП 30.13330.2016 считаете??? там нет школ теперь, есть учебные учреждения. и методика расчета появилась в отличии от СП 30.13330.2012
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 29.11.2023, 10:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



освежу тему.
Делаю рабочку по школе, и вот интересно, что по стадии П отдельно учитывали душевые сетки (я тоже их обычно учитываю), но тут фишка в том, что в часовом и суточном расходе холодной воды сетки учтены, а в расходе горячей воды - нет. соответственно у меня при учете душевых сеток полноценно во всех расчетах вылазит очень большое отличие по количеству тепловой мощности и по расходу общему.
Поделитесь опытом, как обычно считаете школы со столовой и душевыми при спортзале?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 29.11.2023, 10:58
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3362
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А зачем дополнительно душ учитывать? Это же не промпредприятие. П.12 в таблице А.2 так и называется "Общеобразовательные учреждения с душевыми при гимнастических залах", что говорит нам о том, что в норму включён расход на душевые
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 29.11.2023, 19:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Ferdipendoz @ 29.11.2023, 10:58) *
А зачем дополнительно душ учитывать? Это же не промпредприятие. П.12 в таблице А.2 так и называется "Общеобразовательные учреждения с душевыми при гимнастических залах", что говорит нам о том, что в норму включён расход на душевые

обосновывают ссылкой на п. 11.2.4 СП 31-112-2004 ЧАСТЬ 2

и кстати пока вам отвечала до меня дошло почему разница выходит) может кому полезно будет - речь именно про секундные расходы в этом пункте, часовые не учитывают rolleyes.gif
в общем сама спросила - сама ответила))

Сообщение отредактировал SweetDream - 29.11.2023, 19:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения