> Категория огнестойкости котельной, Как присвоить котельной (модульной) II категорию огнестойкости
G.A.V.
сообщение 30.1.2010, 13:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 4.9.2009
Из: Украина
Пользователь №: 38086



Всем здравствуйте,

Есть такая проблема, точнее задача.
Есть блочно модульная котельная. ( которая в вагончике) по умолчанию, я так понял она относится к катеогории 3 Г.
Заказчику необходимо разместить её возле ТП которая относиться ко II каиегории огенстойкости.
Вопрос: Какие мероприятия необходим для того что бы данная котельная была отнесена ко II категории огенстойкости? (Спец оброботка, замена стен-сендвич панелей, замена самого вогончика).
Если что то не то написал извините я далёк от данной темы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G.A.V.
сообщение 1.2.2010, 14:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 4.9.2009
Из: Украина
Пользователь №: 38086



Уважаемые господа,

Прошу ну хоть как то отреагировать на мою тему!
Очень надо закрыть этот вопрос.
Пожалуйста я очень прошу.

Товарищи с Украины!(В Россию навряд разрешат отправлять бутлыку, если разрешат тогда и Россия!)!!
С меня бутылка коньяка!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.2.2010, 18:50
Сообщение #3





Guest Forum






О господи... огнезащитное покрытие несущих конструкций на 2 часа - и всего делов. Выполнять должна специализированная организация, имеющая допуск к этой работе.
СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы", таблица 1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G.A.V.
сообщение 2.2.2010, 11:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 4.9.2009
Из: Украина
Пользователь №: 38086



Цитата(BUFF @ 1.2.2010, 17:50) *
О господи... огнезащитное покрытие несущих конструкций на 2 часа - и всего делов. Выполнять должна специализированная организация, имеющая допуск к этой работе.
СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы", таблица 1



Это всё замечательно,
да только вот несущая конструкция - это каркас из 10 швелера, а стены из сендвич панелей, или листового метала, в нутри утеплитель.
Или всё равно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 2.2.2010, 11:04
Сообщение #5





Guest Forum






Швеллер обрабатывать, сэндвич должен быть негорючим. И все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G.A.V.
сообщение 2.2.2010, 17:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 4.9.2009
Из: Украина
Пользователь №: 38086



Цитата(BUFF @ 2.2.2010, 10:04) *
Швеллер обрабатывать, сэндвич должен быть негорючим. И все.


Точно всё? А документы я так понимаю для пожарников будут следующие:
1. Сертификат на сендвич панели с обозначением огнестойкости.
2. Сертификат на спец. материал который наносится на швелер.
3. Лицензия организации выполнившая работы по нанесению спец. средств на каркас.
4. Акты выполненых работ с указанием кол-ва используемого материала.
5. Сертификат на двери.
6. Сертиификат на окна.

Что ещё может понадобится? Или этого хватит что бы доказать что помещение блочно модульной котельной относится ко 2-ой степени?

И окна я так понимаю должны быть алюминевые?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 2.2.2010, 18:32
Сообщение #7


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Странный однако у Вас заказчик. Обычно наоборот пытаются сэкономить на этой чёртовой краске (стоит баснословных денег!) В остальном подтверждаю всё вышесказанное. Покрасьте несущие конструкции и она станет II-й степени огнестойкости (45 мин).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 2.2.2010, 19:25
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(G.A.V. @ 2.2.2010, 17:19) *
Что ещё может понадобится? Или этого хватит что бы доказать что помещение блочно модульной котельной относится ко 2-ой степени?

1.Сэндвич - не огнестойкий, это ограждающие. На него - сертификат на группу горючести (НГ) наполнителя.
2,3,4 - да.
5 - не знаю, вряд ли. Не электрощитовая.
6 - сертификат не нужен, люминий, если нужны легкосбрасываемые конструкции - то стекло н.б. 3 мм (кажется).

Но сначала - вдумчиво и внимательно читать п. 7.2 СНиП 31-03-2001 "Производственные здания" - второй абзац.

И, виноват, напутал... СНиП 2.01.02-85* отменен, вместо него СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", таблица 4. R90, не R120.
45 минут - мимо кассы, это межэтажные перекрытия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G.A.V.
сообщение 3.2.2010, 15:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 4.9.2009
Из: Украина
Пользователь №: 38086



Цитата(BUFF @ 2.2.2010, 18:25) *
Но сначала - вдумчиво и внимательно читать п. 7.2 СНиП 31-03-2001 "Производственные здания" - второй абзац.

СНиП 2.01.02-85* отменен, вместо него СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", таблица 4. R90, не R120.


Я так понимаю это для России. А как на счёт Украины? Кто может подсказать аналогичные действующие нормы в Украине?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G.A.V.
сообщение 3.2.2010, 18:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 4.9.2009
Из: Украина
Пользователь №: 38086



Цитата(Patorok @ 2.2.2010, 17:32) *
Странный однако у Вас заказчик. Обычно наоборот пытаются сэкономить на этой чёртовой краске (стоит баснословных денег!) В остальном подтверждаю всё вышесказанное. Покрасьте несущие конструкции и она станет II-й степени огнестойкости (45 мин).


А вы не подскажите какова стоимость??? Ну хотя бы ориентировочно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Земский
сообщение 31.3.2010, 22:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49509



Не понятно что означает "возле". Согласно СП4 13130.2009 р.4,табл.1 расстояние между зданиями IIиIV cтепеней огнестойкости-8м и имеются пути уменьшения этого расстояния. Не устраивает? Если блок-котельную сделаете II степени огнестойкости-снизите расстояние с 8 до 6м.Нравится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения