Цитата(G.A.V. @ 2.2.2010, 17:19)
Что ещё может понадобится? Или этого хватит что бы доказать что помещение блочно модульной котельной относится ко 2-ой степени?
1.Сэндвич - не огнестойкий, это ограждающие. На него - сертификат на группу горючести (НГ) наполнителя.
2,3,4 - да.
5 - не знаю, вряд ли. Не электрощитовая.
6 - сертификат не нужен, люминий, если нужны легкосбрасываемые конструкции - то стекло н.б. 3 мм (кажется).
Но сначала - вдумчиво и внимательно читать п. 7.2 СНиП 31-03-2001 "Производственные здания" - второй абзац.
И, виноват, напутал... СНиП 2.01.02-85* отменен, вместо него СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", таблица 4. R90, не R120.
45 минут - мимо кассы, это межэтажные перекрытия