> сзз насосной канализационной станции, что можно строить в сзз
shexin
сообщение 14.8.2008, 14:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



5.1. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.


можно ли размещать в сзз нежилую застройку (напрмер торговый центр)?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 14.8.2008, 15:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(shexin @ 14.8.2008, 15:42) [snapback]282217[/snapback]
можно ли размещать в сзз нежилую застройку (напрмер торговый центр)?

СНиП 2.07.01-89 п.2.6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 14.8.2008, 15:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



при чем здесь этот пункт?

вопрос то в том можно ли на сзз кнс разместить торговый центр (часть здания торгового центра)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 14.8.2008, 16:52
Сообщение #4





Guest Forum






Я бы задал вопрос немного по-другому: нормируются ли показатели качества среды обитания для торговых центров? Если - да, то где их посмотреть? Очевидно, что нормируются для обслуживающего персонала этого центра smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.8.2008, 17:18
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А посетители? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 14.8.2008, 17:45
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 14.8.2008, 18:18) [snapback]282290[/snapback]
А посетители? rolleyes.gif

Я так думаю, что при нормировании ориентир берётся на постоянное прибывание людей в данном здании (помещении). Посетители всёж-таки явление временное wink.gif Вопрос в том, что если в данном торговом центре существуют помещения, в которых не нормируются показатели среды, то руководствуясь СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 главой 5, их можно разместить в пределах СЗЗ КНС, как часть всего здания. Лично мне так каатца smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.8.2008, 18:07
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(БДИ @ 14.8.2008, 18:45) [snapback]282299[/snapback]
Посетители всёж-таки явление временное wink.gif

Угу smile.gif Действительно, глупости какие, не нравится - пусть не ходють rolleyes.gif
Торговых центров сейчас много, пойдут к конкурентам tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 14.8.2008, 20:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(shexin @ 14.8.2008, 16:59) [snapback]282264[/snapback]
при чем здесь этот пункт?
вопрос то в том можно ли на сзз кнс разместить торговый центр (часть здания торгового центра)

В этом пункте говорится о том, что входит в понятие жилой застройки - глава целая там, называемая Жилая застройка.
В пределах этой застройки размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования.
Если дальше процитировать ваши слова из первого поста:
Цитата
5.1. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку
, то можно ответить на Ваш вопрос:
Цитата
вопрос то в том можно ли на сзз кнс разместить торговый центр (часть здания торгового центра)

И ответ получится: "нельзя".
Вроде как все логично, не находите?))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.8.2008, 20:26
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ 14.8.2008, 21:00) [snapback]282325[/snapback]
В этом пункте говорится о том, что входит в понятие жилой застройки
Вроде как все логично, не находите?))))

со всей любовью и уважением - нелогично smile.gif
СНиП по градостроительству регламентирует принципиально другие вещи - организацию городских и сельских поселений, и в данном случае его нельзя притягивать, а следует руководствоваться тем же СанПиН:
Цитата
2.26. В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

• сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

• предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

• пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

• нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.


Сообщение отредактировал BUFF - 14.8.2008, 20:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 14.8.2008, 20:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(BUFF @ 14.8.2008, 21:26) [snapback]282331[/snapback]
со всей любовью и уважением

Вот это очень правильные слова, Сережа ))))))). Мне нравятся)))))

Ладно, прочту чуть позднее весь этот большой текст и подумаю еще, над Вашими словами))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 14.8.2008, 21:01
Сообщение #11


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Гы-ы, настроение сразу приподнято.. smile.gif
5.1 - нельзя
2.26 - можно

нельзя - спортивные сооружения
можно - спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия

нельзя - образовательные и детские учреждения
можно - учебные заведения

нельзя - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования
можно - поликлиники



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.8.2008, 21:23
Сообщение #12





Guest Forum






Викт, все просто smile.gif
На предприятии людей нет.
Там рабочие, служащие, и прочие сотрудники laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 15.8.2008, 0:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(BUFF @ 14.8.2008, 21:26) [snapback]282331[/snapback]
со всей любовью и уважением - нелогично smile.gif
СНиП по градостроительству регламентирует принципиально другие вещи - организацию городских и сельских поселений, и в данном случае его нельзя притягивать, а следует руководствоваться тем же СанПиН:

Пока получилось так:
В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Дата введения: с 15 июня 2003 года есть п.2.26 о котором говорит BUFF, но там нет п.5.1 о котором говорит shexin.
В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция от 25.09.2007 № 74 нет п. 2.26, но есть п. 5.1
Так что не все так просто пока, как Вы говорите, Сережа.
Завтра постараюсь проверить в базе последнюю версию документа.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 15.8.2008, 4:19
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ 15.8.2008, 1:34) [snapback]282372[/snapback]
Пока получилось так:
В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Дата введения: с 15 июня 2003 года есть п.2.26 о котором говорит BUFF, но там нет п.5.1 о котором говорит shexin.
В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция от 25.09.2007 № 74 нет п. 2.26, но есть п. 5.1
Так что не все так просто пока, как Вы говорите, Сережа.
Завтра постараюсь проверить в базе последнюю версию документа.

biggrin.gif да, верно. я совсем забыл про новую редакцию. в ней пункт 2.26 ушел в 5.3:

5.3. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные на­сосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

а новая редакция позволяет толковать это и так, что ничего делать нельзя... пункт стал договорным
уруроды... ведь и из этого кормушку сделали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 15.8.2008, 8:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(BUFF @ 15.8.2008, 5:19) [snapback]282375[/snapback]
biggrin.gif да, верно. я совсем забыл про новую редакцию. в ней пункт 2.26 ушел в 5.3:

5.3. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

а новая редакция позволяет толковать это и так, что ничего делать нельзя... пункт стал договорным
уруроды... ведь и из этого кормушку сделали


КНС - не промышленный объект, поэтому п.5.3 не подходит для ответа на поставленный вопрос в теме.
Поэтому надо притянуть сюда СНиП по градостроительству smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.8.2008, 10:19
Сообщение #16


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Vict @ 14.8.2008, 20:01) [snapback]282340[/snapback]
5.1 - нельзя
2.26 - можно

Итак, меняю... biggrin.gif

5.1 - нельзя
5.3 - можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 15.8.2008, 18:18
Сообщение #17





Guest Forum






Всёж-таки, мне кажется собака зарыта в нормировании или ненормировании показателей качества среды для различных помещений (зданий). По-моему это ключевое словосочетание в п.5.1. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 18.8.2008, 8:59
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ 15.8.2008, 9:42) [snapback]282405[/snapback]
КНС - не промышленный объект, поэтому п.5.3 не подходит для ответа на поставленный вопрос в теме.
а какой, позвольте осведомиться?
(смотрим присный СНиП в пунктах 1.7, прим. 1, пункты 3.5, 3.6)
объекты коммунального назначения рассматриваются как промышленные, так как являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Но разделение производится в СанПиН, потому что в СНиП это делать неудобно - он о районировании...
Цитата(OlgaO @ 15.8.2008, 9:42) [snapback]282405[/snapback]
Поэтому надо притянуть сюда СНиП по градостроительству smile.gif.

хм... рассматривать взаимное размещение КНС и торгового центра, используя СНиП по планированию городской застройки - тоже самое, что использовать Конституцию РФ для назначения наказания за ограбление. Теоретически - возможно, а практически - очень неудобно, потому что назначение документа другое... деталей нет... Да, человек виновен, но сколько дать? 5 лет или 10?
но если уж очень хочется - то ссылки на пункты выше (1.7, 3.5, 3.6).
Размещать КНС в зоне жилой застройки можно и нужно, но с организацией санзон (что, заметим, и делается всю жизнь)
А СанПиН явно не запрещает, даже так уродски написанный... Прежний разрешал явно. Т.е. вопрос отдается на откуп главврачу СЭС. Буквально.

И ключевое понятие в новом СанПиН - это не нормируемые показатели, а согласование СЭС каждого чиха... Как с ЛОС. Жизнь дорожает, бабки дешевеют.

И вообще, я бы уже давно сгонял в СЭС и поспрашивал, что именно они согласуют...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 18.8.2008, 11:57
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(BUFF @ 18.8.2008, 9:59) [snapback]282862[/snapback]
а какой, позвольте осведомиться?
КНС - объект коммунального назначения согласно главе VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
Цитата
Но разделение производится в СанПиН, потому что в СНиП это делать неудобно - он о районировании...

Согласна с этим.
Цитата
хм... рассматривать взаимное размещение КНС и торгового центра, используя СНиП по планированию городской застройки...

"5.1. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку" Ответьте мне на вопрос, пожалуйста: Что такое жилая застройка? В каком нормативном документе есть понятие - жилая застройка, кроме приведенного мной СНиПа?
Цитата
Размещать КНС в зоне жилой застройки можно и нужно, но с организацией санзон (что, заметим, и делается всю жизнь)

Бесспорно. И еще раз цитата п.5.1: "В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку" Заметили разницу? Не КНС в зоне жилой застройки, как Вы говорите, а в зоне КНС нельзя жилую застройку.
Цитата
А СанПиН явно не запрещает, даже так уродски написанный... Прежний разрешал явно. Т.е. вопрос отдается на откуп главврачу СЭС. Буквально.

Уродски написано, но вот так там еще есть:
"5.3. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства (абзац в редакции, введенной в действие с 15 мая 2008 года Изменением N 1 от 10 апреля 2008 года, - см. предыдущую редакцию):.......................канализационные насосные станции....."
КНС, также как и объекты торговли, можно размещать в санзонах производства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 18.8.2008, 15:00
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ 18.8.2008, 12:57) [snapback]282935[/snapback]
КНС - объект коммунального назначения согласно главе VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

bleh.gif я так не играю - Вы хотите притянуть СНиП, а не СанПиН. Это я всячески всех к СанПиНу склоняю....
Какая классификация территории под КНС будет по СНиП?
На выбор есть всего три - жилая, производственная, ландшафтно-рекреационная
и смешивать их можно, с чем Вы уже согласились smile.gif
Кстати, с КНС - коммунальным объектом все сложнее. Класс опасности и принадлежность считается по производителю сточных вод КНС (примечание 6 к таблице7.1.2). Очистные сооружения и КНС выводятся отдельным типом, а под коммунальными объектами подразумеваются все перечисленные в главе 7.1.12 (туда, кстати, и отдельно стоящие супермаркеты попадают) - и КНС там нет, КНС - в главе 7.1.13 "КОС", и объектом коммунального назначения не является, относясь к промышленным объектам типа "канализационные очистные сооружения"
Но все перечисленные - это "промышленные сооружения и объекты" разного назначения - сантехнического, коммунального...
VII. Санитарная классификация промышленных объектов и производств тепловых электрических станций, складских зданий и сооружений и размеры ориентировочных санитарно-защитных зон для них....
7.1. Промышленные объекты и производства.
7.1.13. Канализационные очистные сооружения.
чистой воды промышленные объекты... и земля под КНСкой будет илюминирована сереньким, как под промобъектом.

Цитата(OlgaO @ 18.8.2008, 12:57) [snapback]282935[/snapback]
Бесспорно. И еще раз цитата п.5.1: "В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку" Заметили разницу? Не КНС в зоне жилой застройки, как Вы говорите, а в зоне КНС нельзя жилую застройку.

biggrin.gif Оля, имейте совесть bleh.gif это не я говорю, это Вы пытаетесь сослаться на жилую застройку bleh.gif а я всячески намекаю, что это нелогично и опираться надо на СанПиН, а не на СНиП по градостроительству biggrin.gif
возвращаемся к посту:
Цитата(OlgaO @ 14.8.2008, 21:00) [snapback]282325[/snapback]
В этом пункте говорится о том, что входит в понятие жилой застройки - глава целая там, называемая Жилая застройка.
В пределах этой застройки размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования.
Если дальше процитировать ваши слова из первого поста:
, то можно ответить на Ваш вопрос:
И ответ получится: "нельзя".

ответ получится - "можно" smile.gif о чем я, собственно, и говорю smile.gif
по СНиП - можно, с устройством СЗЗ. По СанПиН последней редакции - непонятно, но нигде не запрещено, по СанПиН предыдущей редакции - можно без ограничений. бегом в местную СЭС wink.gif
Хорошо ли это? нет, не слишком... минимум потому, что дальше могут еще ужесточить нормы.
Ну и, возвращаясь к первому вопросу - является ли торговый центр объектом жилой застройки?
Не является - это промышленный объект коммунального назначения 5 класса со своей СЗЗ=50 м. Можно ли его приписать к объектам с нормируемыми показателями качества среды обитания? Теоретически - можно. СЭС может все, особенно, при должном стимулировании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 18.8.2008, 15:24
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(BUFF @ 18.8.2008, 16:00) [snapback]283015[/snapback]
bleh.gif я так не играю biggrin.gif.... Оля, имейте совесть bleh.gif

А я играю smile.gif... Вот с совестью сегодня проблемы, к вечеру постараюсь чего-нибудь с ней поделать biggrin.gif.
Еще вернусь сюда, но позднее чуть smile.gif.
Интересно завинчено: торговый центр - промышленный объект smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 18.8.2008, 15:41
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ 18.8.2008, 16:24) [snapback]283025[/snapback]
Интересно завинчено: торговый центр - промышленный объект smile.gif.

это не я, это тот самый СанПиН, глава 7.1.12 biggrin.gif
нормально - шум есть, вентвыбросы есть - промышленный источник загрязнения.
Промышленный - это ведь не обязательно значит "завод". Это значит "не жилой, "не культурно-рекреационный"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 18.8.2008, 15:47
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(BUFF @ 18.8.2008, 16:41) [snapback]283033[/snapback]
это не я...

Не виню smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 18.8.2008, 19:10
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(BUFF @ 18.8.2008, 16:00) [snapback]283015[/snapback]
VII. Санитарная классификация промышленных объектов и производств тепловых электрических станций, складских зданий и сооружений и размеры ориентировочных санитарно-защитных зон для них....

Почему то мне читалось это так:
Цитата
VII. Санитарная классификация промышленных объектов и производств тепловых электрических станций, складских зданий и сооружений и размеры ориентировочных санитарно-защитных зон для них....
, наверное после п.1.2
Но, ведь действительно есть так:
Цитата
7.1. Промышленные объекты и производства.

и далее по тексту.
Да, Сережа, я не права smile.gif.
shexin, не верьте мне, верьте BUFFу smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.8.2008, 19:26
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(OlgaO @ 18.8.2008, 20:10) [snapback]283100[/snapback]
не верьте мне, верьте BUFFу smile.gif.

И BUFFу не надо, лучше санврачу biggrin.gif Чё дядя (тётя) в СЭС скажет, то и будет tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 18.8.2008, 20:09
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 18.8.2008, 20:26) [snapback]283103[/snapback]
Чё дядя (тётя) в СЭС скажет, то и будет tongue.gif

угу...а не какие-то странные мысли о конкуренции biggrin.gif bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 19.8.2008, 7:40
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



спасибо за ответы. сэс буду мучить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2024, 16:07