Расчет массы креплений (стали) для воздуховодов |
|
|
|
3.3.2009, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
|
Приветствую всех! Можете посоветовать программу для расчета массы сортовой стали для крепления воздуховодов или какой нить нормативный документ с объяснениями к расчету примерно так: d125= ... килограмм стали
|
|
|
|
|
4.3.2009, 19:56
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835
|
У нас считают так (на 1 м.п. воздуховодов):
до 160 мм - 0,33 кг до 315 мм - 0,75 кг до 500 мм - 1,80 кг до 700 мм - 4,00 кг до 900 мм - 6,50 кг свыше 900 - 8,80 кг
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 4.3.2009, 19:56
|
|
|
|
|
13.3.2009, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 18.2.2005
Из: Киев
Пользователь №: 470
|
У меня есть "Расход металла на крепление 1 м.п. трубопровода" Разработано: ВНИИВПРОЕКТ Киевский филиал -BuTeK-, а для возжуховодов есть ли зависимость массы крепежа от того мзолированные в/воды или нет?
Сообщение отредактировал DiM-Kiev - 13.3.2009, 11:24
|
|
|
|
|
3.11.2010, 23:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5338
|
1.163 случайно не взят из формулы перевода ккал/ч в Вт, т.е 4,186/3,6=1,163
|
|
|
|
|
23.8.2013, 9:23
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.4.2010
Пользователь №: 52813
|
Есть такая вещь, называемая НПРМ. Для наших разделов - сборники с 16 по 20. Учтены расходники, крепежи и прочее для монтажа.
|
|
|
|
|
18.2.2014, 3:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 3.4.2013
Из: Королёв
Пользователь №: 187983
|
А на узел регулирования приточки как расход металла на крепление рассчитываете?
|
|
|
|
|
18.2.2014, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 21.5.2012
Пользователь №: 151331
|
Цитата(Sasha12066 @ 23.8.2013, 10:23) Есть такая вещь, называемая НПРМ. Для наших разделов - сборники с 16 по 20. Учтены расходники, крепежи и прочее для монтажа. Спасибо а то я графу расходные материалы в коммерческих предложениях по наитию считал. Теперь хоть обоснование будет!
|
|
|
|
|
18.2.2014, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 21.5.2012
Пользователь №: 151331
|
Цитата(allxndr @ 18.2.2014, 11:57) Спасибо а то я графу расходные материалы в коммерческих предложениях по наитию считал. Теперь хоть обоснование будет! Еще так считаю на 1,5 м.кв. - 8кг. и 60руб/кг
|
|
|
|
|
6.5.2014, 16:22
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104461
|
Цитата(ksv1508 @ 16.3.2009, 21:33) на 1 м кв. поверхности воздуховода 1.163 кг металла. Очень интересно, действительно откуда цифра получилась? Цитата(allxndr @ 18.2.2014, 11:37) Еще так считаю на 1,5 м.кв. - 8кг. и 60руб/кг и у вас эти среднеарифметические цифры как получились?
|
|
|
|
|
2.7.2014, 14:44
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.7.2014
Пользователь №: 238334
|
Извините, немного не по теме, но наверняка кому-нибудь и пригодится - сервис по расчету массы металлических изделий крепежа: болты, гайки, шайбы и пр. Как то раз сталкивался показался весьма удобным. http://traiv-komplekt.ru/internet-magazin.html
|
|
|
|
|
24.9.2015, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782
|
Может кому-то пригодится Нашел ссылку на старый материал, но для расчета массы металла для крепления на стадии проектной документации, например, по серии 5.904-1 будет достаточно.
massa_kreplenii.pdf ( 112,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5246
|
|
|
|
|
5.4.2016, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 13.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2345
|
Нормативные показатели расхода материалов, Сборник 20, Вентиляция и кондиционирование воздуха, Часть 1, 1995
|
|
|
|
|
21.12.2016, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 28.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113479
|
Макс, спасибо за документик!
|
|
|
|
|
7.6.2019, 13:30
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.6.2019
Пользователь №: 361203
|
Цитата(Makc @ 5.4.2016, 15:37) Нормативные показатели расхода материалов, Сборник 20, Вентиляция и кондиционирование воздуха, Часть 1, 1995 Спасибо за инфу
|
|
|
|
|
|