> Вытяжка из склада офиса., Вытяжка из офисного склада.
KU_11
сообщение 18.6.2009, 11:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.11.2007
Пользователь №: 12852



Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли объединить общеобменную вытяжку с вытяжкой из склада.
Склад офиса 17 кв.м., для хранения канцелярских принадлежностей, находиться в подвале.

Сообщение отредактировал KU_11 - 18.6.2009, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 18.6.2009, 11:13
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



По моему можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pankratk
сообщение 18.6.2009, 12:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



С установкой огнезадерживающего клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KU_11
сообщение 18.6.2009, 12:39
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.11.2007
Пользователь №: 12852



СНиП 41-01-2003



7.2.8 В пределах одного пожарного отсека допускается объединять в одну систему вентиляции следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений помещения другой группы:
а) жилые и административно-бытовые или общественные (с учетом требований соответствующих нормативных документов);
б) производственные категорий Г, Д и административно-бытовые или общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей);
в) производственные категорий А, Б, В1, В2 или В3 и производственные любых категорий (в том числе склады и кладовые любых категорий) или помещения административно-бытовые или общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей).
Группы помещений по а), б), в) допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений другого назначения.
К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений. Общая площадь присоединяемых помещений должна быть не более 200 м2.

думаю что да )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 18.6.2009, 18:40
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(pankratk @ 18.6.2009, 13:02) [snapback]401369[/snapback]
С установкой огнезадерживающего клапана.


Полюбому. Пол проходите...

Поэтому дешевле поставить отдельный осевой вентилятор д.100 и остальные помещения пройти транзитом.
Воздуховод конечно же изолируете Wired Mat Alu.

А если можно по улице, так ведите по ней, даже изолировать не придется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chara
сообщение 23.6.2009, 18:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 15.12.2008
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 26740



Переименуйте помещение в разделе АР на офисное - заказчику дешевле и Вам меньше хлопот. Если склад канц. товаров - принципиально - тогда читайте что говорят коллеги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waldemar_1984
сообщение 16.9.2013, 17:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 23.9.2008
Пользователь №: 22816



если делать отдельную вентиляцию
у меня в офисном здании на каждом этаже по 2 помещения склады категория В3, есть маленькие архивы площадью не более 20м2 каждый
тогда объясните мне почему недопускается прокладка транзитных воздуховодов из складов категории В1-В4 через общественные и административные здания согласно Приложению В СП7.13130
получается я немогу делать отдельную вытяжную систему из складов которые находятся в офисном здании.

я всегда как то не заморачивался и сажал эти помещения на общеобменную вентиляцию с установкой ОЗК.

может можно используя приложение В сказать что можно вытяжку из складов объединять с офисной, или сказать архитектору чтоб там не должно быть складов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2024, 13:09