> Монтаж вентиляторов
engine
сообщение 13.10.2023, 9:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.7.2014
Пользователь №: 239661



Здравствуйте Все,

Ситуация:
Нужно смонтировать новые вентагрегаты на старые фундаменты
Масса вентагрегатов - от 100 до 1000 кг
Фундаменты не ровные
Вентагрегаты устанавливаются на виброопорах.

Вопрос:
Можно ли монтировать вентагрегаты непосредственно на выравнивающий слой (Sika), закрепив виброопоры на анкерах, или нужна некая переходная металлоконструкция (рама),
т.е., крепить раму к фундаменту на анкерах, а уже на раму - виброопоры на болтах и потом уже выполнить подливку (Sika) ?

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 13.10.2023, 11:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engine
сообщение 13.10.2023, 12:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.7.2014
Пользователь №: 239661



Цитата(T-rex @ 13.10.2023, 11:51) *
2

?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 13.10.2023, 13:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 584
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Думаю имелось в виду:
1 - Можно ли монтировать вентагрегаты непосредственно на выравнивающий слой (Sika), закрепив виброопоры на анкерах,
2 - или нужна некая переходная металлоконструкция (рама), т.е., крепить раму к фундаменту на анкерах, а уже на раму - виброопоры на болтах и потом уже выполнить подливку (Sika) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 13.10.2023, 18:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Именно так. Но это лично мое мнение. Вопрос ТС задал не на том форуме - строители должны решать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 14.10.2023, 0:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Если заказчик сурьезный, то закажите обследование на несущую способность. В нем получите рекомендации.
Если "для понта", то все машины давно сбалансированы и имеют собственную раму (или опционально).
Ну а как закрепить на старом фундаменте, опять же см. выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 16:24