НП "АВОК" подготовлен и успешно применяется пакет программ для инженеров-проектировщиков в области ОВК. В данный пакет программ входят расчеты теплопотребления, теплопотерь зданий, программы по расчету обогрева открытых площадок и программа по расчету систем дымоудаления, а также расчет нагрузки на систему кондиционирования воздуха при нестационарных теплопоступлениях. Чтобы создать для специалистов более комфортные условия работы, НП "АВОК" принял решение запустить сервис онлайн-расчетов с использованием облачных технологий. Теперь все наших программы доступны в режиме онлайн-расчетов. На сайте также есть раздел Программы Партнеров, где будут выложены ссылки на сайты программ подбора оборудования различных фирм. Адрес сайта http://soft.abok.ruПриглашаем всех заинтересованных специалистов принять участие в тестировании и наполнении сайта.
|
|
|
|
|
24.4.2013, 16:08
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
Полистала сайт с расчётами. Сейчас вижу только теплотехнические. Будет ли расширение в сторону ВК и др. смежников? И ещё. Можно ли будет заявку, допустим в этой теме, оставлять на интересующие расчёты. Или подбор программ только от АВОК будет происходить?
|
|
|
|
|
24.4.2013, 16:21
|
Administrator
Группа: Admin
Сообщений: 2339
Регистрация: 2.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 1
|
Цитата(EJIEHA @ 24.4.2013, 17:08) Полистала сайт с расчётами. Сейчас вижу только теплотехнические. Будет ли расширение в сторону ВК и др. смежников? И ещё. Можно ли будет заявку, допустим в этой теме, оставлять на интересующие расчёты. Или подбор программ только от АВОК будет происходить? Сейчас точно готовятся следующие программы для онлайн-расчетов: 1. Расчет нагрузки на систему кондиционирования воздуха при нестационарных теплопоступлениях 2. Влажный воздух 3. Программа по бассейнам. Она будет выполнена на основе наших рекомендация «Обеспечение микроклимата и энергосбережение в крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования»
Это то что точно готовится в ближайшее время.
Заявки оставлять обязательно нужно. Нам как раз и надо знать какие еще расчеты особенно востребованы сейчас.
И мы будем их готовить силами своих программистов или, если есть готовые программы и заинтересованность, то мы сможем их интегрировать внутрь нового сайта.
|
|
|
|
|
24.4.2013, 16:50
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
Интересует :
1. Универсальный расчёт теплоизоляции. 2. Подбор вентиляционных решёток. 3. Экспресс подбор отопительных приборов. Это когда в готовом проекте вдруг приспичило одни приборы на другие заменить. Возможно что-то изготовители приборов могут предоставить. Я встречала подобные онлайн-программы, но их надо гуглить. Было бы удобно, чтобы они были в одном месте.
|
|
|
|
|
24.4.2013, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
4.Расчет крытых катков (тепловоздушный баланс). 5.Расчет и визуализация воздухораспределения в помещениях по аналогии с Dimcomfort или ProAir, только применительно к отечественным решеткам и диффузорам.
|
|
|
|
|
26.4.2013, 14:43
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959
|
Цитата Расчет и визуализация воздухораспределения в помещениях по аналогии с Dimcomfort или ProAir, только применительно к отечественным решеткам и диффузорам. двумя руками "за". Давно ищу хорошую прогу воздухораспределению в помещении, пока не нашла А вообще, АВОК молодцы - хорошая идея собрать в одном месте онлайн расчеты и полезные проги
|
|
|
|
|
13.5.2013, 13:49
|
Administrator
Группа: Admin
Сообщений: 2339
Регистрация: 2.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 1
|
На сайте добавлен новый онлайн-расчет "Крытые бассейны. Расчет воздухообмена и термического сопротивления ограждающих конструкций"Программа предназначена для расчета влаговыделений в залах с ваннами бассейнов, расхода наружного воздуха, термического сопротивления наружных ограждающих конструкций бассейна. Программа "Крытые плавательные бассейны. Расчет нормативного воздухообмена и термического сопротивления наружных ограждающих конструкций" позволяет определить: - влаговыделения с зеркала воды, - влаговыделения с обходных дорожек, - влаговыделения при работе водных аттракционов, - параметры системы кондиционирования, вентиляции и осушения воздуха для частного плавательного бассейна, - параметры системы кондиционирования, вентиляции и осушения воздуха для спортивного плавательного бассейна, - термическое сопротивление наружных ограждающих конструкций бассейна. http://soft.abok.ru/programms/pool/
|
|
|
|
|
13.5.2013, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2139
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(EJIEHA @ 24.4.2013, 16:50) Интересует : 3. Экспресс подбор отопительных приборов. Это когда в готовом проекте вдруг приспичило одни приборы на другие заменить. Возможно что-то изготовители приборов могут предоставить. Я встречала подобные онлайн-программы, но их надо гуглить. Было бы удобно, чтобы они были в одном месте. Тут, ИМХО, не в расчете проблема, тут в базе данных по приборам... Я пытался как-то собрать, но неподъемное это дело для одного человека...
|
|
|
|
|
6.6.2013, 10:39
|
Administrator
Группа: Admin
Сообщений: 2339
Регистрация: 2.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 1
|
На сайте размещен расчет параметров влажного воздуха. http://soft.abok.ru/programms/damp/
|
|
|
|
|
17.6.2013, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31400
|
Очень интересует расчет тепловой защиты зданий по новой методике, изложенной в СП 50.13330.2012, в частности - расчет приведенных сопротивлений теплопоредаче ограждающих конструкций (с расчетом температурных полей).
|
|
|
|
|
17.6.2013, 9:56
|
Administrator
Группа: Admin
Сообщений: 2339
Регистрация: 2.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 1
|
Цитата(Xpander @ 17.6.2013, 10:45) Очень интересует расчет тепловой защиты зданий по новой методике, изложенной в СП 50.13330.2012, в частности - расчет приведенных сопротивлений теплопоредаче ограждающих конструкций (с расчетом температурных полей). Как раз сейчас его тестируем. К началу следующей недели должны его выложить
|
|
|
|
|
15.7.2013, 13:04
|
Administrator
Группа: Admin
Сообщений: 2339
Регистрация: 2.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 1
|
|
|
|
|
|
18.7.2013, 7:59
|
Administrator
Группа: Admin
Сообщений: 2339
Регистрация: 2.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 1
|
|
|
|
|
|
1.8.2013, 11:40
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.8.2012
Пользователь №: 159889
|
Цитата(EJIEHA @ 24.4.2013, 16:50) Интересует :
1. Универсальный расчёт теплоизоляции. 2. Подбор вентиляционных решёток. 3. Экспресс подбор отопительных приборов. Это когда в готовом проекте вдруг приспичило одни приборы на другие заменить. Возможно что-то изготовители приборов могут предоставить. Я встречала подобные онлайн-программы, но их надо гуглить. Было бы удобно, чтобы они были в одном месте. Данную замену легко делать, если гидравлический расчет был выполнен в программе СО любого производителя арматуры А иначе, я даже не могу сообразить,как должна функционировать данная программа, которую Вы хотели бы
|
|
|
|
|
1.8.2013, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Вопрос не в гидравлическом расчете, а расчете теплового потока при температурах теплоносителя и внутреннего воздуха. Этот расчет делается до гидравлического расчета и имея в базе несколько производителей можно делать подбор прибора отопления каждого производителя, вызывая их их базы. Как это сделано допустим в ПОТОКе.
Сообщение отредактировал Wiz - 1.8.2013, 12:56
|
|
|
|
|
15.8.2013, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471
|
К elenaЦитата если есть готовые программы и заинтересованность, то мы сможем их интегрировать внутрь нового сайта. У меня есть несколько программ и четыре on-online программы, как проектировщик точно могу сказать что они востребованы и это показывает аналитика сайта, да и подобных расчетов в on-line виде нет на просторах рунета (даже есть программа выполненная по Стандарту АВОК), к администрации http://soft.abok.ru обращался с предложением сотрудничества, но разговор увы не чем не закончился.
Сообщение отредактировал shprot - 15.8.2013, 11:09
|
|
|
|
|
15.8.2013, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703
|
Цитата(shprot @ 15.8.2013, 11:04) К elenaУ меня есть несколько программ и четыре on-online программы, как проектировщик точно могу сказать что они востребованы и это показывает аналитика сайта, да и подобных расчетов в on-line виде нет на просторах рунета (даже есть программа выполненная по Стандарту АВОК), к администрации http://soft.abok.ru обращался с предложением сотрудничества, но разговор увы не чем не закончился. В смысле денег платить не хотят? У них другая политика: "Вы должны заплатить им, чтобы Вашу программу разместили на сайте". Возможно, еще потребуется пару нужных людей взять в соавторы, так как они якобы будут проверять сначала правильность работы Вашей программы.
|
|
|
|
|
15.8.2013, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471
|
Цитата В смысле денег платить не хотят? Диалог до денег да-же не дошел. Цитата "Вы должны заплатить им, чтобы Вашу программу разместили на сайте". Мило :-) а какой в таком случае для разработчика изучившему язык программирования, изучившему методику программы, написавшему программу, сделавшему ее тестирование, уже имеющему эту программу и платформу на которой пользователи ее могут использовать, отдавать программу и еще за это заплатить деньги? Видимо кавычки были не зря))
Сообщение отредактировал shprot - 15.8.2013, 11:47
|
|
|
|
|
19.8.2013, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703
|
Цитата(shprot @ 15.8.2013, 11:45) Диалог до денег да-же не дошел.
Мило :-) а какой в таком случае для разработчика изучившему язык программирования, изучившему методику программы, написавшему программу, сделавшему ее тестирование, уже имеющему эту программу и платформу на которой пользователи ее могут использовать, отдавать программу и еще за это заплатить деньги? Видимо кавычки были не зря)) Ну они видимо считают, что будут Вас "раскручивать", и это Вам позволит разбогатеть, сделав программу платной после роста популярности программы в следствии "раскрутки" на их ресурсе. Сами посудите: АВОК давно уже проводит семинары по програмному обеспечению, в той же мэрии Москвы. Так вот там за участие платят как раз представители показываемых там программ. А для "зевак" посещение бесплатное. В Вашем случае ведь все аналогично.
|
|
|
|
|
2.9.2013, 16:05
|
Administrator
Группа: Admin
Сообщений: 2339
Регистрация: 2.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 1
|
|
|
|
|
|
2.9.2013, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20755
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(elena @ 2.9.2013, 16:05) Хоть и недорогая, но это трудно назвать программой. Есть в сети бесплатные программы значительно более высокого уровня...хоть и эта например: http://www.atrea.ru/ru/programmnoe-obespechenie
|
|
|
|
|
20.6.2014, 15:11
|
Administrator
Группа: Admin
Сообщений: 2339
Регистрация: 2.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 1
|
На сайте размещена программа Программа по экспресс-оценке эффективности энергосберегающих решений Программа позволяет оценить вклад конкретного энергосберегающего решения в снижение теплопотребления конкретного здания за счет применения энергосберегающего оборудования, технологии или мероприятия, таких как: - регулирование расхода потребления тепловой энергии на вводе в здание или квартиру (устройство ИТП, автоматизированного узла управления, квартирного теплового пункта и т.д.);
- регулирование теплоотдачи отопительных приборов (пофасадное регулирование, прерывистый режим отопления, устройство термостатов, комнатных контроллеров);
- снижение трансмиссионных теплопотерь через наружные светонепроницаемые ограждающие конструкции (уменьшение влияния мостиков холода, повышение теплотехнической однородности ограждающей конструкции);
- снижение трансмиссионных и инфильтрационных теплопотерь через наружные светопроницаемые ограждающие конструкции (применение ночных штор);
- регулирование вентиляционного воздухообмена в зависимости от потребности (устройство приточных регулируемых устройств, центральных и местных вентиляционных установок, персональной вентиляции).
- использование утилизаторов теплоты вытяжного вентиляционного воздуха для нагрева/охлаждения приточного (применение пластинчатых теплообменников, теплообменников с вращающейся теплообменной насадкой (роторных рекуператоров), теплообменников с промежуточным теплоносителем (теплообменники жидкость-воздух).
|
|
|
|
|
20.6.2014, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 21.5.2012
Пользователь №: 151331
|
Цитата(jota @ 2.9.2013, 18:42) Хоть и недорогая, но это трудно назвать программой. Есть в сети бесплатные программы значительно более высокого уровня...хоть и эта например: http://www.atrea.ru/ru/programmnoe-obespechenieНе понятные буковки, не разберешь как работает, если бы русифицировали ее тогда можно сравнивать.
|
|
|
|
|
21.6.2014, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67
|
Цитата(allxndr @ 21.6.2014, 0:00) Не понятные буковки, не разберешь как работает, если бы русифицировали ее тогда можно сравнивать. В настройках программы можно выбрать русский язык.
|
|
|
|
|
22.6.2014, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 21.5.2012
Пользователь №: 151331
|
Цитата(OlegG @ 21.6.2014, 18:36) В настройках программы можно выбрать русский язык. Спасибо нашел буду разбираться
|
|
|
|
|
20.8.2014, 22:18
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906
|
elena, вы не подскажете, нет ли ошибки в вашей программе http://soft.abok.ru/help_desk/vozduhopronicanie_konstrukcii/У меня получается на порядок меньше при ручном счёте. И еще смущает разная размерность в отчете (см. картинку)
Прикрепленные файлы
______.JPG ( 48,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 127
|
|
|
|
|
20.8.2014, 23:10
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906
|
И еще есть подозрения, что показатель режима фильрации берется для всех случаев равный 1
|
|
|
|
|
21.8.2014, 14:09
|
Группа: Admin
Сообщений: 118
Регистрация: 16.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61320
|
Цитата(WhiteShark @ 20.8.2014, 23:18) elena, вы не подскажете, нет ли ошибки в вашей программе http://soft.abok.ru/help_desk/vozduhopronicanie_konstrukcii/У меня получается на порядок меньше при ручном счёте. И еще смущает разная размерность в отчете (см. картинку) Я только что пересчитал руками, во всяком случае по стенам у меня расчет совпал. высота 15 метров, вн. температура 18, внешн. -28, ветер 4,5. dp=0,55*15((3463/(273-28))-(3463/(273=18)))+0/03(3463/(273-28))4.5 2=27 Rtr=dp/Gh=27/0.5=54 Размерность в отчете поправим (она такая для светопрозрачных конструкций). Окна деревянные и стеклопакеты отличаются
|
|
|
|