Добрый день!
Пункт 12.36. В насосной установке должно быть предусмотрено устройство для
проверки проектного расхода огнетушащего вещества.

Как это вообще выглядит на чертеже? Объект жилой дом с обычной насосной пожаротушения и патрубками выведенными наружу?

Автор: Alex_nightmare 3.8.2023, 16:23

Вариант самый понятный- это расходомер с выводом воды обратно в пожарный резервуар или на улицу через дополнительные головки или существующие головки с переворотом обратного клапана. Расходомер может быть стационарный или накладной ультразвуковой. Если есть пожарный резервуар- идеальная ситуация иначе: Из минусов- зимой на улице будет каток
Вариант самый дешевый- емкость (например кубовая) и секундомер- сливаем воду в емкость через конфузор, смотрим на манометр и считаем время. Зная объем воды и время получаем расход.
Вариант почти понятный- через расходомер делаем обратную связь (байпас) - с выхода насоса на вход насоса. На улицу или в резервуар лить не нужно. Задвижки из города не забываем закрыть, как на эту схему посмотрит пожнадзор сказать не берусь, буржуинские инспектора пропускали.

Автор: irpi2008 3.8.2023, 17:26

Т.е. это будет как-то так?

 насосная.pdf ( 140,86 килобайт ) : 31
 

Автор: irpi2008 3.8.2023, 18:02

Т.е. вот так? (первая картинка с косячками)))