Цитата(Febere @ 9.3.2017, 16:11)
Формула такая разве для расчета % небаланса?
Почему подачу берем за 100%, а не обратку?
Из паспорта:
±(1 + 0,01⋅Gmax/|G|), при |G| > Gmax / 100, ± 2 при |G| ≤ Gmax / 100;
Это однопроцентный расходомер.
По науке определяется так: берётся один процент от подачи, один от обратки, складывается и получается допустимый небаланс масс.
В Вашем случае. Берём первое января, 1% от подачи 1,4593, 1% от обратки 1,5221, суммма 2,9774, а у Вас 6,28. Никуда нигадидзе. Вообще.
Сообщение отредактировал HeatServ - 9.3.2017, 16:25