Febere
сообщение 9.3.2017, 16:05
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224122



Цитата(инж323 @ 9.3.2017, 14:45) *
а в Правилах комучета никак не хотите глянуть? smile.gif

Глянул, вопрос остался открытым.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.3.2017, 16:07
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 32822
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Febere @ 9.3.2017, 16:05) *
Глянул, вопрос остался открытым.

newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Febere
сообщение 9.3.2017, 16:08
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224122



Цитата(HeatServ @ 9.3.2017, 15:02) *
Плохо считал, 2% это 3 тонны.
А допустимая погрешность делается на весь узел учёта, там ведь ещё термодатчики, сам вычислитель и тому подобное, считается трёхэтажной формулой.
Как этот узел приняли мне объяснить сложно, надо спрашивать у тех, кто принимал и чем руководствовался.


Погрешность смотрели только по расходомеру.
Примерно как Вы сейчас:

150 тонн - 100%
5,8 тонн - 3,9%
Вывод: УУТЭ годен к КУ.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.3.2017, 16:09
Сообщение #34


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49486
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Febere @ 9.3.2017, 16:08) *
Погрешность смотрели только по расходомеру.
Примерно как Вы сейчас:

150 тонн - 100%
5,8 тонн - 3,9%
Вывод: УУТЭ годен к КУ.

4% это когда расходомеры двухпроцентные, а они электромагниты, однопроцентники должны быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Febere
сообщение 9.3.2017, 16:11
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224122



Цитата(HeatServ @ 9.3.2017, 16:09) *
4% это когда расходомеры двухпроцентные, а они электромагниты, однопроцентники должны быть.


Формула такая разве для расчета % небаланса?
Почему подачу берем за 100%, а не обратку?

Из паспорта:
±(1 + 0,01⋅Gmax/|G|), при |G| > Gmax / 100, ± 2 при |G| ≤ Gmax / 100;

Сообщение отредактировал Febere - 9.3.2017, 16:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.3.2017, 16:22
Сообщение #36


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49486
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Febere @ 9.3.2017, 16:11) *
Формула такая разве для расчета % небаланса?
Почему подачу берем за 100%, а не обратку?

Из паспорта:
±(1 + 0,01⋅Gmax/|G|), при |G| > Gmax / 100, ± 2 при |G| ≤ Gmax / 100;
Это однопроцентный расходомер.
По науке определяется так: берётся один процент от подачи, один от обратки, складывается и получается допустимый небаланс масс.
В Вашем случае. Берём первое января, 1% от подачи 1,4593, 1% от обратки 1,5221, суммма 2,9774, а у Вас 6,28. Никуда нигадидзе. Вообще.

Сообщение отредактировал HeatServ - 9.3.2017, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Febere
сообщение 10.3.2017, 8:02
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224122



Цитата(HeatServ @ 9.3.2017, 16:22) *
Это однопроцентный расходомер.
По науке определяется так: берётся один процент от подачи, один от обратки, складывается и получается допустимый небаланс масс.
В Вашем случае. Берём первое января, 1% от подачи 1,4593, 1% от обратки 1,5221, суммма 2,9774, а у Вас 6,28. Никуда нигадидзе. Вообще.


Примерно это я и хотел узнать. Благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Febere
сообщение 30.3.2017, 11:55
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224122



\

Сообщение отредактировал Febere - 30.3.2017, 11:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 17:18