Калорифер приточки с независимым присоединением, /продолж. темы Приточки наружного размещения на российском морозе |
|
|
Гость_ss.23_*
|
5.4.2006, 20:15
|
Guest Forum
|
Господа, обращаюсь с вопросом к тем, кто в курсе применения калорифера вентустановки с независимым присоединением, т.е. калорифер запитывается через промежуточный теплоноситель (антифриз) с использованием пластинчатого теплообменника типа Alfa Laval. Мера по использованию промежуточного теплоносителя вынужденная, т.к. вентустановка целиком размещается снаружи здания. Каким образом организовать поддержание параметров системы? Я представляю себе два варианта следующим образом: 1) в контур теплосети (первичный контур) монтируется смесительный узел, поддерживающий температуру воды в обратке на заданном уровне (скажем, 70 гр.С); в контур калорифера (вторичный контур) устанавливается смесительный узел, поддерживающий температуру приточного воздуха на заданном уровне. ----------- 2) в контур теплосети (первичный контур) монтируется смесительный узел, поддерживающий температуру приточного воздуха на заданном уровне; в контур калорифера (вторичный контур) устанавливается только циркуляционный насос, гоняющий антифриз с постоянным расходом. --------- Как видно второй вариант предпочтительнее, т.к. не требует второго смесительного узла и второго контроллера. Но работоспособна ли схема в принципе по варианту, описанному здесь под №2 (не вдаваясь сейчас в схемы смесительных узлов; предположим, что с узлами обвязки – всё путём)? И вообще, как это всё делается "по-людски", когда калорифер размещается вне здания? Буду весьма признателен, если просветите по данной теме...
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ss.23 Калорифер приточки с независимым присоединением 5.4.2006, 20:15 LordN ЦитатаНо работоспособна ли схема в принципе по вар... 5.4.2006, 21:18 ss.23 Честно говоря, пока не понял советуемый вариант (н... 5.4.2006, 22:29 Lex Все гораздо проще.
Вариант № 2 абсолютно работоспо... 6.4.2006, 4:56 LordN Цитатагде в такой системе надо ставить датчик защи... 6.4.2006, 9:05 Voron 1 2-х ходовой регулирующий клапан, Kvs 2,5
3 Регул... 6.4.2006, 9:41 ss.23 к Lex
Интересно, но не понятно... (особо, когда... 6.4.2006, 9:55 ss.23 к Voron
Здорово! Вах, как красиво
Но, в... 6.4.2006, 10:47 kroudion Цитата(ss.23 @ Apr 6 2006, 10:55 )к Lex
Инте... 6.4.2006, 10:48 LordN Цитата(ss.23 Дата Apr 6 2006 @ 14:47)К вопро... 6.4.2006, 10:58 ss.23 к LordN
... т.е. - длительный выход на рабочий ре... 6.4.2006, 11:12 LordN Цитата(ss.23 Дата Apr 6 2006 @ 15:12 )... т.... 6.4.2006, 11:44 ss.23 В таком случае получается, что время запаздывания... 6.4.2006, 12:02 Lex к LordN
Цитатаконечно на обратке первого контура. ... 6.4.2006, 14:19 Voron Цитата(ss.23 @ Apr 6 2006, 11:47 )1) Не понят... 6.4.2006, 14:43 ss.23 к Lex
Спасибо за развёрнутый ответ.
Хотя, я не с... 6.4.2006, 15:16 LordN Цитата(Lex Дата Apr 6 2006 @ 18:19 )открыть ... 6.4.2006, 15:16 ss.23 Спасибо, господа, за очень ценную информацию. Давн... 6.4.2006, 15:23 Lex к ss.23
1. Узел (или, правильнее, система в целом)... 6.4.2006, 15:33 LordN Цитатаа если кто-нибудь закроет задвижку на первич... 6.4.2006, 15:38 Lex Цитата(ss.23 @ Apr 6 2006, 16:23 )Спасибо, го... 6.4.2006, 15:39 ss.23 к Lex
к вопросу замерзания части теплообменника ж... 6.4.2006, 15:51 RCont ЦитатаРасстояние между теплообменником ж/ж и калор... 6.4.2006, 18:18 Lex Цитата(ss.23 @ Apr 6 2006, 16:51 )Всё верно. ... 7.4.2006, 5:03 ss.23 к Lex
В описанном Вами варианте с количественным ... 7.4.2006, 7:32 LordN ЦитатаПо этой причине качественное регулирование п... 7.4.2006, 8:18 Lex к. ss.23
Цитата- теплоноситель во вторичном контур... 7.4.2006, 9:13 LordN Цитата(Lex Отправлено: Apr 7 2006 @ 13:13)Ес... 7.4.2006, 11:18 Lex Цитата(LordN @ Apr 7 2006, 12:18 )Цитата(Lex ... 7.4.2006, 12:48 ss.23 А зачем вообще так усложнять? Или я что-то не пон... 7.4.2006, 15:58 ss.23 Неплохое вышло обсуждение, продуктивное. Схему в... 8.4.2006, 15:18 Lex Цитата(ss.23 @ Apr 8 2006, 16:18 )А если пере... 9.4.2006, 9:56 ss.23 Было бы неплохо взглянуть на имеющиеся гидравличес... 9.4.2006, 15:31 ganin Друзья!
Позволю присоединится.
К чему такие на... 9.4.2006, 20:31 ss.23 Нет уж. Спасибо. Плавали, знаем...
Рискуете, флаг ... 10.4.2006, 0:05 Voron Цитата(ss.23 @ Apr 9 2006, 16:31 )Было бы неп... 11.4.2006, 11:01 ss.23 Понятно. Думаю, Вам порой трудно убедить Заказчика... 11.4.2006, 12:54 Lex к Voron
потерпите, коллеги, немного разгребусь... 11.4.2006, 15:28 Guest Вот например. 13.4.2006, 6:38 Lex Цитата(Voron @ Apr 11 2006, 12:01 )И ещё моме... 13.4.2006, 6:42 ganin А так же замена гликоля через 3 года, ядовитые уте... 13.4.2006, 9:00 Lex Цитата(ganin @ Apr 13 2006, 10:00 )А так же з... 13.4.2006, 14:07 ganin Спасибо за наводку лично Вам LEX
Заморозка уже дав... 13.4.2006, 20:01 RCont Добавления...
Очевидно система должна быть какое т... 14.4.2006, 12:39 Lex к ganin
ЦитатаЗаморозка уже давно не актуальна.
За... 14.4.2006, 13:18 RCont Тогда как это будет работать после ночной стоянки ... 14.4.2006, 13:37 ganin Поделюсь!
В стоянке поддерживаем темп обр воды... 14.4.2006, 15:44 LordN ЦитатаА от гликоля мы давно отказались.
а что дела... 14.4.2006, 17:39 ganin Выпить яду.
Но такого бытьнеможет. Т к любое уважа... 14.4.2006, 18:26 LordN ЦитатаНо такого бытьнеможет. Т к любое уважающее с... 14.4.2006, 19:27 ss.23 Учреждений с электробойлером в Москве пока ещё не ... 14.4.2006, 19:48 olg2004 Ярославская д.8, клиника "Мерамед", элек... 14.4.2006, 22:01 ganin Друзья, мы как будто живем в разных городах.
Я езж... 15.4.2006, 0:04 LordN ЦитатаИ где вы видели в Москве отсутствие электрич... 15.4.2006, 9:05 ss.23 И всё же считаю верной позицию LordN.
Береженого Б... 15.4.2006, 12:44 olg2004 Цитатавот-вот, точно
за мкад уже другая страна, н... 15.4.2006, 21:27 ss.23 Стоимость теплового пункта с промежуточным теплоно... 6.5.2006, 23:25 ganin Не изобретайте вкелосипед.
Почему бы не оьратиться... 7.5.2006, 17:18 ss.23 Вы сначала перечислите Производителей, которые зан... 8.5.2006, 12:45 ganin Я уже писал, что приточки леннокс в большинстве св... 9.5.2006, 8:49 ss.23 Я, извиняюсь, повторюсь, что этот вариант для меня... 9.5.2006, 13:34 Алекс_Глoz Уважаемые коллеги.
В продолжении темы.
В одном из ... 4.10.2006, 14:48 sound Плохо будет.
...но, если Вы рисковый человек, то -... 4.10.2006, 15:13 SIM Цитата(ganin @ Apr 14 2006, 19:26 )Выпить яду... 5.10.2006, 16:44 LordN в продолжение темы..
в прицепе схема, кто что ска... 26.5.2009, 14:50 LordN так никто ничего не скажет?
или я просто очень б... 26.5.2009, 19:31 jota Если ТО и калорифер недалеко друг от друга, схема ... 26.5.2009, 19:54 Boris Blade Подобных систем сделал несколько штук причем после... 26.5.2009, 20:28 LordN спасибо.
мне надо было сразу сказать, сорри:
прит... 26.5.2009, 21:12 Boris Blade Не совсем как в пдф , первичный контур с количеств... 26.5.2009, 21:23 LordN Цитатабыли видать ужосы ...
Сопротивление теплооб... 26.5.2009, 21:39 Boris Blade Мне за месяц нада сделать системы на ТО, ОДИН ТО н... 26.5.2009, 21:57 LordN до железа пока дело не дошло, пока только варианты... 26.5.2009, 22:05 Boris Blade Заметил есть еще момент, по идее на общий то надо ... 26.5.2009, 22:07 LordN не помню точно, три приточки, каждая на 2..4т.м3/ч... 27.5.2009, 5:46 Lex 2 LordN
Как-то странно у Вас нарисовано..... непри... 27.5.2009, 6:52 LordN ЦитатаПо схеме замечу, что отключение насосов надо... 27.5.2009, 10:06 Lex 2 LordN
Вы говорите теоретически, а я практически.... 27.5.2009, 11:30 LordN ЦитатаЗачем насос? Для какой цели?а для того чтоб ... 27.5.2009, 15:06 Lex Цитатаа для того чтоб отловить проседание гликоля
... 27.5.2009, 15:59 LordN Цитатав цепочке гликоль опоздания точно нетвремя з... 27.5.2009, 16:41 Михаил_PLC Внесу свою лепту по поводу схемы узла, с рабочего ... 28.5.2009, 8:19 jota Цитата(Михаил_PLC @ 28.5.2009, 8:19) 3932... 28.5.2009, 10:27 Михаил_PLC Цитата(jota @ 28.5.2009, 10:27) 393291Я, ... 28.5.2009, 10:58 jota Цитата(Михаил_PLC @ 28.5.2009, 10:58) 393... 28.5.2009, 11:26 Михаил_PLC Цитата(jota @ 28.5.2009, 11:26) 393319Нем... 28.5.2009, 19:16 jota Цитата(Михаил_PLC @ 28.5.2009, 19:16) 393... 28.5.2009, 19:40 Михаил_PLC Цитата(jota @ 28.5.2009, 19:40) 393564... 28.5.2009, 19:46 Сергей Долганов ЦитатаНемного не так..
Я бы поменял обратный и бал... 28.5.2009, 12:07 Boris Blade Врезка гликоля в существующую систему:
на момент ф... 8.3.2010, 14:10 Boris Blade ПС сделано на скоряк, но не по тупому (щитал сам) 8.3.2010, 14:36 Kotofei Уважаемые, коллеги. Может кто поделиться опытом. У... 18.5.2010, 16:04 Flasher1977 В схеме действительно не хватает байпаса с баланси... 4.6.2011, 10:05 robertocarlos Прочитав тему, узнал много нового. Но осталось пар... 1.12.2012, 20:54 Iroha Цитата(robertocarlos @ 1.12.2012, 22:54) ... 1.12.2012, 21:00 robertocarlos Ну все-таки вентиляция - система динамическая, а у... 1.12.2012, 22:08 Lex Цитата(robertocarlos @ 2.12.2012, 2:08) В... 2.12.2012, 9:30 robertocarlos Спасибо за совет. В итоге решил смесительные узлы ... 2.12.2012, 14:41 asm Сколько лет теме, а чёткости и ясности как-то не н... 3.5.2013, 17:36