> Калорифер приточки с независимым присоединением, /продолж. темы Приточки наружного размещения на российском морозе
Гость_ss.23_*
сообщение 5.4.2006, 20:15
Сообщение #1





Guest Forum






Господа, обращаюсь с вопросом к тем, кто в курсе применения калорифера вентустановки с независимым присоединением, т.е. калорифер запитывается через промежуточный теплоноситель (антифриз) с использованием пластинчатого теплообменника типа Alfa Laval.
Мера по использованию промежуточного теплоносителя вынужденная, т.к. вентустановка целиком размещается снаружи здания.
Каким образом организовать поддержание параметров системы? blink.gif
Я представляю себе два варианта следующим образом:

1) в контур теплосети (первичный контур) монтируется смесительный узел, поддерживающий температуру воды в обратке на заданном уровне (скажем, 70 гр.С);
в контур калорифера (вторичный контур) устанавливается смесительный узел, поддерживающий температуру приточного воздуха на заданном уровне.
-----------
2) в контур теплосети (первичный контур) монтируется смесительный узел, поддерживающий температуру приточного воздуха на заданном уровне;
в контур калорифера (вторичный контур) устанавливается только циркуляционный насос, гоняющий антифриз с постоянным расходом.
---------
Как видно второй вариант предпочтительнее, т.к. не требует второго смесительного узла и второго контроллера.
Но работоспособна ли схема в принципе по варианту, описанному здесь под №2 (не вдаваясь сейчас в схемы смесительных узлов; предположим, что с узлами обвязки – всё путём)?
И вообще, как это всё делается "по-людски", когда калорифер размещается вне здания?
Буду весьма признателен, если просветите по данной теме... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ss.23   Калорифер приточки с независимым присоединением   5.4.2006, 20:15
- - LordN   ЦитатаНо работоспособна ли схема в принципе по вар...   5.4.2006, 21:18
- - ss.23   Честно говоря, пока не понял советуемый вариант (н...   5.4.2006, 22:29
- - Lex   Все гораздо проще. Вариант № 2 абсолютно работоспо...   6.4.2006, 4:56
- - LordN   Цитатагде в такой системе надо ставить датчик защи...   6.4.2006, 9:05
- - Voron   1 2-х ходовой регулирующий клапан, Kvs 2,5 3 Регул...   6.4.2006, 9:41
- - ss.23   к Lex Интересно, но не понятно... (особо, когда...   6.4.2006, 9:55
- - ss.23   к Voron Здорово! Вах, как красиво Но, в...   6.4.2006, 10:47
- - kroudion   Цитата(ss.23 @ Apr 6 2006, 10:55 )к Lex Инте...   6.4.2006, 10:48
- - LordN   Цитата(ss.23 Дата Apr 6 2006 @ 14:47)К вопро...   6.4.2006, 10:58
- - ss.23   к LordN ... т.е. - длительный выход на рабочий ре...   6.4.2006, 11:12
- - LordN   Цитата(ss.23 Дата Apr 6 2006 @ 15:12 )... т....   6.4.2006, 11:44
- - ss.23   В таком случае получается, что время запаздывания...   6.4.2006, 12:02
- - Lex   к LordN Цитатаконечно на обратке первого контура. ...   6.4.2006, 14:19
- - Voron   Цитата(ss.23 @ Apr 6 2006, 11:47 )1) Не понят...   6.4.2006, 14:43
- - ss.23   к Lex Спасибо за развёрнутый ответ. Хотя, я не с...   6.4.2006, 15:16
- - LordN   Цитата(Lex Дата Apr 6 2006 @ 18:19 )открыть ...   6.4.2006, 15:16
- - ss.23   Спасибо, господа, за очень ценную информацию. Давн...   6.4.2006, 15:23
- - Lex   к ss.23 1. Узел (или, правильнее, система в целом)...   6.4.2006, 15:33
- - LordN   Цитатаа если кто-нибудь закроет задвижку на первич...   6.4.2006, 15:38
- - Lex   Цитата(ss.23 @ Apr 6 2006, 16:23 )Спасибо, го...   6.4.2006, 15:39
- - ss.23   к Lex к вопросу замерзания части теплообменника ж...   6.4.2006, 15:51
- - RCont   ЦитатаРасстояние между теплообменником ж/ж и калор...   6.4.2006, 18:18
- - Lex   Цитата(ss.23 @ Apr 6 2006, 16:51 )Всё верно. ...   7.4.2006, 5:03
- - ss.23   к Lex В описанном Вами варианте с количественным ...   7.4.2006, 7:32
- - LordN   ЦитатаПо этой причине качественное регулирование п...   7.4.2006, 8:18
- - Lex   к. ss.23 Цитата- теплоноситель во вторичном контур...   7.4.2006, 9:13
- - LordN   Цитата(Lex Отправлено: Apr 7 2006 @ 13:13)Ес...   7.4.2006, 11:18
- - Lex   Цитата(LordN @ Apr 7 2006, 12:18 )Цитата(Lex ...   7.4.2006, 12:48
- - ss.23   А зачем вообще так усложнять? Или я что-то не пон...   7.4.2006, 15:58
- - ss.23     Неплохое вышло обсуждение, продуктивное. Схему в...   8.4.2006, 15:18
- - Lex   Цитата(ss.23 @ Apr 8 2006, 16:18 )А если пере...   9.4.2006, 9:56
- - ss.23   Было бы неплохо взглянуть на имеющиеся гидравличес...   9.4.2006, 15:31
- - ganin   Друзья! Позволю присоединится. К чему такие на...   9.4.2006, 20:31
- - ss.23   Нет уж. Спасибо. Плавали, знаем... Рискуете, флаг ...   10.4.2006, 0:05
- - Voron   Цитата(ss.23 @ Apr 9 2006, 16:31 )Было бы неп...   11.4.2006, 11:01
- - ss.23   Понятно. Думаю, Вам порой трудно убедить Заказчика...   11.4.2006, 12:54
- - Lex   к Voron потерпите, коллеги, немного разгребусь...   11.4.2006, 15:28
- - Guest   Вот например.   13.4.2006, 6:38
- - Lex   Цитата(Voron @ Apr 11 2006, 12:01 )И ещё моме...   13.4.2006, 6:42
- - ganin   А так же замена гликоля через 3 года, ядовитые уте...   13.4.2006, 9:00
- - Lex   Цитата(ganin @ Apr 13 2006, 10:00 )А так же з...   13.4.2006, 14:07
- - ganin   Спасибо за наводку лично Вам LEX Заморозка уже дав...   13.4.2006, 20:01
- - RCont   Добавления... Очевидно система должна быть какое т...   14.4.2006, 12:39
- - Lex   к ganin ЦитатаЗаморозка уже давно не актуальна. За...   14.4.2006, 13:18
- - RCont   Тогда как это будет работать после ночной стоянки ...   14.4.2006, 13:37
- - ganin   Поделюсь! В стоянке поддерживаем темп обр воды...   14.4.2006, 15:44
- - LordN   ЦитатаА от гликоля мы давно отказались. а что дела...   14.4.2006, 17:39
- - ganin   Выпить яду. Но такого бытьнеможет. Т к любое уважа...   14.4.2006, 18:26
- - LordN   ЦитатаНо такого бытьнеможет. Т к любое уважающее с...   14.4.2006, 19:27
- - ss.23   Учреждений с электробойлером в Москве пока ещё не ...   14.4.2006, 19:48
- - olg2004   Ярославская д.8, клиника "Мерамед", элек...   14.4.2006, 22:01
- - ganin   Друзья, мы как будто живем в разных городах. Я езж...   15.4.2006, 0:04
- - LordN   ЦитатаИ где вы видели в Москве отсутствие электрич...   15.4.2006, 9:05
- - ss.23   И всё же считаю верной позицию LordN. Береженого Б...   15.4.2006, 12:44
- - olg2004   Цитатавот-вот, точно за мкад уже другая страна, н...   15.4.2006, 21:27
- - ss.23   Стоимость теплового пункта с промежуточным теплоно...   6.5.2006, 23:25
- - ganin   Не изобретайте вкелосипед. Почему бы не оьратиться...   7.5.2006, 17:18
- - ss.23   Вы сначала перечислите Производителей, которые зан...   8.5.2006, 12:45
- - ganin   Я уже писал, что приточки леннокс в большинстве св...   9.5.2006, 8:49
- - ss.23   Я, извиняюсь, повторюсь, что этот вариант для меня...   9.5.2006, 13:34
- - Алекс_Глoz   Уважаемые коллеги. В продолжении темы. В одном из ...   4.10.2006, 14:48
- - sound   Плохо будет. ...но, если Вы рисковый человек, то -...   4.10.2006, 15:13
- - SIM   Цитата(ganin @ Apr 14 2006, 19:26 )Выпить яду...   5.10.2006, 16:44
- - LordN   в продолжение темы.. в прицепе схема, кто что ска...   26.5.2009, 14:50
- - LordN   так никто ничего не скажет? или я просто очень б...   26.5.2009, 19:31
- - jota   Если ТО и калорифер недалеко друг от друга, схема ...   26.5.2009, 19:54
- - Boris Blade   Подобных систем сделал несколько штук причем после...   26.5.2009, 20:28
- - LordN   спасибо. мне надо было сразу сказать, сорри: прит...   26.5.2009, 21:12
- - Boris Blade   Не совсем как в пдф , первичный контур с количеств...   26.5.2009, 21:23
- - LordN   Цитатабыли видать ужосы ... Сопротивление теплооб...   26.5.2009, 21:39
- - Boris Blade   Мне за месяц нада сделать системы на ТО, ОДИН ТО н...   26.5.2009, 21:57
- - LordN   до железа пока дело не дошло, пока только варианты...   26.5.2009, 22:05
- - Boris Blade   Заметил есть еще момент, по идее на общий то надо ...   26.5.2009, 22:07
- - LordN   не помню точно, три приточки, каждая на 2..4т.м3/ч...   27.5.2009, 5:46
- - Lex   2 LordN Как-то странно у Вас нарисовано..... непри...   27.5.2009, 6:52
- - LordN   ЦитатаПо схеме замечу, что отключение насосов надо...   27.5.2009, 10:06
- - Lex   2 LordN Вы говорите теоретически, а я практически....   27.5.2009, 11:30
- - LordN   ЦитатаЗачем насос? Для какой цели?а для того чтоб ...   27.5.2009, 15:06
- - Lex   Цитатаа для того чтоб отловить проседание гликоля ...   27.5.2009, 15:59
- - LordN   Цитатав цепочке гликоль опоздания точно нетвремя з...   27.5.2009, 16:41
- - Михаил_PLC   Внесу свою лепту по поводу схемы узла, с рабочего ...   28.5.2009, 8:19
|- - jota   Цитата(Михаил_PLC @ 28.5.2009, 8:19) 3932...   28.5.2009, 10:27
|- - Михаил_PLC   Цитата(jota @ 28.5.2009, 10:27) 393291Я, ...   28.5.2009, 10:58
|- - jota   Цитата(Михаил_PLC @ 28.5.2009, 10:58) 393...   28.5.2009, 11:26
|- - Михаил_PLC   Цитата(jota @ 28.5.2009, 11:26) 393319Нем...   28.5.2009, 19:16
|- - jota   Цитата(Михаил_PLC @ 28.5.2009, 19:16) 393...   28.5.2009, 19:40
|- - Михаил_PLC   Цитата(jota @ 28.5.2009, 19:40) 393564...   28.5.2009, 19:46
- - Сергей Долганов   ЦитатаНемного не так.. Я бы поменял обратный и бал...   28.5.2009, 12:07
- - Boris Blade   Врезка гликоля в существующую систему: на момент ф...   8.3.2010, 14:10
- - Boris Blade   ПС сделано на скоряк, но не по тупому (щитал сам)   8.3.2010, 14:36
- - Kotofei   Уважаемые, коллеги. Может кто поделиться опытом. У...   18.5.2010, 16:04
- - Flasher1977   В схеме действительно не хватает байпаса с баланси...   4.6.2011, 10:05
- - robertocarlos   Прочитав тему, узнал много нового. Но осталось пар...   1.12.2012, 20:54
|- - Iroha   Цитата(robertocarlos @ 1.12.2012, 22:54) ...   1.12.2012, 21:00
- - robertocarlos   Ну все-таки вентиляция - система динамическая, а у...   1.12.2012, 22:08
|- - Lex   Цитата(robertocarlos @ 2.12.2012, 2:08) В...   2.12.2012, 9:30
- - robertocarlos   Спасибо за совет. В итоге решил смесительные узлы ...   2.12.2012, 14:41
- - asm   Сколько лет теме, а чёткости и ясности как-то не н...   3.5.2013, 17:36
2 страниц V   1 2 >