> Вопрос по теплообменнику непрерывной продувки
Niksonus
сообщение 16.11.2023, 15:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.10.2011
Пользователь №: 124887



Всем привет!
Строим паровую котельную. Получили от проектировщиков следующее сообщение:

Теплообменник непр. продувки может стоять перед водоподготовкой или после. Если после, то теплообм. трубы должны быть из нержавейки. Какой вариант выбираем? На схеме теплообменник непрерывной продувки находится после водоподготовки и т.к. вода уже подготовлена для избежания коррозии необходимо трубы теплообменника изготовить из нержавейки или второй вариант установить теплообменник до водоподготовки и соответственно перед водоподготовкой воду нагреваем потом очищаем и пускаем на паровые котлы.

Мы с коллегами не понимаем зачем нужен теплообменник из нержавейки, если кто в курсе можете пояснить?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 16.11.2023, 16:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Предположу что из-за необходимости кислотной промывки. Поверхности теплообмена могут загрязняться от продувочной среды. Латунные трубки не подходят в этом случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niksonus
сообщение 16.11.2023, 16:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.10.2011
Пользователь №: 124887



Тут получается главный вопрос - до водоподготовки или после ставить ТО. ТО всё равно, в обоих случаях, мыть. Если ставим после водоподготовки - то надо из нержавейки ТО. Как водоподготовка влияет на выбор теплообменника в пользу нержавейки? Там же вода наоборот становится лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 16.11.2023, 20:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Повторюсь, вода и пар вторичного вскипания из продувки идет в межтрубное пространство. Именно оно подвержено засорению. Даже, если вода в трубках идеального качества и после подготовки. Если выполнять кислотную промывку, то трубки должны быть нерж, а не латунными например.

Сообщение отредактировал gilepp - 16.11.2023, 20:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения