Кьюрис
сообщение 14.5.2024, 12:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.2.2014
Пользователь №: 225326



Добрый день. Не получается разобраться в существующем проекте, между собой не сходятся таблица воздухообмена, ХОВС и расчеты. Прочитала нормативы по убежищам, методические рекомендации, посмотрела типовые альбомы.

1. Убежище, 1 режим. 10*150=1500 м3/ч
В вентиляционной 3 человека – 10*3=30 м3/ч.
Приток в санпост и электрощитовую – 2-кратный, 140 м3/ч.
Итого 1670 м3/ч.
Принят приточный вентилятор ЭРВ-72-3 , в ХОВС воздухообмен указан 1360 м3/ч, кол.систем 2. Системы убежища не резервируются. Напор по ХОВС 245 Па. В характеристиках вентилятора указано, что производительность 1,15÷2,6 м3/ч при напоре 220÷140 Па. Второй вентилятор добирает нужный напор?
Если ставим вторую систему в параллель, то берем коеффициент 0,8. Получается, расход 1320 м3/ч. Если работают две системы одновременно, то в вентиляционной 6 человек, а общий расход 2620 м3/ч.
При этом в ХОВС указано, что в режиме 1 также работают 3 вентилятора ЭРВ 600/300. В режиме 1 у них должен быть расход 600 м3/ч. Если снова берем коеффициент 0,8 для установки вентиляторов в параллель, получаем 480 м3/ч. В ХОВС расход 379 м3/ч при напоре 588 Па.
Эти три вентилятора работают одновременно с П1? То есть, всего 5 вентиляторов, 12 человек в вентиляционной и расход 4080 м3/ч?
2. Убежище, 2 режим.
По таблице воздухообмена принято 6 м3/ч и рециркуляция. Подача свежего воздуха 6*150=900 м3/ч. Указано, что в вентиляционной работают 4 человека.
В убежище с электроручными вентиляторами должно быть обеспечено сохранение в системе не менее 70%, а в убежищах с электровентиляторами — 100% объёма воздуха, подаваемого при режиме I.
Приточные вентиляторы ЭРВ-72-3 могут работать только на рекуперацию, так как для фильтровентиляции не пригодны. Судя по ХОВС, работают оба вентилятора П1 с расходом 1019 м3/ч и напором 245 Па.
При этом на подачу наружного воздуха работают 4 вентилятора ЭРВ 600/300. Расход номинальный 300 м3/ч. Расход по ХОВС 185 м3/ч и напор 1225 Па. Суммарно 740 м3/ч. До данных в таблице воздухообмена не дотягивает.
Работают одновременно 6 вентиляторов и 14 человек?
В качестве фильтров-поглотителей приняты ФП-200У. У них расход воздуха 100 м3/ч. По спецификации принято 8 фильтров. Если смотреть по ХОВС, то этих фильтров достаточно. Если смотреть по таблице воздухообмена – нужно 9 шт.
В таблице воздухообмена указана продувка тамбур-шлюза. При этом ни на плане, ни в спецификации нет клапанов КИД. Я так понимаю, их должно быть 2.

В проекте указаны 9 герметизирующих клапанов и 13 клапанов РК. При этом на плане герметизирующих клапанов 7, клапанов РК 8. Не понятно назначение клапана РК 1 между убежищем и фильтровентиляционной, на системах П1 уже указана подача воздуха в фильтровентиляционную.
В кладовой запаса воды установлен один ГК, один РК.
В кладовой продуктов два РК, хотя в СП написано только про вентиляционные проемы, затянутые сеткой.
В ПЗ по убежищу написано, что вентиляция санузлов механическая. Видимо, ошибка.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  План.pdf ( 296,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  ХОВС.pdf ( 17,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  Воздухообмен.pdf ( 223,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2024, 22:44