Цитата(ElenaNN @ 15.2.2024, 18:34)
Добрый день!
Необходимо развести системы холодного и горячего водоснабжения для детского сада и школы с проветриваемыми техподпольями, расположенными в Республике Коми. Ранее производила разводку систем ВК в подвальных помещениях, те была нижняя разводка систем с подъемом стояков к нуждающимся сан/приборам. Сейчас имеем проветриваемые тех/подполья высотой 1,3 м. Получается производить разводку систем водоснабжения под потолком первого этажа? и требовать отгородить пространство для размещения счетчиков? Поделитесь опытом
Варианты есть и кроме разводки под потолком. Например в конструкциях пола, или по вент подполью (но в обоих этих случаях нужна теплоизоляция хорошая и я бы еще электрообогрев добавил). Все зависит от планировки здания, расположения оборудования (см. разделы технологов) и строительных конструкций. Мне для северных условий (в том числе и для Коми) доводилось делать как по вентподполью так и в конструкциях пола.