Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
> Нужен ли проект на газификацию?
aanvale
сообщение 18.12.2023, 21:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.12.2023
Пользователь №: 425187



Добрый день.
Подскажите пожалуйста, столкнулись с тем, что на предприятии, на котором мы работаем установили газгольдер и 2 газовых котла в каком-то помещении. Котлы Baxi Eco Life небольшие, настенные. Предприятие маленькое, поэтому все делается по упрощенной схеме, например нет проектов на теплоснабжение, электропроводку - делается всё на глаз и приблизительно. И появился вопрос - можно ли так же делать это с газом? Это ведь опасная среда, в случае аварии может привести к печальным последствиям. Мы, к сожалению, не разбираемся в этом. Там есть газоанализаторс отсечным клапаном, он срабатывает на метан, но клапан нормально-открытый, т.е. при отключении напряжения (или неисправности) он не сработает никогда. Можно ли так делать? Газовик говорит, что спросите у завода-изготовителя почему такой клапан, по мне дак это пурга. И проекта нет. Как-то это должно регламентироваться. Газ может взорваться, человек отравиться продуктами горения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2024, 9:58