> Отсутствие циркуляции, Стояки горячие-батареи холодные
Ruab096
сообщение 13.12.2012, 10:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.2.2012
Из: казахстан аксай
Пользователь №: 140729



Подскажите :9-этажные дома;двухтрубка;элеваторы;Р1 4 атм до элеватора; Т1 70 0С;стояки греются сильно но батареи остаются холодными Что это-нет перепада? и возможность наладки-балансировка? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 14.12.2012, 7:32
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



предлагаю Вам следить за этой темой. Она вообщем-то аналогична Вашей...

Сообщение отредактировал kdu - 14.12.2012, 7:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 14.12.2012, 7:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



Если подающая труба нагрета и обратная тоже, то радиаторы не могут быть холодными. Вода из подающей трубы в обратную через радиаторы все-таки идет. Либо у вас хотя бы один радиатор нагрет, причем весьма сильно, либо где-то перемычка между подающей и обратной трубой. Посмотрите как сделан выпуск воздуха наверху стояка - если объединили подачу с обраткой, то там один кран надо закрыть после заполнения системы.

Всё выше написано для системы с нижней разводкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arkis165
сообщение 17.2.2013, 19:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 5.2.2013
Пользователь №: 180301



А не пробовали спускать воздух с системы и вообще имеется встречный вопрос. На каком Вы этаже живете и какая система отопления,сверху вниз или снизу вверх?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2024, 13:05