> Общеобменная вентиляция цеха, ПДК
Гость_sergmikos_*
сообщение 29.10.2010, 19:22
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста, при расчете ощеобменной вентиляци цеха, какую величину ПДК вредного вещества принимать : среднесменную или максимально разовую , и в каких случаях ? Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 1.11.2010, 7:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



ПДК не должно быть превышено.
Вопрос в том, что может с этим бороться не общеобменкой, а МО? Особенно с пиковыми выбросами. Но надо знать технологию. Где, чего и Сколько.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 1.11.2010, 10:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 490
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



а какую кратность воздухообмена принимать при отсутствии выделяющихся вредностей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 1.11.2010, 11:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(sergmikos @ 29.10.2010, 19:22) *
Подскажите, пожалуйста, при расчете ощеобменной вентиляци цеха, какую величину ПДК вредного вещества принимать : среднесменную или максимально разовую , и в каких случаях ? Заранее спасибо!

ПДК вредного вещества не может быть среднесменным или максимально разовым.
Если имелась ввиду фактическая (замеренная) концентрация вредного вещества, то я бы испоьзовал максимально разовую. Если, конечно, она не отличается от среднесменной в разы. В противном случае начинать нужно с анализа местных отсосов.
Цитата(ne_rylut @ 1.11.2010, 10:13) *
а какую кратность воздухообмена принимать при отсутствии выделяющихся вредностей?

Это как? Если нет ВВ, то могут быть тепло, влага...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 4.11.2010, 17:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(zaharov63 @ 1.11.2010, 11:13) *
ПДК вредного вещества не может быть среднесменным или максимально разовым.

Это я погорячился, конечно...
Упустил, что таких ВВ, для которых установлена ПДК еще и среднесменная, хоть не много, но они есть. При расчетах по таким веществам все-таки считаю нужно брать максимально-разовую ПДК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 5.11.2010, 13:31
Сообщение #6


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



ПДК вещества в воздухе рабочей зоны, это такая концентрация вещества в воздухе рабочей рабочей зоны при которой у работника не возникает угрозы здоровью при ежедневной 8-часовой работе в течение всего рабочего стажа. Таким образом для расчетов общеобменной вентиляции ПДК надо брать среднесменную. А у вас видимо ПДК для атмосферного воздуха. Максимально-разовая ПДК это такая концентрация вещества в воздухе, которая не вызывает нарушений здоровья при при кратковременном воздействии (20 минут). Среднесуточная ПДК - концентрация вещества в воздухе, которая не наносит ущерб здоровью при длительном (постоянном) вдыхании. Эти ПДК не очень удобны для рабочих зон промышленных предприятий, потому что городская и промышленная атмосферы несколько различаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 5.11.2010, 14:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(timmy @ 5.11.2010, 13:31) *
ПДК вещества в воздухе рабочей зоны, это такая концентрация вещества в воздухе рабочей рабочей зоны при которой у работника не возникает угрозы здоровью при ежедневной 8-часовой работе в течение всего рабочего стажа. Таким образом для расчетов общеобменной вентиляции ПДК надо брать среднесменную. А у вас видимо ПДК для атмосферного воздуха...

Давайте разбираться.
Если автор употребил термин среднесменная ПДК, а не среднесуточная - то речь о рабочей зоне.
ПДКрз для ВВ установлены или максимально-разовые (по подавляющему большинству ВВ), или среднесменные (единицы), или максимально-разовые и среднесменные.(меньшинство).
Максимально-разовые - для ВВ, спосоных вызвать острые интоксикации (токсический эффект).
Среднесменные - для ВВ, способных вызвать хронические интоксикации.
Соответственно, для ВВ, могущих вызвать и то, и другое - устанавливают два уровня ПДК.
Если автор имел ввиду последний случай, то как можно проигнорировать ПДКмр?
В общем случае использовать ПДКсс можно только для ВВ, для которых не установлен ПДКмр.
По-моему, все логично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 23.3.2021, 13:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 258
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Здравствуйте, уважаемые специалисты! Сейчас остро встал такой вопрос, по какой ПДК считать (максимально-разовой или среднесменной). При среднесменной, расчетный воздухообмен в 3 раза больше. Здание существующее, проектом ставиться доп. источник выбросов которого не было. При расчете по ПДКмр возможно использование сущ. общеобменной вентиляции, при ПДКсс нужны дополнительные системы и источник теплоснабжения на них.
По характеру источника логичнее считать по ПДКсс, т.к. выброс постоянный в течении всего рабочего времени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 23.3.2021, 16:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(ZaTGV @ 23.3.2021, 13:58) *
При среднесменной, расчетный воздухообмен в 3 раза больше.

Это как так получается? Наоборот же должно быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 23.3.2021, 20:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 258
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Цитата(zaharov63 @ 23.3.2021, 16:17) *
Это как так получается? Наоборот же должно быть.


Оксид цинка, ПДКмр = 1,5 мг/м3, ПДКсс = 0,5 мг/м3.

При одном и том же выделении вв (мг/ч), воздухообмен больше для меньшего ПДК. Так как выделение вв в единицу времени от данного источника неизменно в течение смены, то при расчете на ПДК 1,5 среднесменное и будет 1,5, а получается нужно 0,5.

Оксид цинка относят ко 2-му классу опасности, а по ГОСТ 12.1.007-76, это вещества с ПДК 0,1 - 1,0 мг/м3. При ПДК 1,5 мг/м3 был бы 3-й класс.

Сообщение отредактировал ZaTGV - 23.3.2021, 20:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2024, 13:16