Общеобменная вентиляция цеха, ПДК |
|
|
Гость_sergmikos_*
|
29.10.2010, 19:22
|
Guest Forum
|
Подскажите, пожалуйста, при расчете ощеобменной вентиляци цеха, какую величину ПДК вредного вещества принимать : среднесменную или максимально разовую , и в каких случаях ? Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
1.11.2010, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260
|
ПДК не должно быть превышено. Вопрос в том, что может с этим бороться не общеобменкой, а МО? Особенно с пиковыми выбросами. Но надо знать технологию. Где, чего и Сколько.
|
|
|
|
|
1.11.2010, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 490
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
|
а какую кратность воздухообмена принимать при отсутствии выделяющихся вредностей?
|
|
|
|
|
1.11.2010, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(sergmikos @ 29.10.2010, 19:22) Подскажите, пожалуйста, при расчете ощеобменной вентиляци цеха, какую величину ПДК вредного вещества принимать : среднесменную или максимально разовую , и в каких случаях ? Заранее спасибо! ПДК вредного вещества не может быть среднесменным или максимально разовым. Если имелась ввиду фактическая (замеренная) концентрация вредного вещества, то я бы испоьзовал максимально разовую. Если, конечно, она не отличается от среднесменной в разы. В противном случае начинать нужно с анализа местных отсосов. Цитата(ne_rylut @ 1.11.2010, 10:13) а какую кратность воздухообмена принимать при отсутствии выделяющихся вредностей? Это как? Если нет ВВ, то могут быть тепло, влага...
|
|
|
|
|
4.11.2010, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(zaharov63 @ 1.11.2010, 11:13) ПДК вредного вещества не может быть среднесменным или максимально разовым. Это я погорячился, конечно... Упустил, что таких ВВ, для которых установлена ПДК еще и среднесменная, хоть не много, но они есть. При расчетах по таким веществам все-таки считаю нужно брать максимально-разовую ПДК.
|
|
|
|
|
5.11.2010, 13:31
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
|
ПДК вещества в воздухе рабочей зоны, это такая концентрация вещества в воздухе рабочей рабочей зоны при которой у работника не возникает угрозы здоровью при ежедневной 8-часовой работе в течение всего рабочего стажа. Таким образом для расчетов общеобменной вентиляции ПДК надо брать среднесменную. А у вас видимо ПДК для атмосферного воздуха. Максимально-разовая ПДК это такая концентрация вещества в воздухе, которая не вызывает нарушений здоровья при при кратковременном воздействии (20 минут). Среднесуточная ПДК - концентрация вещества в воздухе, которая не наносит ущерб здоровью при длительном (постоянном) вдыхании. Эти ПДК не очень удобны для рабочих зон промышленных предприятий, потому что городская и промышленная атмосферы несколько различаются.
|
|
|
|
|
5.11.2010, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(timmy @ 5.11.2010, 13:31) ПДК вещества в воздухе рабочей зоны, это такая концентрация вещества в воздухе рабочей рабочей зоны при которой у работника не возникает угрозы здоровью при ежедневной 8-часовой работе в течение всего рабочего стажа. Таким образом для расчетов общеобменной вентиляции ПДК надо брать среднесменную. А у вас видимо ПДК для атмосферного воздуха... Давайте разбираться. Если автор употребил термин среднесменная ПДК, а не среднесуточная - то речь о рабочей зоне. ПДКрз для ВВ установлены или максимально-разовые (по подавляющему большинству ВВ), или среднесменные (единицы), или максимально-разовые и среднесменные.(меньшинство). Максимально-разовые - для ВВ, спосоных вызвать острые интоксикации (токсический эффект). Среднесменные - для ВВ, способных вызвать хронические интоксикации. Соответственно, для ВВ, могущих вызвать и то, и другое - устанавливают два уровня ПДК. Если автор имел ввиду последний случай, то как можно проигнорировать ПДКмр? В общем случае использовать ПДКсс можно только для ВВ, для которых не установлен ПДКмр. По-моему, все логично.
|
|
|
|
|
23.3.2021, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 258
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544
|
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Сейчас остро встал такой вопрос, по какой ПДК считать (максимально-разовой или среднесменной). При среднесменной, расчетный воздухообмен в 3 раза больше. Здание существующее, проектом ставиться доп. источник выбросов которого не было. При расчете по ПДКмр возможно использование сущ. общеобменной вентиляции, при ПДКсс нужны дополнительные системы и источник теплоснабжения на них. По характеру источника логичнее считать по ПДКсс, т.к. выброс постоянный в течении всего рабочего времени.
|
|
|
|
|
23.3.2021, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(ZaTGV @ 23.3.2021, 13:58) При среднесменной, расчетный воздухообмен в 3 раза больше. Это как так получается? Наоборот же должно быть.
|
|
|
|
|
23.3.2021, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 258
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544
|
Цитата(zaharov63 @ 23.3.2021, 16:17) Это как так получается? Наоборот же должно быть. Оксид цинка, ПДКмр = 1,5 мг/м3, ПДКсс = 0,5 мг/м3. При одном и том же выделении вв (мг/ч), воздухообмен больше для меньшего ПДК. Так как выделение вв в единицу времени от данного источника неизменно в течение смены, то при расчете на ПДК 1,5 среднесменное и будет 1,5, а получается нужно 0,5. Оксид цинка относят ко 2-му классу опасности, а по ГОСТ 12.1.007-76, это вещества с ПДК 0,1 - 1,0 мг/м3. При ПДК 1,5 мг/м3 был бы 3-й класс.
Сообщение отредактировал ZaTGV - 23.3.2021, 20:26
|
|
|
|
|
|