|
|
Учет тепла ГВС в ИТП, Должен ли стоять расходомер на гвс в итп? |
|
|
|
3.3.2020, 23:44
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.3.2020
Пользователь №: 373956
|
Всех приветствую. В ИТП жилого многоквартирного дома установлен теплосчетчик Теросс-ТМ, считывающий показания с 4х тепловых систем: ТС1 общее количество поступившего тепла, ТС2 отопление, ТС3 отопление паркинга, ТС4 вентиляция. А вот ГВС осталось без расходомеров тепла. Можно ли расчитывать затраченное тепло на ГВС методом вычетания из общего количества тепла трех остальных? Насколько это корректно с правовой точки зрения? И должен ли все таки быть установлен расходомер для учета тепла на ГВС? Если можно напишите в каких законодательных актах это указано.
|
|
|
|
|
4.3.2020, 0:02
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Тепло на ГВС можно рассчитывать из показаний расходомера на ГВС. Он должен быть общий на дом, а еще в каждой квартире свой есть. Учет есть коммерческий и технический. Коммерческий ставится на границе балансового раздела, читай, на вводе в дом, пломбируется и используется для расчетов с теплоснабжающей организацией. ТСО сокращённо. Все остальное, учитывающее части от общего, стоящее после общего, в коммерческих расчетах не участвует, поскольку находится уже в границах одного действующего субъекта- потребителя.
|
|
|
|
|
4.3.2020, 0:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Местный житель @ 3.3.2020, 23:44) Всех приветствую. В ИТП жилого многоквартирного дома установлен теплосчетчик Теросс-ТМ, считывающий показания с 4х тепловых систем: ТС1 общее количество поступившего тепла, ТС2 отопление, ТС3 отопление паркинга, ТС4 вентиляция. А вот ГВС осталось без расходомеров тепла. Можно ли расчитывать затраченное тепло на ГВС методом вычетания из общего количества тепла трех остальных? Насколько это корректно с правовой точки зрения? И должен ли все таки быть установлен расходомер для учета тепла на ГВС? Если можно напишите в каких законодательных актах это указано. да и + отдельный на ГВС( и ХВС) для подземного гаража. от него требуется только показания расхода прошедшей через каждый среды и далее это множится на теплоемкость и дельту Т согласно ПП РФ 354 от 06.05.2011 с изм. для каждой из подгруп потребителей( по квартирам без счетчиков свое, по абонентам машиномест свое.)
Сообщение отредактировал инж323 - 4.3.2020, 0:29
|
|
|
|
|
4.3.2020, 14:01
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.3.2020
Пользователь №: 373956
|
Цитата(инж323 @ 4.3.2020, 0:29) да и + отдельный на ГВС( и ХВС) для подземного гаража. от него требуется только показания расхода прошедшей через каждый среды и далее это множится на теплоемкость и дельту Т согласно ПП РФ 354 от 06.05.2011 с изм. для каждой из подгруп потребителей( по квартирам без счетчиков свое, по абонентам машиномест свое.) т.е. счетчик тепла на гвс нужен в обязательном порядке, а где это прописано не знаете? смотрел 99 приказ минстроя, 190 и 261 фз нигде конкретику нн нашел
|
|
|
|
|
4.3.2020, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Местный житель @ 4.3.2020, 14:01) т.е. счетчик тепла на гвс нужен в обязательном порядке, а где это прописано не знаете? смотрел 99 приказ минстроя, 190 и 261 фз нигде конкретику нн нашел не счетчик тепла, а учет ресурса и в данном случае расхода. и он не коммерческий т.к. стоит после водомера на ВВ на ВУ и расчетным методом тепло определенное на это колво кубов просто вычтут из показаний в ккал\час с УУТЭ абонента. а поскольку вы путаете учет тепла на гвс с учетом ресурса на гвс потому и конкретику не видите, тут точность в терминологии важна. и не забудьте учет гвс и хвс на гараж- там другой состав потребителей владельцы м\м н владельцы квартир) потому тоже учет и в квиток им по гаражу будут это включать.
|
|
|
|
|
4.3.2020, 23:05
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.3.2020
Пользователь №: 373956
|
Цитата(инж323 @ 4.3.2020, 19:28) не счетчик тепла, а учет ресурса и в данном случае расхода. и он не коммерческий т.к. стоит после водомера на ВВ на ВУ и расчетным методом тепло определенное на это колво кубов просто вычтут из показаний в ккал\час с УУТЭ абонента. а поскольку вы путаете учет тепла на гвс с учетом ресурса на гвс потому и конкретику не видите, тут точность в терминологии важна. и не забудьте учет гвс и хвс на гараж- там другой состав потребителей владельцы м\м н владельцы квартир) потому тоже учет и в квиток им по гаражу будут это включать. спасибо что по парковке подсказали, у нас только расходы на ее отопление отдельно учитываются. а тепло на гвс значит можно вполне законно по остаточному принципу учитывать?
|
|
|
|
|
4.3.2020, 23:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Местный житель @ 4.3.2020, 23:05) спасибо что по парковке подсказали, у нас только расходы на ее отопление отдельно учитываются. а тепло на гвс значит можно вполне законно по остаточному принципу учитывать? не, это не остаточный принцип, а четко законная вещь. и обязательная к тому же- по закону гаражи под жилым домом оплачиваются так же по пп рф 354, по тем же принципам. И УК будет подавать данные расчетчику своему( или МФЦ) и методом вычисления расхода каждого счетчика вычитать показания из общего коммерческого на воде, пересчитывать в ккал\ч и потом отделять эти дольки тепла из показаний уутэ общедомового. и каждая группа четко обоснованные расходы получит в квитках. жители только свое, владельцы гаражных м\м свои, владелец встройки коммерческой свое и все четко обосновываемые инструментально. в инж плане на это не очень ображают внимание, а вот на сдаче и при согласованиях проекта ИТП это первей самой схемы смотрят. сперва это, а потом уж схему.
Сообщение отредактировал инж323 - 4.3.2020, 23:16
|
|
|
|
|
4.3.2020, 23:50
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.3.2020
Пользователь №: 373956
|
Цитата(инж323 @ 4.3.2020, 23:13) не, это не остаточный принцип, а четко законная вещь. и обязательная к тому же- по закону гаражи под жилым домом оплачиваются так же по пп рф 354, по тем же принципам. И УК будет подавать данные расчетчику своему( или МФЦ) и методом вычисления расхода каждого счетчика вычитать показания из общего коммерческого на воде, пересчитывать в ккал\ч и потом отделять эти дольки тепла из показаний уутэ общедомового. и каждая группа четко обоснованные расходы получит в квитках. жители только свое, владельцы гаражных м\м свои, владелец встройки коммерческой свое и все четко обосновываемые инструментально. в инж плане на это не очень ображают внимание, а вот на сдаче и при согласованиях проекта ИТП это первей самой схемы смотрят. сперва это, а потом уж схему. тоже думаю надо со схемой сравнить, у нас сейчас вся гвс общая и квартиры и гараж, да еще и по остаточному принципу тепло на нее расчитывается, даже посуточная ведомость параметров теплопотребления на гвс отсутствует. возможно итп с нарушениями сдали
|
|
|
|
|
5.3.2020, 20:41
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.3.2020
Пользователь №: 373956
|
Цитата(инж323 @ 4.3.2020, 0:29) да и + отдельный на ГВС( и ХВС) для подземного гаража. от него требуется только показания расхода прошедшей через каждый среды и далее это множится на теплоемкость и дельту Т согласно ПП РФ 354 от 06.05.2011 с изм. для каждой из подгруп потребителей( по квартирам без счетчиков свое, по абонентам машиномест свое.) а вы можете подсказать на основании чего гвс и отопление у гаража отдельно считается
|
|
|
|
|
5.3.2020, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
а у свой ИТП, или ответвления на гараж по вторичному ""теплоносителю"? Потому и чаще отдельно выходит- у них свои отдельные и отличные от списка жителей список владеьцев машиномест, а кто будет платить за эксплуатацию ообщего ИТП? А кто готов проплатить второй иТП из заков на гараж и найти местдля него свое отдел ИТП самого дома? А многие закрыли воду вообще на гараж и не спорят по показаниям с УК и не пользуют её, но там весь полный комплект всего есть и если чего, то всё потечет и все утечет как надо и учет работать будет.Тут очень много нюансов. А как оно по другому общим может получится, кроме как "свой ИТП гаража"? Вот и по отдельности чаще всего.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|