> Здание без циркуляционных трубопроводов ГВС
Гениальная
сообщение 7.4.2023, 9:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



Добрый день, коллеги.
Прошу комментариев. Всегда проекты делала с закрытой системой ГВС.
Здание учебное. 2 этажа. Второй этаж для проживания студентов (групповые душевые 13 шт), первый этаж-классы. Капитальный ремонт.
Ввод в здание горячего водоснабжения от теплового пункта (в соседнем здании) только один, система открытая.

И как будет обеспечена температура у сан.приборов 60? ночью нет водозабора.
в СП 30....2020 п.9.6 про обеспечение 60гр у потребителя за счет циркуляции или иными методами. А что это за иные методы? Только водонагреватели приходят в голову. Но их там не где размещать, тем более в групповых душевых.

Нормально , что Т4 нет? работа только внутри. наружные сети и ТП не трогаем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.4.2023, 9:51
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Гениальная @ 7.4.2023, 9:37) *
Всегда проекты делала с закрытой системой ГВС.

Наверное, "с закрытой системой теплоснабжения"? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 7.4.2023, 11:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20231
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Гениальная @ 7.4.2023, 11:37) *
Ввод в здание горячего водоснабжения от теплового пункта (в соседнем здании) только один,

Одно место ввода или одна труба? Доводилось делать когда в здание подходили совместно Т3 и Т4 (наружные сети делали отопленцы а я внутри разводил)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гениальная
сообщение 7.4.2023, 12:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



входит Т3, Т1 и Т2. И по схеме теплового узла в другом здании от отопления Т3 выходит, возврата Т4 нет.

Сообщение отредактировал Гениальная - 7.4.2023, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 7.4.2023, 12:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



По минимуму для "неводоразборного" времени можно предусмотреть местный электродогрев воды на умывальники , с них утром начнётся и разбор, так что когда дело дойдёт до душевых, придёт горячая вода из ТП, раз оно в соседнем здании. Иначе реконструкция ГВС от ТП, либо устройство циркуляции внутри здания и подогрев всей воды в ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гениальная
сообщение 7.4.2023, 14:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



Цитата(forrte @ 7.4.2023, 12:56) *
По минимуму для "неводоразборного" времени можно предусмотреть местный электродогрев воды на умывальники , с них утром начнётся и разбор, так что когда дело дойдёт до душевых, придёт горячая вода из ТП, раз оно в соседнем здании. Иначе реконструкция ГВС от ТП, либо устройство циркуляции внутри здания и подогрев всей воды в ИТП.


имеете в виду трубопроводы Т3 (остывшие за ночь) в водонагреватели на догрев и из них в смесители?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 7.4.2023, 16:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



У нас были подобные дома. Три дома и бойлер на воде только в одном, к другим были проброшены одиночные трубы -подача. Приняли кардинальное решение - вскрыли трассу обследовали трубы теплосети , нашли и заменили плохой участок (всё равно раз раскопали так чего мелочиться) и заменили старую изоляцию на новую .Одновременно проложили циркуляционную трубу для ГВС. Единственная проблема - а трасса у вас на чьём балансе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гениальная
сообщение 7.4.2023, 22:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



Трасса на балансе другого учреждения (городская больница).
Сейчас решено написать письмо, чтобы включили объемы работы для наружных сетей. Увеличить диаметр Т3 (сейчас он не подходит) и устройство Т4.
В тепловом пункте (в больнице) доделать циркуляцию.
Я понимаю, что в данном случае открытая система ГВС все равно остается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.4.2023, 23:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Гениальная @ 7.4.2023, 22:06) *
Трасса на балансе другого учреждения (городская больница).
Сейчас решено написать письмо, чтобы включили объемы работы для наружных сетей. Увеличить диаметр Т3 (сейчас он не подходит) и устройство Т4.
В тепловом пункте (в больнице) доделать циркуляцию.
Я понимаю, что в данном случае открытая система ГВС все равно остается.

А в ЦТП тут названном ИТП, есть возможность увеличения нагрузки ГВС на тепло этого цирк расхода и + к тому же он тоже находится на балансе совсем другой организации.
А в реконструкцию ЦТП влезать из за 100 квт.. там может и вентиляция надо сделать самого ЦТП и подьемные механизмы, заодно сменить схему с открытой на закрытую, заодно ввод сменить, ибо ресурс исчерпал и т.д. И циркуляция ГВС одно здания станит по цене, как ведро америция.

Сообщение отредактировал инж323 - 7.4.2023, 23:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 8.4.2023, 8:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Вопрос - а нельзя ли обратится к тепловым сетям чтобы они выполнили подобную работу с установкой бойлера на ГВС в вашем здании .Или вообще , те трубы , которые у вас предназначены для отопления переподключили на назначение Т1 И Т2 а вы бы у себя организовали бы свой ИТП и были бы полностью автономны (кто знает какие затраты и потери списывает эта организация на вас. Плюсы- автономность и независимость от сторонней организации Повышена капитализация здания. Итог: всё равно когда то придётся отделяться так почему не сейчас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 10:24