Автор: l-nikolaev 23.11.2020, 9:08

ПРиветствую.
Заморочился таким вопросом, а сколько воды нужно для работы увлажнителя? Сотовые -не рассматриваем.

Ну, вот, звучат советы-использовать осмос. А, какая производительность-то нужна? Еще-же бак накопитель понадобится, какой интересно объем? (осмос технология медленная).

Автор: LordN 23.11.2020, 9:32

тэновый пароген должен есть ровно столько сколько говорит диаграмма и ни каплей больше. они как правило безпромывочные.
тоже само с уз или сотовым с обессоленой водой после осмоса
электродные совсем обессолевать нельзя, ибо работать не будет, либо надо чем-то присаливать для проводимости. но они любят очень промываться, хотя и это тоже можно отключить.

рецепт:
отправляете заявку в какой-нить саппорт кто торгует парогенами, обозначаете: мне нужен тэновый пароген с осмосом на 100500кг/час. просю выдать то-то и то-то для обеспечения тех.условий.

Автор: инж323 23.11.2020, 9:45

Цитата(LordN @ 23.11.2020, 9:32) *
тэновый пароген должен есть ровно столько сколько говорит диаграмма и ни каплей больше. они как правило безпромывочные.
тоже само с уз или сотовым с обессоленой водой после осмоса

электродные совсем обессолевать нельзя, ибо работать не будет, либо надо чем-то присаливать для проводимости. но они любят очень промываться, хотя и это тоже можно отключить.

рецепт:
отправляете заявку в какой-нить саппорт кто торгует парогенами, обозначаете: мне нужен тэновый пароген с осмосом на 100500кг/час. просю выдать то-то и то-то для обеспечения тех.условий.

Сижу
и
думаю-а
что
в
исполниловке
может
оставатьтса
от
проекта
с
такими
данными,чтоб
эксплуатациа
могла
чтото
выбрать
или
поменть
потом
в
процессе
жизни
и
работы
имеющегоса
оборудованиа?
Впрочем
рецепт
все
одно-действенный.
Влагосодержание(дельту)
множим
на
расход=колво
воды
впихнутое
в
этот
объем
воздуха
х1.1=Gустановки

Автор: Humi 23.11.2020, 10:57

Добрый день,

теновый пароувлажнитель прекрасно работает и без обратного осмоса.
Чтобы определить количество потребляемой воды нужно знать жёсткость воды, тогда можно принять решение.
Напишите инфо по жёсткости и планируемое количество рабочих часов - тогда я Вам посчитаю.

Кстати, на будущее: ниже параметры анализа воды, которые надо иметь, чтобы подобрать верную технологию увлажнения - пар, адиабатику и др. и водоподготовку (если понадобиться).

Анализируемые показатели и нормативные документы:
№ п/п Наименование компонента Единица измерения Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01,

1 рН (водородный показатель) ед.рН 6,0-9,0 7,5 0,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2 Запах (20 С / 60 С) балл 2 1/2 ГОСТ 57164-2016
3 Цветность град. 20 1 ГОСТ 31868-2012
4 Мутность ЕМФ 2,6 <1,0 ГОСТ 57164-2016
5 Окисляемость перманг. мг/дм3 5,0 1,79 0,36 ГОСТ Р 55684-2013
6 Жесткость град. Ж 7,0 0,40 0,05 ГОСТ 31954-2012
7 Щелочность ммоль/дм3 не норм. 3,2 0,4 ГОСТ 31957-2012
8 Аммоний-ионы мг/дм3 2,6 0,03 0,02 Св. № 101-08*
9 Нитрат - ионы мг/дм3 45 5,0 1,4 Св. № 16-09*
10 Нитрит - ионы мг/дм3 3,0 0,160 0,027 Св. № 69-09*
11 Сульфат ионы мг/дм3 500 50 23 Св. № 6-10*
12 Хлорид ионы мг/дм3 350 23 3 ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
13 Хлор свободный мг/дм3 0,3-0,5 <0,10 Св. № 01.225/205-18-11*
14 Хлор связанный мг/дм3 0,8-1,2 <0,10 Св. № 01.225/205-18-11*
15 Фосфат ионы мг/дм3 3,5 0,02 0,01 Св. № 25-10*

Автор: l-nikolaev 23.11.2020, 11:45

Господа, спасибо всем откликнувшимся, честно говоря даже не ожидал, что 3 человека ответят в течении 2-х часов.

Вы слишком глубоко копаете. У меня вопрос на обывательском уровне, т.е. вопрос "вообще сколько?" Сколько м3 воды при каких-то условиях эксплуатации или производительности? Вопрос больше к эксплуататорам, но думаю, что те, кто рассчитывает нужную производительность установок с осмосом -тоже имеют какую-то среднюю цифру.

Это, знаете, как у тех кто занимается отоплением, 100вт на квадрат закладывай, и этого хватит, и будет даже немного лишнее.
Есть-ли какая-то подобная цифра цифра в увлажнении?

Автор: Egor1985 23.11.2020, 12:28

Цитата(l-nikolaev @ 23.11.2020, 11:45) *
Господа, спасибо всем откликнувшимся, честно говоря даже не ожидал, что 3 человека ответят в течении 2-х часов.

Вы слишком глубоко копаете. У меня вопрос на обывательском уровне, т.е. вопрос "вообще сколько?" Сколько м3 воды при каких-то условиях эксплуатации или производительности? Вопрос больше к эксплуататорам, но думаю, что те, кто рассчитывает нужную производительность установок с осмосом -тоже имеют какую-то среднюю цифру.

Это, знаете, как у тех кто занимается отоплением, 100вт на квадрат закладывай, и этого хватит, и будет даже немного лишнее.
Есть-ли какая-то подобная цифра цифра в увлажнении?


Если вопрос стоит таким образом, то ТЭНовые + 25% к производительности, Электродные +50%.
Но если бак рассчитывать, то нужно еще мгновенный расход понимать. При котором увлажнитель заполняется, это примерно 1-2,5 л/мин

Автор: vadimk 23.11.2020, 12:59

Может посмотрите старая инструкция на Сondair CP3
Подвод воды
- Допустимое давление сети: от 1.0 до 10.0 бар (в системе не должно быть гидравлических
ударов).
При давлении в сети > 10 бар подключение необходимо сделать через редукционный клапан
(настроенный на 2.0 бар). При давлении в сети < 1.0 следует проконсультироваться с
поставщиком оборудования Condair.
- Расход сетевой воды: прибл. 1 л/мин на 15 кг/час паропроизводительности.
- Допустимая температура воды: 1..40 0С.
- Качество воды: для водоснабжения используйте только пресную воду или частично
смягченную (смягченную воду, смешенную с водопроводной до приблизительно 1/3 от
первоначальной жесткости). Использование неразбавленной смягченной воды
запрещается.
Дренаж воды
- Расход дренажа: прибл. 2,5 л/мин на 15 кг/час паропроизводительности (дренаж
осуществляется периодически).
- Температура дренажа: 60 ..100 0С. Применяйте только теплостойкие материалы!
- Минимальный уклон после сифона: 10%.

Автор: Humi 23.11.2020, 18:19

Осторожно! Condair CP3 - это электродный паровой увлажнитель (сейчас называется Condair EL). Спрашивали про теновый... там есть теновый Condair RS.