> Вентиляция больниц, некоторые нюансы, мне непонятные
initu
сообщение 19.7.2007, 7:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9381



Во-первых, не совсем понимаю смысл пункта СанПиН 2.1.3.1375-03:
6.21. Воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции (кондиционирования) должны иметь внутреннюю поверхность, исключающую вынос в помещения частиц материала воздуховода или защитного покрытия. Внутреннее покрытие должно быть несорбирующим.

Не совсем понимаю, что они хотели сказать этим huh.gif Т.е. воздуховод обычный стальной - это норма или нет? Какие частицы? И тогда получается, что гибкие воздуховоды использовать нельзя? Или на меня действует ранняя побудка? dry.gif

И ещё вопрос (исключая возможность отсылания к поиску - я искала), не подскажете, есть где чёткое разграничение по помещениям, нуждающимся в отдельной вытяжной системе? Т.е. я так понимаю, это аптеки, лаборатории - к примеру. Они должны иметь автономные вытяжные системы. Чисто логически рассуждая, понимаю, что есть и другие помещения, которые недопускается объединять в одну систему (МО не в счёт). Вот где бы можно было прочитать какие именно помещения нуждаются в индивидуальной вытяжке...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DvaUdara
сообщение 19.7.2007, 8:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



поищите пособия к СНиП 2_08_02-89 Проектирование учреждений здравоохранения, их несколько штук.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.7.2007, 10:11
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22084
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Что касаемо гибких воздуховодов - ламинированое покрытие, к примеру, AluFlex (CombiDec) вполне подходит под указанные Вами требования. А насчет выноса частиц покрытия - неужели не встречали "окрасить масляной краской в два слоя" - так вот это - нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alone
сообщение 19.7.2007, 18:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 5.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3325



Вспоминая свой горький опыт:
советую внимательно прочитать пособие к СНиП по учереждениям здравоохраниния!!! и еще там по моему этого не написано: ни в коем случае нельзя обьеденять системы с разных этажей в один коллектор!!! с каждого этажа отдельные системы!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 20.7.2007, 8:06
Сообщение #5


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



Цитата(Alone @ 19.7.2007, 19:45) [snapback]147285[/snapback]
Вспоминая свой горький опыт:
советую внимательно прочитать пособие к СНиП по учереждениям здравоохраниния!!! и еще там по моему этого не написано: ни в коем случае нельзя обьеденять системы с разных этажей в один коллектор!!! с каждого этажа отдельные системы!!!!!

объединять можно, нельзя делать общий вертикальный коллектор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elena Danilova_*
сообщение 30.11.2007, 10:16
Сообщение #6





Guest Forum






Скажите, пожалуйста, где написано, что в один вертикальный коллектор нельзя... чтоб я сослаться могла...
Сасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anch
сообщение 30.11.2007, 10:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



Цитата
Скажите, пожалуйста, где написано, что в один вертикальный коллектор нельзя.

СНиП 41-01-2003, пункт7.11.1, примечание 4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elena Danilova_*
сообщение 30.11.2007, 12:30
Сообщение #8





Guest Forum






Ух ты! Читала же СНиП! И не заметила... Спасибо огромное!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elena Danilova_*
сообщение 1.12.2007, 16:23
Сообщение #9





Guest Forum






аЛёша, спасибо! Куча вопросов отпало!! - ООчень хорошая книжкаsmile.gif smile.gif

Книга тут.
Причина редактирования: Перенос книги в книгохранилище
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lookat_*
сообщение 1.12.2007, 17:53
Сообщение #10





Guest Forum






Вы бы нормативные документы изучили. А книга, подспорье, но не указ. Тем более там много спорных моментов, особенно в отношении ОЧП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elena Danilova_*
сообщение 3.12.2007, 17:29
Сообщение #11





Guest Forum






Начала я, конечно, с четения нормативов. Просто в книге простым языком все расписано, но ссылаться-то все равно на ГОСТы, СНиПы приходится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grom
сообщение 6.12.2007, 21:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166



"И ещё вопрос (исключая возможность отсылания к поиску - я искала), не подскажете, есть где чёткое разграничение по помещениям, нуждающимся в отдельной вытяжной системе? Т.е. я так понимаю, это аптеки, лаборатории - к примеру. Они должны иметь автономные вытяжные системы"
Без чтения норматики не обойтись, но помимо определения помещений ОЧ, Ч и Г, надо бы будущего Глав врача с пристрастием попытать, про выполняемые процесы и их особенности, а особенно о избытках давления в операционных, боксах и т.д. не маловажным вопросом будет и очистка вытяжного воздуха (особенно в лабораториях), да и приточного тоже. Интересных моментов море
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аЛёша
сообщение 13.12.2007, 11:31
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



В СЭС получили замечание по поводу применения гибхих воздуховодов в ЛПУ. Ктото может ответить точно можно их применять или нет?
В СЭС не показали где написано и не объяснили почему нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 26.3.2009, 19:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Цитата(Alone @ 19.7.2007, 18:45) [snapback]147285[/snapback]
Вспоминая свой горький опыт:
советую внимательно прочитать пособие к СНиП по учереждениям здравоохраниния!!! и еще там по моему этого не написано: ни в коем случае нельзя обьеденять системы с разных этажей в один коллектор!!! с каждого этажа отдельные системы!!!!!



Последнее требование имеет источником п. 4 примечания к п. 7.11.1 СНиП 41-01-2003, которое гласит:
"Вертикальные коллекторы в зданиях лечебно-профилактического назначения применять не допускается".


В связи, с чем возникает вопрос: распространяется ли этот запрет на вертикальные коллекторы в отношении физиотерапевтического отделения (ФТО)?
Точнее, понятно, что формально он распространяется на любые отделения ЛПУ, но так ли уж жёстко придерживаются этого требования надзорные органы в отношении ФТО? thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eklmneka
сообщение 21.9.2011, 10:08
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 29.5.2009
Из: Иваново
Пользователь №: 34158



Доброго времени суток. Подскажите: для ЛПУ подбираю по программе приточку везовскую КМКП. Блоки охлаждения и увлажнения есть, а нагрева воздуха нет. Как обходится в зимний период? Так же нет секций промежуточных, при выборе резервирования вентилятора вырисовывается фикня! Полагаю, что перед подачей воздуха в КМПК, его нжуно пропустить через фильтр G3 и нагреть (в зимний период) а уже потом дообработать в КМПК?
Можно ли в ЛПУ использовать приточки в гигиеническом исполнении? :/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 21.9.2011, 13:44
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Как вариант, рассмотрите оборудование вот этого производителя. Не скажу, что у них продукция лучше. То же яйцо, только вид сбоку. Сервис тот же совковый. Просто имеется программка для подбора, примитивная, но более-менее работает. Резервного вентилятора нет, но как компромисс, имеется возможность установки резервного двигателя (в одном блоке с основным и с вентилятором). Он будет вращаться вхолостую вместе с основным, а при нештатной остановке последнего, включится автоматически. Можно - чтобы не вращался, но тогда слесарь должен будет прийти и накинуть ремни, и запустить вручную.
В гигиеническом исполнении - не можно, а нужно... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eklmneka
сообщение 21.9.2011, 14:40
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 29.5.2009
Из: Иваново
Пользователь №: 34158



old patriot,
подскажите производителя вентустановок с не совковым сервисом для ЛПУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.9.2011, 16:28
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20704
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Сервис - означает присутствие в вашем регионе вменяемого представительства любой европейской фирмы, которое имеет склады ЗИП и специалистов или договор с сервисной фирмой.

Сообщение отредактировал jota - 21.9.2011, 16:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 21.9.2011, 16:45
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Цитата(jota @ 21.9.2011, 17:28) *
Сервис - означает присутствие в вашем регионе вменяемого представительства любой европейской фирмы, которое имеет склады ЗИП и специалистов или договор с сервисной фирмой.

Это по общепринятым понятиям.
А по понятиям проектировщика - это когда адекватно реагируют на все твои вопросы, не отсылают куда подальше дурацкой фразой "вышлите запрос - наши специалисты Вам подберут" (нафига мне их специалисты, когда я пока ещё и сам толком не знаю, чего хочу, и это определится только в процессе САМОСТОЯТЕЛЬНОГО подбора, когда я по каждому конкретному блоку буду видеть из программы его конкретные возможности, как при этом растут габариты ЦК, какие элементы и аксессуары входят в его состав, и только тогда смогу сделать выбор), когда во главу угла ставят не выгоду и не достают звонками, когда Вы собираетесь оплачивать счёт, а - грамотный технический подход и дорожат своей маркой и т.п.
---------
Цитата
old patriot,
подскажите производителя вентустановок с не совковым сервисом для ЛПУ.


Извините, на наших просторах таких не знаю. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.9.2011, 16:50
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20704
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(old patriot @ 21.9.2011, 16:45) *
нафига мне их специалисты, когда я пока ещё и сам толком не знаю, чего хочу, и это определится только в процессе САМОСТОЯТЕЛЬНОГО подбора,

+100
smile.gif
Я же писал "вменяемого представительства"

Сообщение отредактировал jota - 21.9.2011, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 21.9.2011, 16:57
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



А мне понравилось выражение: "с не совковым сервисом" ! smile.gif Какое-то это совсем новое слово для меня - "совок"!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 21.9.2011, 18:43
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1271
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Да неее, это хорошо забытое старое biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eklmneka
сообщение 25.9.2011, 18:15
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 29.5.2009
Из: Иваново
Пользователь №: 34158



а приточные установки Чешского производителя Remak ставили для обслуживания ЛПУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 25.9.2011, 18:47
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Да. Подходящее оборудование. Вопрос будет в Вашем бюджете. По крайней мере, запрос сделайте и коммерческое предложение получите, чтобы стоимость знать.
Тут есть ещё одна финансовая проблема. Согласно п. 7.2.2 СНиП 41-01-2003(2008) приточный ЦК в Вашем случае должен иметь резервный вентилятор или, в крайнем случае, резервный электродвигатель. Так вот, у Remak можно скомпоновать ЦК только с резервным вентилятором, а, например, ЦК от Климатехники - с резервным двигателем. По цене - разница ощутимая. Хотя, технически чехи поступают более правильно, потому как выйти из строя может и сам вентилятор.
----------
Да, я в прошлый раз вспомнил, но поленился написать. Тут недавно господа из York из Зеленограда приглашали на свой сайт, у них новая программа подбора, и что они могут изготовить любую компоновку по желанию Заказчика. Вы посмотрте, может понравится. По цене, вероятно, они в одном сегменте с Ремаком.

Сообщение отредактировал old patriot - 25.9.2011, 18:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pankratk
сообщение 7.12.2011, 8:25
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Уважаемые специалисты, подскажите, будет ли являться коллектором воздуховод, изображённый на рисунке? Коллектор - участок воздуховода, к которому присоединяются воздуховоды из двух или большего числа этажей. Но ведь в данном случае присоединяются не воздуховоды, а только решётки.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Image.jpg ( 80,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 21.5.2012, 6:21
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



pankratk, полюбому это вертикальный коллектор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
isianova
сообщение 7.4.2015, 20:37
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.10.2013
Пользователь №: 208340



Цитата(old patriot @ 26.3.2009, 19:49) *
Последнее требование имеет источником п. 4 примечания к п. 7.11.1 СНиП 41-01-2003, которое гласит:
"Вертикальные коллекторы в зданиях лечебно-профилактического назначения применять не допускается".


В связи, с чем возникает вопрос: распространяется ли этот запрет на вертикальные коллекторы в отношении физиотерапевтического отделения (ФТО)?
Точнее, понятно, что формально он распространяется на любые отделения ЛПУ, но так ли уж жёстко придерживаются этого требования надзорные органы в отношении ФТО? thumbdown.gif

А как же дымоудаление? В 8 этажном здании вертикальный воздуховод это коллектор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения