> Гидравлический расчёт тройника и крестовины
Гость_leli4ka_*
сообщение 7.4.2009, 19:29
Сообщение #1





Guest Forum






Пожалуйста, помогите "чайнику"
Использую для гидравлического расчёта Справочник проектировщика по отоплению. В таблице 22.13 (с. 261) 4 нарисованные схемы к каким видам тройников относятся? Я так понимаю, что 1ая на ответвление, 2я на проход, 3я на слияние потоков, 4я на их деление. К чему тогда таблица 22.15? Аналогичный вопрос про крестовины
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 7.4.2009, 19:42
Сообщение #2





Guest Forum






А если не лень, скрины выложите, посмотреть сейчас негде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_leli4ka_*
сообщение 7.4.2009, 20:41
Сообщение #3





Guest Forum








Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 7.4.2009, 22:51
Сообщение #4





Guest Forum






Внимательнее к медкому шрифту
Первые четыре для сопротивления отвода, последняя на проход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_leli4ka_*
сообщение 11.4.2009, 23:06
Сообщение #5





Guest Forum






Большое спасибо. Можно ещё вопросик: какие будут местные сопротивления на подводках к прибору, кроме КМС самого прибора, КРД и тройников на слияние/деление потоков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 12.4.2009, 13:27
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(leli4ka @ 12.4.2009, 0:06) [snapback]377401[/snapback]
Большое спасибо. Можно ещё вопросик: какие будут местные сопротивления на подводках к прибору, кроме КМС самого прибора, КРД и тройников на слияние/деление потоков?


Издеваетесь? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.5.2024, 2:09