> Внутреннее пожаротушение ДК
Pyatka
сообщение 15.11.2023, 9:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 6.12.2018
Пользователь №: 352516



Добрый день!
Проектирую дом культуры 3 этажа, имеются учебные классы, спортзал, актовый зал. Чем-то школу напоминает... В тупике с внутренним пожаротушением. По СП 10.13130 табл.7.1 конкретно ДК не нашла. Можно отнести к п.2 здания образовательных учреждений высшего образования - там до 6 этажей не требуются ПК. Или же по п.1.4 не требуется - здания общеобразовательных организаций.
Верно рассуждаю, что внутренние пожарные краны по нормам не требуются???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 15.11.2023, 9:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



пишите во ВНИИПО, чем быстрее тем лучше.

И нам потом результат скажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 15.11.2023, 10:32
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3361
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Давайте начнём с функциональной пожарной опасности по 123-ФЗ. Какой класс у вас - Ф2.1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.11.2023, 11:43
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Pyatka @ 15.11.2023, 9:05) *
Добрый день!
Проектирую дом культуры 3 этажа, имеются учебные классы, спортзал, актовый зал. Чем-то школу напоминает... В тупике с внутренним пожаротушением. По СП 10.13130 табл.7.1 конкретно ДК не нашла. Можно отнести к п.2 здания образовательных учреждений высшего образования - там до 6 этажей не требуются ПК. Или же по п.1.4 не требуется - здания общеобразовательных организаций.
Верно рассуждаю, что внутренние пожарные краны по нормам не требуются???

Неверно. Скорее всего требуются. Дом культуры относится к
4.2 Здания и помещения культурно-просветительного назначения и религиозных организаций:
"СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009"
(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 19.05.2022 N 389/пр) (ред. от 26.07.2022)
Приложение Б.
https://fkr-spb.ru/upload/iblock/9eb/up1wvq...sp2qr73e92o.pdf
п.8.1.СП 118.13330.2022 - в соответствии с СП 10.13130 таблица 7.1
4. Здания театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков и других подобных учреждений с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых
помещениях (Ф2.1):при вместимости зрительного зала до 300 мест включительно;1 струя - 2,5 л/с
Ближайшее к ДК - клуб. Ну и при наличии сцены или эстрады в актовом зале - дополнительные ПК и дренчеры.
И спортзал - на сколько зрителей. Наличие трибун.
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 Приложение Л
ТРЕБОВАНИЯ К ВНУТРЕННЕМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОПРОВОДУ ЗДАНИЙ КУЛЬТУРНО -ЗРЕЛИЩНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, БИБЛИОТЕК, АРХИВОВ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ- почитайте.

ДК/клуб, актовый/зрительный зал - это всё игра словами. Надо смотреть по сути.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 15.11.2023, 12:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.11.2023, 12:10
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(otdel.ito @ 15.11.2023, 9:38) *
пишите во ВНИИПО, чем быстрее тем лучше.

И нам потом результат скажите.

тоже не помешает..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pyatka
сообщение 15.11.2023, 12:18
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 6.12.2018
Пользователь №: 352516



Цитата(Ferdipendoz @ 15.11.2023, 10:32) *
Давайте начнём с функциональной пожарной опасности по 123-ФЗ. Какой класс у вас - Ф2.1?


Это ремонт, не новое строительство. У архитекторов запросила, жду

Цитата(Serg Ivanov @ 15.11.2023, 11:43) *
Неверно. Скорее всего требуются. Дом культуры относится к
4.2 Здания и помещения культурно-просветительного назначения и религиозных организаций:
"СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009"
(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 19.05.2022 N 389/пр) (ред. от 26.07.2022)
Приложение Б.
https://fkr-spb.ru/upload/iblock/9eb/up1wvq...sp2qr73e92o.pdf
п.8.1.СП 118.13330.2022 - в соответствии с СП 10.13130 таблица 7.1
4. Здания театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков и других подобных учреждений с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых
помещениях (Ф2.1):при вместимости зрительного зала до 300 мест включительно;1 струя - 2,5 л/с
Ближайшее к ДК - клуб. Ну и при наличии сцены или эстрады в актовом зале - дополнительные ПК и дренчеры.
И спортзал - на сколько зрителей. Наличие трибун.
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 Приложение Л
ТРЕБОВАНИЯ К ВНУТРЕННЕМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОПРОВОДУ ЗДАНИЙ КУЛЬТУРНО -ЗРЕЛИЩНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, БИБЛИОТЕК, АРХИВОВ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ- почитайте.

ДК/клуб, актовый/зрительный зал - это всё игра словами. Надо смотреть по сути.


Вот и мне как то сомнительно стало, что без пожаротушения такое здание. Сделаю как вы написали. спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.11.2023, 12:27
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Pyatka @ 15.11.2023, 12:18) *
Это ремонт, не новое строительство. У архитекторов запросила, жду

Вот и мне как то сомнительно стало, что без пожаротушения такое здание. Сделаю как вы написали. спасибо!

Делайте по максимуму. Если заказчик будет против - пусть согласует своё мнение у пожарных письменно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения