> Дополнительный теплый пол
lotus5
сообщение 24.3.2015, 15:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Всем привет!
Проектирую отопление для дет.сада.
В игровых мне надо сделать теплые полы. Но я хочу сделать теплые полы не как отопление, а для комфорта. В методиках везде ведется расчет как для основного отопления.
А как выполнить расчет в моем случае? Теплые полы будут от водяного отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.3.2015, 15:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Считайте по требуемой температуре поверхности пола
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
medvedo1975
сообщение 30.4.2015, 18:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.4.2015
Пользователь №: 266783



так тему и не расскрыи(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 1.5.2015, 11:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(medvedo1975 @ 30.4.2015, 18:44) *
так тему и не расскрыи(

Лично рассчитываю в программе Аудитор СО. Но освоение программы тоже требует немалого времени. К сожалению, нет такой волшебной кнопки, которую можно было бы нажать и все бы само сделалось без вложения времени и труда.

Вот и рассчитать, например, в этой программе температуру поверхности теплых полов по СНИПу.

Какая разница основное отопление от теплых полов или для комфорта? Рассчитывать нужно всё равно.

Сообщение отредактировал Inchin - 1.5.2015, 11:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.5.2015, 13:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32833
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(lotus5 @ 24.3.2015, 15:08) *
Всем привет!
Проектирую отопление для дет.сада.
В игровых мне надо сделать теплые полы. Но я хочу сделать теплые полы не как отопление, а для комфорта. В методиках везде ведется расчет как для основного отопления.
А как выполнить расчет в моем случае? Теплые полы будут от водяного отопления.

Выделил вам вашу же ключевую фразу. ДОУ строят как на бюджет, так и на частные деньги для взаиморасчетов с бюджетом. На основании какого пункта вы можете себе позволить тратить бюджетные деньги?Это же не ваша дача. Для ДОУ все четко по норме, т.е. ТП есть часть системы обеспечивающей отопление здания ДОУ. А системы комфорта тоже четко оговорены и тоже все занормированы для ДОУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.5.2015, 14:11
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43837
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Более того ТП еще надо обосновать - так как он не обязателен по нормам.
А в каждом субъекте есть предельная норма стоимости ДОУ - можно не влезть.

5.5. Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов.

С учетом климатических условий рекомендуется полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, предусматривать утепленными и (или) отапливаемыми, с регулируемым температурным режимом.


Сообщение отредактировал Vano - 1.5.2015, 14:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 5.8.2015, 9:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(jota @ 24.3.2015, 15:10) *
Считайте по требуемой температуре поверхности пола


Коллеги, добрый день! Простой вопрос, но как заклинило. Направьте на путь истинный. Обогрев обходных дорожек бассейна. tвнутр=31, tпола мах=31. Получается нет теплоотдачи от пола в помещение так как температуры равны. Как посчитать расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 5.8.2015, 10:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(colius @ 5.8.2015, 9:17) *
Коллеги, добрый день! Простой вопрос, но как заклинило. Направьте на путь истинный. Обогрев обходных дорожек бассейна. tвнутр=31, tпола мах=31. Получается нет теплоотдачи от пола в помещение так как температуры равны. Как посчитать расход?

В помещении сколько, 28? Вот и перепад 31-28, альфа порядка 11...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 5.8.2015, 10:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(lovial @ 5.8.2015, 10:42) *
В помещении сколько, 28? Вот и перепад 31-28, альфа порядка 11...
В помещении 31 градус (на градус выше температуры воды). Вот и получается, что нет теплоотдачи.. Не могу сообразить как определить расход и гидравлику посчитать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 10.8.2015, 15:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(colius @ 5.8.2015, 8:17) *
Коллеги, добрый день! Простой вопрос, но как заклинило. Направьте на путь истинный. Обогрев обходных дорожек бассейна. tвнутр=31, tпола мах=31. Получается нет теплоотдачи от пола в помещение так как температуры равны. Как посчитать расход?

А температура поверхности без ТП сколько была бы? Наверняка ниже. Вот её и брать в расчёт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 10.8.2015, 17:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(MC-Anvil @ 10.8.2015, 15:48) *
А температура поверхности без ТП сколько была бы? Наверняка ниже. Вот её и брать в расчёт
Мне смущает, что пол достаточно быстро нагреется до расчетного 31 градуса и температура выровняется с температурой воздуха в помещении. Что дальше - непонятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 11.8.2015, 8:20
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(colius @ 5.8.2015, 10:57) *
В помещении 31 градус (на градус выше температуры воды). Вот и получается, что нет теплоотдачи.. Не могу сообразить как определить расход и гидравлику посчитать..

Для самого "тяжелого" случая считайте... Когда температуры воздуха и теплоносителя сравняются (ИМХО, вряд ли, во всяком случае, причин не вижу), расход будет тот же, просто на выходе из ТП температура теплоносителя будет такая же, как и на входе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 11.8.2015, 9:31
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(lovial @ 11.8.2015, 8:20) *
Для самого "тяжелого" случая считайте... Когда температуры воздуха и теплоносителя сравняются (ИМХО, вряд ли, во всяком случае, причин не вижу), расход будет тот же, просто на выходе из ТП температура теплоносителя будет такая же, как и на входе.
Простите я не совсем понимаю.. Запускаем систему - теплоноситель нагревает конструкцию пола, остывает это дельта Т и считаем расход - далее пол нагрелся до расчетного 31 градуса, теплоотдачи нет, температура теплоносителя будет такая же, как и на входе дельта Т=0. Как будет работать система при дельта Т=0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения