Дополнительный теплый пол |
|
|
|
24.3.2015, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681
|
Всем привет! Проектирую отопление для дет.сада. В игровых мне надо сделать теплые полы. Но я хочу сделать теплые полы не как отопление, а для комфорта. В методиках везде ведется расчет как для основного отопления. А как выполнить расчет в моем случае? Теплые полы будут от водяного отопления.
|
|
|
|
|
24.3.2015, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Считайте по требуемой температуре поверхности пола
|
|
|
|
|
30.4.2015, 18:44
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.4.2015
Пользователь №: 266783
|
так тему и не расскрыи(
|
|
|
|
|
1.5.2015, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(medvedo1975 @ 30.4.2015, 18:44) так тему и не расскрыи( Лично рассчитываю в программе Аудитор СО. Но освоение программы тоже требует немалого времени. К сожалению, нет такой волшебной кнопки, которую можно было бы нажать и все бы само сделалось без вложения времени и труда. Вот и рассчитать, например, в этой программе температуру поверхности теплых полов по СНИПу. Какая разница основное отопление от теплых полов или для комфорта? Рассчитывать нужно всё равно.
Сообщение отредактировал Inchin - 1.5.2015, 11:06
|
|
|
|
|
1.5.2015, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32833
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(lotus5 @ 24.3.2015, 15:08) Всем привет! Проектирую отопление для дет.сада. В игровых мне надо сделать теплые полы. Но я хочу сделать теплые полы не как отопление, а для комфорта. В методиках везде ведется расчет как для основного отопления. А как выполнить расчет в моем случае? Теплые полы будут от водяного отопления. Выделил вам вашу же ключевую фразу. ДОУ строят как на бюджет, так и на частные деньги для взаиморасчетов с бюджетом. На основании какого пункта вы можете себе позволить тратить бюджетные деньги?Это же не ваша дача. Для ДОУ все четко по норме, т.е. ТП есть часть системы обеспечивающей отопление здания ДОУ. А системы комфорта тоже четко оговорены и тоже все занормированы для ДОУ.
|
|
|
|
|
1.5.2015, 14:11
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43837
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Более того ТП еще надо обосновать - так как он не обязателен по нормам. А в каждом субъекте есть предельная норма стоимости ДОУ - можно не влезть.
5.5. Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов.
С учетом климатических условий рекомендуется полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, предусматривать утепленными и (или) отапливаемыми, с регулируемым температурным режимом.
Сообщение отредактировал Vano - 1.5.2015, 14:12
|
|
|
|
|
5.8.2015, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246
|
Цитата(jota @ 24.3.2015, 15:10) Считайте по требуемой температуре поверхности пола Коллеги, добрый день! Простой вопрос, но как заклинило. Направьте на путь истинный. Обогрев обходных дорожек бассейна. tвнутр=31, tпола мах=31. Получается нет теплоотдачи от пола в помещение так как температуры равны. Как посчитать расход?
|
|
|
|
|
5.8.2015, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(colius @ 5.8.2015, 9:17) Коллеги, добрый день! Простой вопрос, но как заклинило. Направьте на путь истинный. Обогрев обходных дорожек бассейна. tвнутр=31, tпола мах=31. Получается нет теплоотдачи от пола в помещение так как температуры равны. Как посчитать расход? В помещении сколько, 28? Вот и перепад 31-28, альфа порядка 11...
|
|
|
|
|
5.8.2015, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246
|
Цитата(lovial @ 5.8.2015, 10:42) В помещении сколько, 28? Вот и перепад 31-28, альфа порядка 11... В помещении 31 градус (на градус выше температуры воды). Вот и получается, что нет теплоотдачи.. Не могу сообразить как определить расход и гидравлику посчитать..
|
|
|
|
|
10.8.2015, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866
|
Цитата(colius @ 5.8.2015, 8:17) Коллеги, добрый день! Простой вопрос, но как заклинило. Направьте на путь истинный. Обогрев обходных дорожек бассейна. tвнутр=31, tпола мах=31. Получается нет теплоотдачи от пола в помещение так как температуры равны. Как посчитать расход? А температура поверхности без ТП сколько была бы? Наверняка ниже. Вот её и брать в расчёт
|
|
|
|
|
10.8.2015, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246
|
Цитата(MC-Anvil @ 10.8.2015, 15:48) А температура поверхности без ТП сколько была бы? Наверняка ниже. Вот её и брать в расчёт Мне смущает, что пол достаточно быстро нагреется до расчетного 31 градуса и температура выровняется с температурой воздуха в помещении. Что дальше - непонятно.
|
|
|
|
|
11.8.2015, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(colius @ 5.8.2015, 10:57) В помещении 31 градус (на градус выше температуры воды). Вот и получается, что нет теплоотдачи.. Не могу сообразить как определить расход и гидравлику посчитать.. Для самого "тяжелого" случая считайте... Когда температуры воздуха и теплоносителя сравняются (ИМХО, вряд ли, во всяком случае, причин не вижу), расход будет тот же, просто на выходе из ТП температура теплоносителя будет такая же, как и на входе.
|
|
|
|
|
11.8.2015, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246
|
Цитата(lovial @ 11.8.2015, 8:20) Для самого "тяжелого" случая считайте... Когда температуры воздуха и теплоносителя сравняются (ИМХО, вряд ли, во всяком случае, причин не вижу), расход будет тот же, просто на выходе из ТП температура теплоносителя будет такая же, как и на входе. Простите я не совсем понимаю.. Запускаем систему - теплоноситель нагревает конструкцию пола, остывает это дельта Т и считаем расход - далее пол нагрелся до расчетного 31 градуса, теплоотдачи нет, температура теплоносителя будет такая же, как и на входе дельта Т=0. Как будет работать система при дельта Т=0
|
|
|
|
|
|