Цитата(volk35-72 @ 30.10.2015, 14:31)
Всем здравствуйте.
при укладке системы снеготаяния возник вопрос - если подачу и обратку уложить в одну изоляцию вместе , как будет идти процесс теплопередачи на площадку? Длинна подводящего трубопровода 30м и идёт он в конструкции т.пола внутри дома.
Чего тут думать то? Температура подачи понизится, обратки повысится. Вот и все. Будет у вас противоточный теплообменник длиной 30 м =) Не факт что площадку прогреете хорошо конечно...
Сообщение отредактировал dvortsov - 31.10.2015, 4:32