Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> подводящие трубы снеготаяния
volk35-72
сообщение 30.10.2015, 7:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.7.2009
Из: херсон
Пользователь №: 36488



Всем здравствуйте.
при укладке системы снеготаяния возник вопрос - если подачу и обратку уложить в одну изоляцию вместе , как будет идти процесс теплопередачи на площадку? Длинна подводящего трубопровода 30м и идёт он в конструкции т.пола внутри дома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 31.10.2015, 4:31
Сообщение #2


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(volk35-72 @ 30.10.2015, 14:31) *
Всем здравствуйте.
при укладке системы снеготаяния возник вопрос - если подачу и обратку уложить в одну изоляцию вместе , как будет идти процесс теплопередачи на площадку? Длинна подводящего трубопровода 30м и идёт он в конструкции т.пола внутри дома.

Чего тут думать то? Температура подачи понизится, обратки повысится. Вот и все. Будет у вас противоточный теплообменник длиной 30 м =) Не факт что площадку прогреете хорошо конечно...

Сообщение отредактировал dvortsov - 31.10.2015, 4:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volk35-72
сообщение 31.10.2015, 10:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.7.2009
Из: херсон
Пользователь №: 36488



приятно услышать мнение умного человека тем более если оно подтверждает мои догадки)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2024, 23:07