Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
> Бакнет-шлюз от Дайкин DMS502B51. Первое подключение.
Lex
сообщение 12.8.2008, 5:57
Сообщение #1


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Коллеги !

У кого есть опыт работы с сабжем, подскажите, какой у него айпи по умолчанию ?
Как к нему подцепиться сначала ?
Требуется ли его настройка какими-либо утилитами ?

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lex   Бакнет-шлюз от Дайкин DMS502B51. Первое подключение.   12.8.2008, 5:57
- - Sagan   Работали со шлюзом DMS502A51. Начальный IP у него,...   12.8.2008, 14:44
- - Lex   To Sagan. За инфу спасибо, попробуем. Конфигурацио...   12.8.2008, 17:46
- - Головин А.А.   2 Lex, 1/2 ОФФ: А представительство Дайкин или Д...   12.8.2008, 17:59
- - Lex   2 Головин А.А. Местные быстро отвечают только на в...   13.8.2008, 4:13
- - Sagan   По поводу техподдержки в области дайкиновской авто...   13.8.2008, 8:50
- - Nick   Решил попробовать, да вот цена кусается, самое инт...   11.2.2010, 15:10
- - signet   Если есть у кого конфигурационный софт для DMS502A...   7.11.2013, 16:22
|- - Nick   Цитата(signet @ 7.11.2013, 17:22) Если ес...   8.11.2013, 10:07
- - signet   Подскажите плиз, как подключиться к этому чудо дев...   11.11.2013, 12:10
- - Emelyanovich   Первое подключение осуществляется по Ethernet. Во ...   11.11.2013, 14:16
- - signet   Большое спасибо, сейчас буду "курить" чт...   11.11.2013, 14:58
- - signet   Итак, подведем итоги, данный тулз "Bacnetsetu...   11.11.2013, 18:08
- - Emelyanovich   1. Необходимо настроить адреса внутренних блоков, ...   12.11.2013, 6:07
- - signet   Спасибо за содержательный ответ, теперь вроде точн...   12.11.2013, 8:44
- - Emelyanovich   Если наружный блок не подключен к шлюзу вы не смож...   12.11.2013, 10:26
- - signet   Может я ранее не правильно написал, у нас простая ...   12.11.2013, 11:43
- - Emelyanovich   Если вы посмотрите мануал к шлюзу, то увидите, что...   12.11.2013, 12:00
- - signet   Не-не, все работает отлично и с сплит системами, р...   12.11.2013, 21:12
- - signet   Все адреса бакнет регистров читаются на ура, устав...   13.11.2013, 14:03
- - magnat2011   Кто сталкивался подскажите - нужно описание кодов ...   23.10.2017, 4:51
- - Viktorru   Ребята, подскажите пожалуйста как вы смогли к этом...   7.3.2018, 10:00
- - Viktorru   Разобрался, ешкин кот. Всего навсего надо было вкл...   7.3.2018, 16:47
- - iNemcev   Коллеги, а не поделится ли кто последней версией с...   19.4.2018, 10:28
- - iNemcev   Вроде как последняя версия на сегодня DMS502B51-71...   20.4.2018, 11:52
- - Nurmurod   Добрый вечер коллеги, прошу помочь с возникшим воп...   16.5.2018, 19:08
|- - iNemcev   Цитата(Nurmurod @ 16.5.2018, 19:08) Добры...   29.5.2018, 17:20
- - Nurmurod   Вопрос в том что контроллер PXC... работает на BA...   31.5.2018, 15:13
|- - iNemcev   Цитата(Nurmurod @ 31.5.2018, 15:13) Вопро...   31.5.2018, 17:48
- - Vladimir_Gorbunkov   Добрый день. Подскажите пожалуйста, при первом вкл...   9.6.2021, 13:07
- - Eugene Gekhtman   Цитата(Vladimir_Gorbunkov @ 9.6.2021, 13...   14.6.2021, 13:05
- - fanoffff   Цитата(Vladimir_Gorbunkov @ 9.6.2021, 13...   8.7.2021, 14:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100