> Давление газа при подборе узла учета газа
Хэлло
сообщение 7.11.2023, 23:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183



Ситуация такая: в соответствии с ТУ ГРО давление газа в точке врезки 0,28 МПа, наружный газопровод - 20-30м. Узел коммерческого учета газа устанавливается на среднем давлении на входе в котельную до ГРУ.
Прошу подсказать, есть ли указания в нормативных документах о том, какой диапазон давления нужно принимать при расчете узла учета газа. Могу ли я рассчитать газовый счетчик, приняв диапазон давления газа 0,2-0,3 МПа? В ТУ ничего на этот счет не сказано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gibadullina VV
сообщение 8.11.2023, 7:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781



При подборе счетчика указываются 2 давления: максимальное избыточное и минимальное избыточное. Максимальное согласно ТУ, (если близко к категории - можете его указать), минимальное - это расчётное в точке. Вы на 30 м потеряли 0,08 МПа? не много ли? Сделайте расчет и примите давление в качестве минимального.
а вообще ГОСТ Р 8.740– 2011 вам в помощь: Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков.

Сообщение отредактировал Gibadullina VV - 8.11.2023, 7:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 8.11.2023, 9:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Добрый день!
Рассчитывать минимальное давление, как разницу максимального давления и потери давления по длине, неправильно. Минимальное давление - это давление в период максимального разбора газа, как правило это зима. Значение минимального давления нужно узнавать в том же ГРО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 9.11.2023, 7:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Минимальное давление - это не минимальнрое ли давление газа, при котоом сохраняется работоспособность установленного оборудования?
В данном случае, после счетчика идет регулятор давления, так вот, логичней было бы принять его минимальное давление. Когда он ещё не закрывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 9.11.2023, 15:09
Сообщение #5


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Цитата(Хэлло @ 8.11.2023, 0:02) *
Ситуация такая: в соответствии с ТУ ГРО давление газа в точке врезки 0,28 МПа, наружный газопровод - 20-30м. Узел коммерческого учета газа устанавливается на среднем давлении на входе в котельную до ГРУ.
Прошу подсказать, есть ли указания в нормативных документах о том, какой диапазон давления нужно принимать при расчете узла учета газа. Могу ли я рассчитать газовый счетчик, приняв диапазон давления газа 0,2-0,3 МПа? В ТУ ничего на этот счет не сказано


А какой расход или какая мощность котельной? Можно воспользоваться программой https://capwall.ru/pages/programma-selection-counter
Приложил пример расчета, на RABO уже не выпускаются, но для примера подойдет.

Сообщение отредактировал Bujhm777 - 9.11.2023, 15:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  СГ_ЭК_Вз_Р_0_5_160_1.6_RABO_диапазон_1_30_.zip ( 51,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хэлло
сообщение 19.11.2023, 21:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183



Цитата(99887766 @ 8.11.2023, 10:16) *
Добрый день!
Рассчитывать минимальное давление, как разницу максимального давления и потери давления по длине, неправильно. Минимальное давление - это давление в период максимального разбора газа, как правило это зима. Значение минимального давления нужно узнавать в том же ГРО.

ГРО дает давление в точке подключения с учетом падения при максимальном разборе, я так думаю

Цитата(Bujhm777 @ 9.11.2023, 16:09) *
А какой расход или какая мощность котельной? Можно воспользоваться программой https://capwall.ru/pages/programma-selection-counter
Приложил пример расчета, на RABO уже не выпускаются, но для примера подойдет.

Вопрос не в том, как произвести подбор счетчика, расчет его пропускной способности, а в том какие исходные данные принять для расчета. Регламентируются ли пределы диапазона давления? Верхний предел я, как правило, принимаю по условному давлению газопровода - для среднего давления 0,3 МПа. А нижний - можно ли принять давление в точке врезки минус гидравлические потери? В первую очередь интересует нормативная сторона вопроса

Цитата(Гризли @ 9.11.2023, 8:37) *
Минимальное давление - это не минимальнрое ли давление газа, при котоом сохраняется работоспособность установленного оборудования?
В данном случае, после счетчика идет регулятор давления, так вот, логичней было бы принять его минимальное давление. Когда он ещё не закрывается.

Регулятор давления тоже можно подобрать в зависимости от минимального давления: если рабочее 0,28 МПа, один регулятор обеспечит необходимый расход при снижении давления до 0,2 МПа, другой регулятор обеспечит требуемый расход и при 0,12 МПа. Это не совсем правильный ориентир
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения