Вентиляция атриума |
|
|
Гость_Lipton_*
|
25.4.2005, 12:59
|
Guest Forum
|
Передомной лежит проект современного здания. Как многие современные объекты оно представляет из себя воплощения стекла и железобетона в цилиндрическую форму 9 этажей. Сердцевина здания - атриум с фонтаном внизу и стеклянным куполом наверху. Вдоль наружных ограждающих конструкций располагаются офисы. Вопрос! Как принципиально спроектировать систему вентиляции данного объекта? Можно раздавать воздух в помещения (офисы) и удалять из нижних этажей, а может вообще сделать забор удаляемого воздуха по куполом атриума (а как же стратификация), были мысли удалять воздух из помещений а подача в атриум, не знаю может и не один из моих вариантов не верен, хотелось бы узнать ваше мнение коллеги.
|
|
|
|
Гость_Дмитрий Селезнев_*
|
25.4.2005, 14:08
|
Guest Forum
|
Есть "Библиотека научных статей", книги http://www.abok.ru/for_spec/bibl.php и в них много интересного, еще можно получить платные консультации в Моспроекте. Такие вопросы денег стоят, это же "проектное решение".
|
|
|
|
|
25.4.2005, 15:42
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64
|
Обдувать купол, чтобы не потел зимой, в атриум подавать в рабочую зону, в офисах ПВ, баланс с учетом П в атриум. Или вот такая изюминка: забирать воздух от фонтана и подмешивать в приточный в офисы зимой. Но это уже изыски.
|
|
|
|
Гость_Слон_*
|
26.4.2005, 22:01
|
Guest Forum
|
Ничего серьёзного нет. Никаких "проектных" решений в виде консультаций в Моспректе брать не нужно. Зачем? Практически у каждого проектировщика свой взгляд на профессиональные вопросы. В частности, насчёт атриумов. Мы делаем так: офисы - приток вытяжка в балансе по помещению (саннорма), а сам атриум с небольшим подпором 0,5 - 1,5 крат. Это личное мнение, которое, кстати, проходит экспертизу без замечаний.
|
|
|
|
Гость_Lipton_*
|
27.4.2005, 10:05
|
Guest Forum
|
Я вполне согласен с вами СЛОН....послушав тут вас и поразмыслев на досуге о этом объекте я пришел к следующиму принципиальному решению. Подача воздуха в офисные помещения верхних этажей, с обдуванием купола, удаление воздуха из них будет осуществлятся путем выдавливания в пространство атриума, нижние этажи: офисы приток за счет естественного притока из атриума (учитывая что имеется фонтан, думаю будет комфортно) удаление воздуха за счет вытяжной системы. На мои взгляд таким вот образм сбалансировав воздухообмены по всему зданию можно добится более равномерного воздухораспределения как в офисах, так и в самом атриуме, избавится от эффекта вытяжной трубы...ведь мы перенаправим потоки из верхней зоны внижнию... Работаю...считаю...посмотрим что получится... Спасибо за отклики..
|
|
|
|
Гость_Слон_*
|
27.4.2005, 19:47
|
Guest Forum
|
Но только насколько я понял в нижние этажи будет попадать "отработанный" воздух, а не свежий. Да и при высоте в 9 этажей воздухообмен "сверху-вниз" в летний период будет непредсказуем. Быть может я и не прав, но я не понимаю этого.
|
|
|
|
|
28.4.2005, 10:25
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64
|
Скорее, смесь отработанного воздуха верхних этажей и наружного, фактически-рециркуляция в обьеме всего здания. Хорошо ли это?
|
|
|
|
Гость_Homer_*
|
19.5.2005, 12:15
|
Guest Forum
|
Цитата(Слон @ Apr 26 2005, 22:02 ) Ничего серьёзного нет. Никаких "проектных" решений в виде консультаций в Моспректе брать не нужно. Зачем? Практически у каждого проектировщика свой взгляд на профессиональные вопросы. В частности, насчёт атриумов. Мы делаем так: офисы - приток вытяжка в балансе по помещению (саннорма), а сам атриум с небольшим подпором 0,5 - 1,5 крат. Это личное мнение, которое, кстати, проходит экспертизу без замечаний. Добрый день. Столкнулся с проблемой вентиляции атриума, не знаю что делать. Ваш вариант заинтересовал. Но хотелось бы уточнить как вы боретесь с конденсатом на стеклянном покрытии ?
|
|
|
|
|
19.5.2005, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408
|
А про отопление атриумов что думаете? Тоже ведь вопрос не простой.
|
|
|
|
Гость_Lipton_*
|
19.5.2005, 14:52
|
Guest Forum
|
В моем случае все было просто атриум внутри и не имеет наружных ограждений кроме купола, купол я обдувал сопловыми воздухораспределителями...А вообще обратитесь по этому вопросу к Dron..он я точно знаю недавно пректировал атриум такой. Здание уже функционирует так что можно видеть что получилось и что надо бы исправить.
|
|
|
|
Гость_Кнопка_*
|
29.3.2006, 8:31
|
Guest Forum
|
Подскажите, пожалуйста, как расчитать воздухообмен в атриуме!
|
|
|
|
Гость_Людмила Г_*
|
9.2.2009, 14:58
|
Guest Forum
|
Добрый день. Подскажите, как убрать солнечную радиации в атриуме,если он остеклен с 3х сторон?
|
|
|
|
|
9.2.2009, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Светоотражающей плёнкой. погуглите: windows films
|
|
|
|
|
10.4.2009, 19:20
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1422
|
У меня еще в 2002-м году пространство атриума вентилировалось вытяжным воздухом из офисов. На каждые два офисных этажа стоял большой канальный вентилятор. В качестве воздухораспределителей использовались сопла. Все работает нормально. Фотку даже нашел. http://lori.ru/610823Там на волнистой стене черная полоса, на ней сопла можно разглядеть.
|
|
|
|
|
4.6.2009, 11:09
|
проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 7.6.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3094
|
А как посчитать воздухообмен? Какие кратности в атриуме? Или по теплоизбыткам?
|
|
|
|
|
5.6.2009, 9:11
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
|
Я по теплоизбыткам считал. Организация воздухообмена такая была: напольными низкоструйниками раздача на уровне пола, вытяжка под куполом.
|
|
|
|
|
3.7.2009, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18564
|
Здравствуйте, господа проектировщики! Обращаюсь за помощью по теме вентиляция стеклянного купола . Есть конференц-зал размером 24х24 м, находящийся внутри здания. Крыша зала стеклянная (двойной стеклопакет по металлическим балкам). Самая высокая точка крыши на высоте 13м. Температура холодной пятидневки-23гр. Пол в зале теплый водяной, температура в помещении на уровне пола +26, по периметру зала на высоте 3 м организована приточно-вытяжная вентиляция. Вопрос - что делать с куполом? Каким образом можно организовать его вентиляцию и так ли это необходимо? Помогите, пожалуйста, никогда ни с чем подобным не сталкивалась, вся надежда только на вас.
|
|
|
|
|
31.7.2009, 5:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631
|
А если атриум имеет открыытые проходы в холлы и коридоры? Я пока на стадии проектирования, просто взял 1крат подал на верхнем и нижнем этажах (всего 3 этажа), на верху это будет типа обдувки купола, а внизу - чтобы снизу людям дышалось. Приток подаваемый в коридоры больше чем 1кратный приток в атриум, поэтому по балансу подается и в атриум и в коридоры.
|
|
|
|
|
|