Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Объем водонапорной башни, помогите посчитать объем
marusa
сообщение 7.4.2014, 12:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



День добрый! Для нужд пожаротушения наружного и внутреннего склада нужно разработать водонапорную башню. (Заказчик хочет). Помогите посчитать объем бака. Наружное пожаротушение - 30 л/сек, внутреннее 2х5,2л/сек. Объем бака считать из условия пожара 3 часа или 10минут? И вообще, можно ли использовать для нужд пожаротушения водонапортую башню, ведь в ней не будет водообмена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 8.4.2014, 8:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



А если водонапорная башня для хозпитьевых и для противопожарных нужд, то ее объем считается: суточный хозпитьевой+противопожарный 10-ти минутный+70процентов от хозпитьевого(аварийный запас)? Кто нить знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 8.4.2014, 12:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



Никто не поможет?((((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 8.4.2014, 23:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



п.12 СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 9.4.2014, 7:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



Не пойму что такое регулирующий и контактный объем воды((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 9.4.2014, 7:43
Сообщение #6





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Регулирующий объем воды в резервуаре- объем воды в резервуаре, выравнивающий разницу между притоком и потреблением воды в сутки максимального водопотребления. Контактный объем предусматривается для обеспечения требуемого времени контакта воды с реагентами, содержащими хлор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 9.4.2014, 12:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



на мои расходы- хоз.пит. - 4,8 м3/сут, пожар - 25м3 (10 минут тушения), какую башню подобрать? Контактный объем мне не нужен наверное. На хоз.пит будет станция водоочистки. Может есть конкретная формулка для расчета.

скважина правда маленькая, всего 0,1 л/сек...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 9.4.2014, 12:40
Сообщение #8





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Получается 8,64 м3/сутки wink.gif
Если грубо: 4,8+8,64*0,7+25=35,8. Стандартный подходящий объем (15,25 и 50 м3): 50 м3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 9.4.2014, 14:24
Сообщение #9


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Kvm auditor
Вот вы предлагаете своему соотечественнику башню на
Цитата(kvm_auditor @ 9.4.2014, 12:40) *
Стандартный подходящий объем (15,25 и 50 м3): 50 м3


при этом у него суточный дебит скважины
Цитата(marusa @ 9.4.2014, 12:35) *
скважина правда маленькая, всего 0,1 л/сек...

т.е. 8,64 куб.м/сутки.

Допустим, автор темы ошибся и скважина будет иметь производительность на порядок выше. Но при суточном водопотреблении 4,8 куб.м, как можно предлагать ВБ на 50 куб.м, неужели вас застой воды в башне не волнует?

Сообщение отредактировал Spok_only - 9.4.2014, 14:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 10.4.2014, 7:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



А бывают башни на 35 куб. метров? Что то я не нашла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 10.4.2014, 8:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



Тут я нашла, что например водонапорная башня Рожновского на 25 куб.м. имеет полезную вместимость 37м. Может мне такой вариант подойдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 10.4.2014, 8:49
Сообщение #12





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Я Вам выше давал стандартный ряд: 15,25 и 50 м3. У вас 25 кубов тока на пожарный объем. Вот и выбирайте.
Почитайте тут и заодно там же есть расчет.
Вообще то вопрос не понятен: вам самим нужно ее спроектировать или просто подобрать ВНБ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 10.4.2014, 11:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



Полезная вместимость тогда это что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 10.4.2014, 11:21
Сообщение #14


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(marusa @ 10.4.2014, 11:05) *
Полезная вместимость тогда это что?

marusa
Ознакомьтесь с требованиями п.п. 9.1 ч 9.10 СНиП 2.04.02.
Особое внимание — п.9.10!
Как вы собираетесь осуществить наружное пожаротушение или вы о нем уже забыли ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 10.4.2014, 11:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



Вопрос в том что бы найти объем, а там уже готовую подобрать либо проектировать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 10.4.2014, 11:57
Сообщение #16


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



marusa
Объект будет иметь только один источник водоснабжения и это скважина производительностью 0,1л/с ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 10.4.2014, 12:23
Сообщение #17


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



А может все таки так:
0,1 л/с=0,0001 м3/сек=0,006 м3/мин=0,36 м3/ч=8,64 м3/сутки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 10.4.2014, 12:33
Сообщение #18





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Spok_only
Согласен, тогда 25 м3/8,64 м3/сутки=2,89 суток на заполнение пожарного объема
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 10.4.2014, 12:49
Сообщение #19


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(kvm_auditor @ 10.4.2014, 12:33) *
Spok_only
Согласен, тогда 25 м3/8,64 м3/сутки=2,89 суток на заполнение пожарного объема

Ну вот, теперь еще подожду, что ответит marusa по поводу источника водоснабжения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 11.4.2014, 7:49
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



Сорри,много работы...
Один источник пока. Но заказчик будет бурить новые 2 скважины и пока дебет неизвестен, вот оттуда буду брать воду. Тут еще и автоматическое пожаротушение выплыло.... Можно его делать вообще от скважин и водонапорной башни? Если сделать 2 ввода в здание от водонапорной башни на внутреннее пожаротушение. Только не понятно: объем воды в башне на 10 минут считать? Наружное пожаротушение организовать от пожарных резервуаров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 11.4.2014, 10:07
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



Вобщем, наржное пожаротушение - от двух резервуаров. Внутреннее - автоматическое и от пожарных кранов - от водонапорной башни. Объем получился у меня 51 куб. м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 13.4.2014, 8:15
Сообщение #22


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



башня чисто для пожаротушения замёрзнет...таких башен не бывает в-принципе...башня делается для опредёлённого водоразбора в течении суток...если его нет, вариант с башней неверен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 14.4.2014, 7:00
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



Согласна, разделили склад на пож. отсеки, автоматическое пожаротушение не требуется. В башне будет храниться запас на внутреннее пожаротушение 2х5,2 и запас на хозпит. Так возможно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 14.4.2014, 7:26
Сообщение #24


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(marusa @ 14.4.2014, 8:00) *
Согласна, разделили склад на пож. отсеки, автоматическое пожаротушение не требуется. В башне будет храниться запас на внутреннее пожаротушение 2х5,2 и запас на хозпит. Так возможно?

если расход хоз-питья крохотный, то тоже надо проверять...башня рожновского , по-моему, рассчитывается на двухкратный водообмен...точнее, в типовом есть таблица применяемости по температуре...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 15.4.2014, 7:44
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



Да, водообмен требуется двойной за сутки. От башни отказываемся. Буду делать резервуары и насосную на внутреннее и наружное пожаротушение. А еще вопрос: на территории склада несколько зданий. Наружное пож-е беру 30 л/сек (наибольший расход для этих зданий), а как брать внутреннее пож-е? На один пожар или на все три здания? Все три здания с расходом по 2х5,2л/сек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.4.2014, 9:33
Сообщение #26


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(marusa @ 15.4.2014, 8:44) *
Да, водообмен требуется двойной за сутки. От башни отказываемся. Буду делать резервуары и насосную на внутреннее и наружное пожаротушение. А еще вопрос: на территории склада несколько зданий. Наружное пож-е беру 30 л/сек (наибольший расход для этих зданий), а как брать внутреннее пож-е? На один пожар или на все три здания? Все три здания с расходом по 2х5,2л/сек.

расчётный пожар один на предприятии...посмотрите условия СП8, вдруг у вас больше))
один расчётный пожар - наружное тушение +внутренне тушение одного очага
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 17.4.2014, 9:29
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



Всем спасибо за ответы. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 17.4.2014, 11:13
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



Подскажите еще: от двух пожарных резервуаров нужно делать два приемных колодца или одного достаточно будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 19.4.2014, 10:55
Сообщение #29


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(marusa @ 17.4.2014, 12:13) *
Подскажите еще: от двух пожарных резервуаров нужно делать два приемных колодца или одного достаточно будет?

колодец с задвижкой от каждого резервуара...мокрый колодец может быть один
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 11.7.2014, 11:58
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



Цитата(Водяной @ 19.4.2014, 11:55) *
колодец с задвижкой от каждого резервуара...мокрый колодец может быть один


Почему нельзя сделать задвижки в одном колодце?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >