Автор: Vipilip 18.10.2023, 17:45

Добрый день. На Magna3d 65 120f дисплей ошибка 72. Сбой управления двигателем.
Согласно рекомендациям проверил соединение с двигателем, сам двигатель и плату питания. Сбой управления двигателя, это неисправность самого частотника или как?

 

Автор: jota 19.10.2023, 0:05

из кодов ошибок: Проверьте, не заблокирован ли датчик отложениями. Это может произойти, если среда загрязнена.
https://www.deckpro.uk.com/single-post/2017/02/20/Grundfos-Magna-pump-faulterror-codes

Автор: Vipilip 19.10.2023, 14:50

Спасибо. В журнале вот такая запись. Как такое могло произойти?

 

Автор: Vipilip 24.10.2023, 15:02

Добрый день. Насос заблокирован из-за ошибки 72? Разблокировка только после устранения этой ошибки?

 

Автор: Vipilip 11.12.2023, 12:01

Сегодня новый "фокус". Подключаю насос к сети, подаю напряжение и включается второй насос, не подключённый к напряжению. А при включении насоса , на который подано напряжение, пишет ошибку 40.
Это что за хрень?

 