Цитата(Personajik @ 27.9.2023, 10:53)
А возможно ли как-то обосновать отказ от этого резервуара заказчику?
100% - только переводом КНС в 1 категорию надежности со всеми вытекающими решениями....
либо попробовать предусмотреть в проекте мотопомпу (бензиновую, дизельную) с хранением на производственной базе эксплуатирующей организации. От нее же (организации) получить справку о расчетном времени прибытия на объект аварийной бригады с этой помпой и посмотреть вместится ли в сеть перед КНС (трубы, колодцы) объем стоков за это время без излива на рельеф. Возможно вделать дополнительные приемные колодцы (переливные из последнего перед КНС), на тот объем что не поместится в основной сети.
А мотопомпой качать уже из последнего колодца либо в напорный трубопровод (предусмотреть на нем узлы с БРС для подключения шлангов), либо в сеть канализации другую если она есть, либо ливневку если есть (хреново, но в СП сказано про аварийный выпуск в водный объект).
Цитата(aminopower @ 27.9.2023, 10:09)
Про аварийно-регулирующие резервуары есть расчет в ТКП 45-4.01-56-2012 Приложение Б.
как документ для общего развития может быть и полезно, но вот только применение нормативов РБ при проектировании и экспертизе в РФ весьма сомнительно..