> Бак деаэрированной воды, Нормативное обоснование объема
Cassper_NeW
сообщение 6.12.2022, 12:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.2.2010
Пользователь №: 46084



Здравствуйте. Подскажите нормативную ссылку по поводу нормируемого объема для бака деаэрированной воды.
У меня два паровика по 5т.п.ч и бак деаэрированной воды 6м3, инспектор требует обосновать объем.
Я понимаю что по самым грубым подсчетам(без учета возврата конденсата 95% по т.з., так пишет заказчик, хотя цифра жидкая вилами по воде писаная, и я на нее не рассчитываю),
по самым грубым подсчетам два котла на максимуме могут работать 0,5 часа на запасе деаэрированной воды, но нужно нормативное обоснование...
Подскажите пунктик.. плиз.. (котельная МЕНЕЕ 100МВт)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 7.12.2022, 11:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



11.6 Суммарная производительность деаэраторов должна обеспечивать деаэрацию:
питательной воды паровых котлов - по установленной производительности котельной (без
учета резервных котлов);
Вот и считайте, какой расход пара от котельной, такой ДА тн/ч и должон быть. Вы говорите про бак деаэрированной воды, а сама деаэрация как осуществляется? Если химией, то могу предложить в качестве примера использовать объем ДА соответствующей производительности.

Сейчас посмотрел у поставщиков, при производительности ДА 10 тн/ч, объем собственно бака предлагается на выбор 4, 7, 8 мз. По сути, главную роль играет производительность деаэрационной установки, а сколько раз за час будет обновляться бак с водой не принципиально. Другое дело, если есть нужда работать на запасе воды в силу ремонтных причин, тогда объем этой емкости надо обосновать проектом и расчетами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cassper_NeW
сообщение 7.12.2022, 12:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.2.2010
Пользователь №: 46084



Спасибо за ответ.
Простите что дал не полную информацию.
Номинальная производительность ДА 10т/ч, максимальная 12т/ч, т.е. проходит по п.11.6 СП 89.13330.2016
Если же говорить по объему бака, то опираясь на п.11.9 СП89.13330.2016, в тз Заказчик ничего не говорит про невозможность останова котельной на время ремонта ДА,
а соответственно объем бака должен быть не менее 5-ти минутной производительности ДА, что у меня и выполняется (6м3 бак против 10т/ч производительность ДА)

Странные замечания порой задают инспекторы, на этот вопрос просто тупо отпишусь, посмотрим удовлетворится он или нет.

Сообщение отредактировал Cassper_NeW - 7.12.2022, 12:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 7.12.2022, 14:32
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Необходимое время и расход пара для безаварийного завершения технологического процесса. От него считается объем бака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 7.12.2022, 16:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Машинист @ 7.12.2022, 14:32) *
Необходимое время и расход пара для безаварийного завершения технологического процесса. От него считается объем бака.

Лениво искать... Идете в книгохранилище форума книги по ХВО (не помню автора)... там есть полный расчет деаэратора .. Но имейте ввиду/если он ваш... устойчивая работа деаэратора зависит от нормальной работы пароводяных теплообменников... если "живой" пар полетит в деаэратор... никакой оюъем не спасет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 13:09