11.6 Суммарная производительность деаэраторов должна обеспечивать деаэрацию: питательной воды паровых котлов - по установленной производительности котельной (без учета резервных котлов); Вот и считайте, какой расход пара от котельной, такой ДА тн/ч и должон быть. Вы говорите про бак деаэрированной воды, а сама деаэрация как осуществляется? Если химией, то могу предложить в качестве примера использовать объем ДА соответствующей производительности.
Сейчас посмотрел у поставщиков, при производительности ДА 10 тн/ч, объем собственно бака предлагается на выбор 4, 7, 8 мз. По сути, главную роль играет производительность деаэрационной установки, а сколько раз за час будет обновляться бак с водой не принципиально. Другое дело, если есть нужда работать на запасе воды в силу ремонтных причин, тогда объем этой емкости надо обосновать проектом и расчетами.
|