Привет всем участникам форума! Создал эту тему для тех, у кого возникают вопросы по контроллерам Modicon M2xx и ПО для их программирования SoMachine. Вопросы, критика, пожелание..... все приветствуется
|
|
|
|
|
26.4.2017, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
|
|
|
|
|
|
23.7.2017, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
|
Вышла новая версия SoMachine V4.3 Новые возможности: 1) Возможность использования 2-х Ethernet портов(+модуль TM4ES4) на всех версиях контроллера M241. 2) Встроенный OPC UA сервер на контроллерах M241/251. 3) На контроллерах M241 возможно использовать все 4 быстрых выхода в режиме PTO или подключить до 4 инкрементальных энкодера на быстрые входа, или в комбинации. 4) На контроллерах M241, помимо быстрых 8 входов до 200кГц и 4 быстрых выходов до 100кГц, возможность использовать до 8 стандартных входов с функциями быстрых входов с частотой до 1кГц, 4 стандартных выхода с функциями быстрых выходов до 1кГц. 5) Новый функциональный блок для синхронизации времени контроллера с S(NTP) серверами. 6) Новый функциональны блок DNS для определения IP адреса ресурса по имени домена. 7) Библиотека функциональных блоков для отправки/приема электронных сообщений Email. 8) Библиотека функциональных блоков для работы(чтение/запись) с файлами в формате XML и CSV. 9) Полная поддержка DTM драйверов для преобразователей ATV600/900 в SoMachine, а так же единый ФБ управления всеми сериями преобразователей частоты Schneider Electric. 10) Программа Etest(интегрированная) для анализа и оптимизации программного кода(платная, лицензия покупается отдельно от SoMachine).
Новую версию, можно найти по ссылке выше(папка с полезными материалами).
|
|
|
|
|
24.7.2017, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957
|
Цитата(Se_Sib @ 23.7.2017, 16:55) Вышла новая версия SoMachine V4.3 Новые возможности: 1) Возможность использования 2-х Ethernet портов(+модуль TM4ES4) на всех версиях контроллера M241. 2) Встроенный OPC UA сервер на контроллерах M241/251. 3) На контроллерах M241 возможно использовать все 4 быстрых выхода в режиме PTO или подключить до 4 инкрементальных энкодера на быстрые входа, или в комбинации. 4) На контроллерах M241, помимо быстрых 8 входов до 200кГц и 4 быстрых выходов до 100кГц, возможность использовать до 8 стандартных входов с функциями быстрых входов с частотой до 1кГц, 4 стандартных выхода с функциями быстрых выходов до 1кГц. 5) Новый функциональный блок для синхронизации времени контроллера с S(NTP) серверами. 6) Новый функциональны блок DNS для определения IP адреса ресурса по имени домена. 7) Библиотека функциональных блоков для отправки/приема электронных сообщений Email. 8) Библиотека функциональных блоков для работы(чтение/запись) с файлами в формате XML и CSV. 9) Полная поддержка DTM драйверов для преобразователей ATV600/900 в SoMachine, а так же единый ФБ управления всеми сериями преобразователей частоты Schneider Electric. 10) Программа Etest(интегрированная) для анализа и оптимизации программного кода(платная, лицензия покупается отдельно от SoMachine).
Новую версию, можно найти по ссылке выше(папка с полезными материалами). А случаем для 171/172 такой папочки нету? Примеры проектов было бы очень полезно.
Сообщение отредактировал Nitc - 24.7.2017, 16:34
|
|
|
|
|
24.7.2017, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
|
Цитата(Nitc @ 24.7.2017, 20:34) А случаем для 171/172 такой папочки нету? Примеры проектов было бы очень полезно. Цитата(SergejM @ 7.2.2017, 19:35) Есть файлообменник, на который выкладывается информация по контроллер М171/М172. Там есть различные инструкции, примеры, демо-проекты, все версии софта, каталоги, обучающие презентации, библиотеки. Думаю будет полезно. Ссылка на файлообменник: https://schneider-electric.box.com/s/cpa21n...1tdutr7baas5vjn
|
|
|
|
|
25.7.2017, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957
|
Спасибо, буду смотреть
|
|
|
|
|
28.7.2017, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 17.7.2013
Из: Россия
Пользователь №: 199317
|
Цитата(Nitc @ 24.7.2017, 16:34) А случаем для 171/172 такой папочки нету? Примеры проектов было бы очень полезно. По линейке HVAC контроллеров Modicon M171-172 отдельная ветка форума есть: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=103895
|
|
|
|
|
2.9.2017, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009
|
Коллеги, нужна помощь в поиске инструкции/документа. Я никак не могу найти инструкцию по переносу(копированию) программы из одного контроллера Schneider в другой такой же аналогичный контроллер с помощью SD или каким-либо другим методом. Помогите пожалуйста ссылкой на документ (где описано, как это делается).
|
|
|
|
|
3.9.2017, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
|
Цитата(Lenprom @ 2.9.2017, 14:43) Коллеги, нужна помощь в поиске инструкции/документа. Я никак не могу найти инструкцию по переносу(копированию) программы из одного контроллера Schneider в другой такой же аналогичный контроллер с помощью SD или каким-либо другим методом. Помогите пожалуйста ссылкой на документ (где описано, как это делается). Modicon M221 - Logic Controller, Programming Guide
CloneSD.jpg ( 128,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 117
|
|
|
|
|
4.9.2017, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009
|
Спасибо.
|
|
|
|
|
15.10.2017, 22:51
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.10.2017
Пользователь №: 329838
|
Продам Modicon M221, М251 (TM221ME32TK, TM3XTYS4,TM251MESC...) Оборудование новое, в заводской упаковке. В наличие по 3 шт. Срочно. Цена ниже опта в 2 и более раза. Писать на zamall@mail.ru
|
|
|
|
|
21.12.2017, 13:01
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.1.2012
Пользователь №: 136677
|
SoMachine - бесплатное ПО? Если нет, то есть ли что-нибудь бесплатное для М241?
|
|
|
|
|
22.12.2017, 23:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 51342
|
Цитата(februar @ 21.12.2017, 12:01) SoMachine - бесплатное ПО? Если нет, то есть ли что-нибудь бесплатное для М241? Фактически - пока бесплатное. Достаточно всего лишь зарегистрировать свою копию на сайте. В состав SoMachine входит помощник по регистрации
|
|
|
|
|
25.12.2017, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
|
Вышла новая версия ПО SoMachine Basic V1.6 для программирования контроллеров M221 Скачать можно с офф.сайта Schneider Electric или в папке, по ссылке в начале темы. Новые возможности: 1) Архивирование данных на SD карту 2) Работа с строковыми данными STRING 3) Возможность создавать функции и функциональные блоки 4) Улучшение работы с языком LD a. Несколько FB в одной ветки b. Drag&Drop LD элементов между ветками c. Отображение перекрестных ссылок 5) Улучшение работы с рабочим полем a. Функция изменения масштаба рабочего поля b. Скрыть/показать имена и комментарии веток c. Полноэкранный режим работы 6) Функции выделения, восходящего и спадающего фронтов 7) Поддержка условий IF (IF THEN ELSE ENDIF) 8) Поддержка цикла FOR (FOR-ENDFOR) 9) Улучшение работы в режиме Онлайн a. Прямое редактирование параметров FB в редакторе LD b. Изменение значений переменных в редакторе LD c. Copy/Past и Export/Import таблиц анимации 10) Modbus TCP IOscanner и шаблоны устройств Schneider Electric FB для управления преобразователями частоты ATV 12) Сохранение/восстановление переменных при помощи SD карты 13) Более 2 операндов в инструкции сравнения COMPARE
|
|
|
|
|
4.6.2018, 7:52
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.6.2018
Пользователь №: 342914
|
добрый день кто сталкивался с проблемой обработки фронтовых тыловых сигналов на контролерах TM241
|
|
|
|
|
4.6.2018, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
|
Цитата(drima1 @ 4.6.2018, 11:52) добрый день кто сталкивался с проблемой обработки фронтовых тыловых сигналов на контролерах TM241 В чем заключается проблема?
|
|
|
|
|
27.6.2018, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
|
Получено свидетельство об утверждении типа средств измерений на модуля расширения серии TM3.
______________Mxx.jpg ( 432,4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23
|
|
|
|
|
3.8.2018, 20:11
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.2.2018
Пользователь №: 337000
|
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вопрос по обновлению версий firmware и библиотек устройств. Получаю такое сообщение: "Maybe the version '4.0.6.38' of the connected device 'TM251 MESE’ is not compatible to the installed device version '4.0.2.20'." Из этого понятно, что в репозитории somachine нет этой версии прошивки ПЛК. Как её туда добавить? Через менеджер конфигурации эта прошивка импортируется, но Cetntral её не видит. Windows 7Pro, SoMachine 4.1 SP1.2
|
|
|
|
|
3.8.2018, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
|
Цитата(iskpn @ 4.8.2018, 0:11) Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вопрос по обновлению версий firmware и библиотек устройств. Получаю такое сообщение: "Maybe the version '4.0.6.38' of the connected device 'TM251 MESE’ is not compatible to the installed device version '4.0.2.20'." Из этого понятно, что в репозитории somachine нет этой версии прошивки ПЛК. Как её туда добавить? Через менеджер конфигурации эта прошивка импортируется, но Cetntral её не видит. Windows 7Pro, SoMachine 4.1 SP1.2 4.0.6.38 под SoMachine 4.3 Через Controller Assistant заливайте в контроллер прошивку, доступную в вашей версии SoMachine или устанавливайте версию SoMachine V4.3.
|
|
|
|
|
6.8.2018, 18:20
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.2.2018
Пользователь №: 337000
|
Спасибо!!! Всё получилось! Поставил SoMachine 4.3, сделал демо проект (EthernetIP) (подключение модулей ICP DAS EIP-2051 и EIP-2042, как раз под рукой были ), теперь буду разбираться, почему состояние входов EIP-2051 происходит только в момент запуска программы. Наверняка будут вопросы
|
|
|
|
|
3.10.2018, 9:15
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.10.2018
Пользователь №: 348741
|
Добрый день. Прошу помощи знающих людей. Имеется проект с 12 контроллерами м221 и одной панелью HMIG3U. Связь через ethernet порты через коммутатор. Вопрос, каким образом лучше передавать файлы из контроллеров в панель и организовать небольшую связь между контроллерами. (Один контроллер даёт второму команду на пуск)
|
|
|
|
|
3.10.2018, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
|
Цитата(Stalker46k @ 3.10.2018, 13:15) Добрый день. Прошу помощи знающих людей. Имеется проект с 12 контроллерами м221 и одной панелью HMIG3U. Связь через ethernet порты через коммутатор. Вопрос, каким образом лучше передавать файлы из контроллеров в панель и организовать небольшую связь между контроллерами. (Один контроллер даёт второму команду на пуск) Здравствуйте. Для связи M221 с панелью оператора используйте протокол Modbus TCP, как импортировать переменные в Vijeo Designer(ПО для панелей оператора Magelis) из SoMachine Basic(ПО для ПЛК M2xx), можете посмотреть видео ролики: https://www.youtube.com/results?search_quer...e+basic+magelis1) Между контроллерами, вы так же можете вести обмен по протоколу Modbus TCP, т.е. один из контроллеров может отправлять/забирать данные с другого в той же сети Ethernet. На М221 доступно 8 TCP соединений в качестве сервера и 1 соединение в качестве клиента. 2) Либо использовать Action в ПО Vijeo Designer для панелей оператора и мониторить команду на запуск от одного контроллера и отправлять ее на другой. Т.е. панель оператора будет ретранслировать команды между ПЛК. Второй вариант подходит только для очень очень не ответственных, безопасных систем, т.е. например передать команду на включения света или исполнительного механизма, который не может привести к тяжелой аварийной ситуации, в случае коммуникационной задержки обмена. В любом случае на принимающем команду на запуск ПЛК должен быть создан алгоритм контроля связи с ПЛК/панелью который передает команду и перевод системы в безопасное состояние при обрыве связи. Вообще все зависит от типа вашей системы, где-то можно оба варианта применить, где-то не один из них. Ниже пример для панели оператора. Раз в секунду проверяется команда и ретранслируется другому ПЛК, так же можно использовать два Action которые в каждом цикле среды исполнения ЧМИ, будет проверяться состояние команды, тогда тип Action выбираем не периодический, а по состоянию(Condition).
Example1.jpg ( 78,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 47
Сообщение отредактировал Se_Sib - 3.10.2018, 13:33
|
|
|
|
|
23.10.2018, 12:08
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.10.2018
Пользователь №: 348741
|
Добрый день. На работе сменилась рабочая машинка, переустановил все ПО. Проект в Central открывается номарльно, а вот при попытке открыть одну из подпрограмм в Basic возникает ошибка.
|
|
|
|
|
24.10.2018, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
|
Цитата(Stalker46k @ 23.10.2018, 16:08) Добрый день. На работе сменилась рабочая машинка, переустановил все ПО. Проект в Central открывается номарльно, а вот при попытке открыть одну из подпрограмм в Basic возникает ошибка. Какие версии ПО стояли ранее? Какие установили? Если создать новый проект с M221 из под SoMachine, отрывается Basic нормально?
|
|
|
|
|
25.10.2018, 19:51
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.10.2018
Пользователь №: 348741
|
Вот ответ от техподдержки который помог. Цитата Здравствуйте, наши коллеги предлагают следующее решение проблемы: Workaround : в файле C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\SoMachine Basic\ SchneiderElectric.SoMachineBasic.GatewayWindowsService.exe.config : линия 50 имеется запись: <supportedVersions> <add key="1.50" value="0.12.0.0-0.12.99.0"/> </supportedVersions>
замените данную запись на следующую: <supportedVersions> <add key="1.50" value="1.6.2.0-1.6.99.0"/> </supportedVersions>
затем перезагрузите компьютер: теперь он должен работать нормально
|
|
|
|
|
7.11.2018, 12:15
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.8.2018
Пользователь №: 346918
|
Добрый день. Есть ли в режиме симуляции возможность опробовать Функц.Блок "DataLogging" ( запись лога на SD карту)?
( ну и чтобы не плодить темы, на модиконе 241 есть функция "CSV_write" для такого же действа, там симулятор тоже файл не формирует, видимо. Но хоть ошибку выдаёт ).
|
|
|
|
|
7.11.2018, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
|
Цитата(DiBraS @ 7.11.2018, 16:15) Добрый день. Есть ли в режиме симуляции возможность опробовать Функц.Блок "DataLogging" ( запись лога на SD карту)?
( ну и чтобы не плодить темы, на модиконе 241 есть функция "CSV_write" для такого же действа, там симулятор тоже файл не формирует, видимо. Но хоть ошибку выдаёт ). Здравствуйте. Нет такой возможности, работает только на контроллере.
|
|
|
|
|
13.11.2018, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.8.2008
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661
|
вопрос по модулям расширений дискретных входов серии ТМ3: подскажите пожалуйста, логика работы входов (sink или source) переключается автоматически? нет ни джемпера на самом модуле, и программно в SoMachine - тоже. Я так догадываюсь, что при подаче например "+" на СОМ1 - модуль автоматически переходит в режим "source wiring (positive logic)", а при подаче "-" на СОМ1 - автоматическм в режим "sink wiring (negative logic)". Но хотелось бы точности (в мануалах ничего такого не нашел). Потому что если мое предположение (об автоматическом переключении неверно) - можно сжечь вход.
|
|
|
|
|
13.11.2018, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.8.2008
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661
|
ошибочно продублировал предыдущее сообщение
Сообщение отредактировал rainproof - 13.11.2018, 13:40
|
|
|
|
|
13.11.2018, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709
|
Добрый день! Про какие модули идёт речь? Если, например, про модуль дискретных входов TM3DI8, то логика определяется только схемой подключения (см. рис). Может быть как sink, так и source. А если же речь идёт про модули дискретных выходов, например, TM3DQ8T, то только изначально заложенная логика подключения, в данном случае source. Так что отталкивайтесь от руководства и схемы подключения. Программных переключателей, джамперов и т.д. нет Успехов!
sinc1.jpg ( 48,52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25PS Мануал это достаточно хорошо описывает - "Modicon TM3 Digital I/O Modules. Hardware Guide"
|
|
|
|