> Насосная противопожарная ПОДЗЕМАЯ станция, не "пропускает" пожарник
Katja
сообщение 7.9.2012, 12:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



Здравствуйте.
Опишу вкратце сначала ситуацию.
Проект наружной сети пожаротушения на одно здание. Поселковый водопровод не может обеспечить расходом на пожаротушение. Запроектированы резервуары с противопожарным запасом воды - 4 шт по 100 м.куб. От них подземной насосной станцией вода подается в проектируемую наружную противопожарную сеть (4 пожарных гидранта на кольцевой сети). Пожарник не "пропускает" насосную (готового заводского исполнения - в комплекте все (от Грундфос-не примите за рекламу), вот цитата-"Для пожарной насосной станции предусмотрено применение оборудования (комплектной насосной станции) не соответствующего требованиям, предъявляемым к пожарным насосным станциям, в том числе обеспечение эвакуационным выходом". Это последнее его сообщение. Могу всю переписку привести, но может и не пригодится. пункты конкретные он просто не приводит, мол читайте сами и изучайте нормативы...Посоветуйте, может кто-нибудь применял такие подземные противопожарные насосные станции? как все прошло? экспертиза пройдена ли? Я просто не нахожу в нормативах ЗАПРЕТА на использование таких насосных, и руководства по их проектированию тоже нет. Может кто и подскажет мне норматив по таким сооружениям?
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Katja   Насосная противопожарная ПОДЗЕМАЯ станция   7.9.2012, 12:03
- - раздолбай   1. Обратитесь к архитекторам по поводу эвакуационн...   7.9.2012, 13:21
- - Katja   в насосной есть два люка. ну какой эвакуационный в...   7.9.2012, 13:31
- - раздолбай   ... по поводу крика сам бы иногда кричал, и долго ...   7.9.2012, 14:25
- - Katja   а по второму-полный игнор. Мол если Вам интересно,...   10.9.2012, 4:46
- - Иванов В.А.   Решайте вопрос с ГИПом. Если пожарник Ваш смежник,...   10.9.2012, 6:58
- - BurovS   Коллеги так ака решился вопрос с подземной насосно...   1.2.2016, 16:36
|- - дмитрий01   Цитата(BurovS @ 1.2.2016, 16:36) Коллеги ...   1.2.2016, 16:40
- - BurovS   Цитата(дмитрий01 @ 1.2.2016, 16:40) насос...   1.2.2016, 18:11
|- - дмитрий01   Цитата(BurovS @ 1.2.2016, 18:11) ставим о...   1.2.2016, 22:03
- - инж323   а эл. щиты одиноко за заборчиком будут стоять пос...   1.2.2016, 23:15
- - timofeyprof   Встречался проект для наружного пожаротушения скла...   2.2.2016, 10:01
- - BurovS   Цитата(timofeyprof @ 2.2.2016, 10:01) Вст...   2.2.2016, 10:18
- - timofeyprof   почему АПТ? для обычных. у автора темы ни слова пр...   2.2.2016, 10:53
- - BurovS   Цитата(timofeyprof @ 2.2.2016, 10:53) поч...   2.2.2016, 11:36
|- - дмитрий01   Цитата(BurovS @ 2.2.2016, 11:36) Моя ситу...   2.2.2016, 12:43
- - timofeyprof   заглубленной отдельностоящей - теоретически да, пр...   2.2.2016, 11:50
- - BurovS   Цитата(timofeyprof @ 2.2.2016, 11:50) заг...   2.2.2016, 13:35
|- - дмитрий01   Цитата(BurovS @ 2.2.2016, 13:35) поговори...   2.2.2016, 15:51
- - Sindarkon   Заглубленные насосные станции - не проблема. Но вы...   2.2.2016, 14:40
- - timofeyprof   Цитата(Sindarkon @ 2.2.2016, 15:40) Заглу...   2.2.2016, 16:32
|- - дмитрий01   Цитата(timofeyprof @ 2.2.2016, 16:32) а п...   2.2.2016, 16:40
- - Sindarkon   Цитататам ведь нет постоянных рабочих мест. Что же...   3.2.2016, 8:26
- - MEX-74   И как это у кого то прокатывает такая станция...   8.2.2016, 11:31
- - timofeyprof   Цитата(Sindarkon @ 3.2.2016, 9:26) СП1 го...   8.2.2016, 12:19
- - MEX-74   ЦитатаКНС блочные как ни странно тоже прекрасно эк...   8.2.2016, 12:30
- - timofeyprof   Цитата(MEX-74 @ 8.2.2016, 13:30) Сог...   8.2.2016, 12:50
- - zhuzhaM   Почти такая же проблема у меня, но с другой сторон...   15.2.2016, 12:50
|- - дмитрий01   Цитата(zhuzhaM @ 15.2.2016, 12:50) Почти ...   15.2.2016, 15:10
- - Sindarkon   СП 31, п.13.3 говорит, что подъёмные устройства не...   15.2.2016, 14:08
- - MEX-74   zhuzhaM ЦитатаПочти такая же проблема у меня, но с...   15.2.2016, 16:38
|- - rngt   Цитата(MEX-74 @ 15.2.2016, 19:38) zh...   12.5.2016, 10:30
|- - Serg Ivanov   Цитата(rngt @ 12.5.2016, 11:30) А что уже...   12.5.2016, 15:10
- - timofeyprof   Цитата(zhuzhaM @ 15.2.2016, 13:50) Монтаж...   15.2.2016, 17:12
- - zhuzhaM   Цитата(Sindarkon @ 15.2.2016, 17:08) СП 3...   16.2.2016, 6:16
|- - дмитрий01   Цитата(zhuzhaM @ 16.2.2016, 6:16) Спорный...   17.2.2016, 11:15
|- - Serg Ivanov   Цитата(zhuzhaM @ 16.2.2016, 6:16) Кто-ниб...   17.2.2016, 14:36
- - MEX-74   ЦитатаКто-нибудь сам тут делал такие насосные, без...   16.2.2016, 9:14
- - zhuzhaM   Цитата(дмитрий01 @ 17.2.2016, 14:15) А, я...   17.2.2016, 11:22
|- - инж323   Цитата(zhuzhaM @ 17.2.2016, 11:22) Угу, и...   17.2.2016, 15:49
- - zhuzhaM   Цитата(Serg Ivanov @ 17.2.2016, 17:36) Де...   17.2.2016, 18:53
|- - Serg Ivanov   Цитата(zhuzhaM @ 17.2.2016, 18:53) Спасиб...   18.2.2016, 9:52
- - дмитрий01   Проект экспертизу не проходит?   17.2.2016, 22:04
- - инж323   А вертикалкой сможете обеспечить 100% незатопление...   17.2.2016, 22:24
- - dimkast   Люди подскажите пожалуйста, может конечно не в эту...   15.7.2016, 12:15
|- - Serg Ivanov   Цитата(dimkast @ 15.7.2016, 12:15) Вопрос...   17.7.2016, 9:48
|- - Незнайка   Цитата(dimkast @ 15.7.2016, 13:15) Задача...   25.10.2017, 10:43
|- - Незнайка   Цитата(Незнайка @ 25.10.2017, 11:43) Колл...   25.10.2017, 11:05
- - Dima_UA   резервуары только пожарные или с питьевым еще запа...   26.10.2017, 8:57
- - Dmitry_vk   Вода не затухнет, фантазии это всё. Рубли ему посч...   26.10.2017, 18:32
|- - Serg Ivanov   Цитата(Dmitry_vk @ 26.10.2017, 18:32) Вод...   27.10.2017, 14:19
- - Dmitry_vk   Сергей, сэс проверяет пожарные резервуары?   27.10.2017, 17:39
|- - Serg Ivanov   Цитата(Dmitry_vk @ 27.10.2017, 17:39) Сер...   30.10.2017, 9:28
- - Dmitry_vk   Цитата(Незнайка @ 25.10.2017, 10:43) Колл...   31.10.2017, 22:39
|- - Serg Ivanov   Цитата(Dmitry_vk @ 31.10.2017, 22:39) Сер...   1.11.2017, 14:41
- - Ferdipendoz   Дмитрий-то Незнайке отвечал. У него противопожарны...   1.11.2017, 15:42
- - Dmitry_vk   Цитата(Ferdipendoz @ 1.11.2017, 15:42) Дм...   2.11.2017, 0:38
- - orenta   СП31, п. 15.15 Лестницы для выхода из заглубленных...   16.1.2020, 11:45