> воздуховоды толщиной 0,55, Смонтировали воздуховоды толщиной менее нормируемой
ast
сообщение 22.4.2015, 16:59
Сообщение #1


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Добрый день всем! На объекте смонтировали воздуховоды толщиной 0,55 вместо 0,6 и 0,7мм. Заказчик конечно с претензиями. Может кто-то знает как доказать (рассчитать), что данная толщина не влияет на работу системы. helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал ast - 22.4.2015, 17:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickDel
сообщение 22.4.2015, 17:31
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.4.2010
Пользователь №: 50628



Посмотрите СНИП 41-01-2003, ПРИЛОЖЕНИЕ Н

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ВОЗДУХОВОДОВ (ПО ГОСТ 24751) И ТРЕБОВАНИЯ К ТОЛЩИНЕ МЕТАЛЛА
"Н.2 Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой не выше 80 °С, следует принимать, мм, не более:"
только вы не указали что за система, для чего используется, покрыты ли воздуховоды огнезащитой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 23.4.2015, 8:44
Сообщение #3


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Да, проект сделан по СНИП, теперь приложение Л (рекомендуемое), а закупили у поставщика воздуховоды 0,55. Система общеобменная, не покрыта никакой изоляцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 23.4.2015, 9:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(ast @ 22.4.2015, 16:59) *
Добрый день всем! На объекте смонтировали воздуховоды толщиной 0,55 вместо 0,6 и 0,7мм. Заказчик конечно с претензиями. Может кто-то знает как доказать (рассчитать), что данная толщина не влияет на работу системы. helpsmilie.gif

На каком основании претензия, на что ссылаются? Как может толщина воздуховода влиять на работу системы? Или у вас там давления запредельные? На долговечность воздуховодов разве что может повлиять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 23.4.2015, 14:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Такие вещи только тех надзору интересны,и выхода только 2:
Подкупка специалиста
Меняем воздуховоды
Все должно быть выполнено по проекту- главное правило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 24.4.2015, 7:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



На каком основании претензии? Наверное на том, что продали 0,7 мм, а смонтировали 0,55 мм, и отбрыкаться не получилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 24.4.2015, 8:52
Сообщение #7


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(Kasper @ 24.4.2015, 7:13) *
На каком основании претензии? Наверное на том, что продали 0,7 мм, а смонтировали 0,55 мм, и отбрыкаться не получилось.

И продали и смонтировали 0,55. Просто при закупке закрыли на это глаза. Технадзор совершенно справедливо выставляет претензию, что это не соответствует СНиП. Но приложение Л-рекомендуемое. Может есть методика расчета, по которой можно обосновать тольщину 0,55. Давление в системе не запредельное-600Па. Скорости до 8м/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 24.4.2015, 9:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(ast @ 24.4.2015, 8:52) *
. Технадзор совершенно справедливо выставляет претензию, что это не соответствует СНиП. Но приложение Л-рекомендуемое.

Для технадзора не столько СНиП основание, сколько проект. Поэтому если выкручиваться, то через согласование с проектировщиком.
П.С. А у нас аналогичное приложение обязательное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр5775
сообщение 24.4.2015, 9:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176



Цитата(zaharov63 @ 24.4.2015, 10:37) *
Для технадзора не столько СНиП основание, сколько проект. Поэтому если выкручиваться, то через согласование с проектировщиком.
П.С. А у нас аналогичное приложение обязательное.


Всегда думал что 0,55 и есть 0,6, если округлить никогда претензий не было что смонтировали 0,55 вместо 0,6.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.4.2015, 9:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(frosteR @ 23.4.2015, 16:30) *
Такие вещи только тех надзору интересны,и выхода только 2:
Подкупка специалиста
Меняем воздуховоды
Все должно быть выполнено по проекту- главное правило.

Вот она откуда, коррупция произрастает. Не надо "подкупать". Не надо "менять".
Здесь уже указали, в СНиП толщина стали дана не более. Т.е. меньше - можно, но обоснованно. Самое лучшее обоснование - практика. Множество фирм (в т.ч. весьма солидных) выпускает воздуховоды из "тонкой" стали, и это проверено практикой. Но для определенных диаметров и "периметров".

В свое время в СНиП ввели ограничения по предельной толщине листа потому, что проектировщики как раз необоснованно её завышали. Везде закладывали 0.7 мм, а для оцинкованных 0.8 мм. А монтажные организации и заводы вентзаготовок стремились уменьшить металлоемкость. "Тонкие" воздуховоды и в нормали монтажных трестов были заложены. Конечно, при уменьшении толщины металла необходимы и дополнительные мероприятия - ребра жесткости, зиги.

Конечно, в каких-то случаях нужна и повышенная толщина. Но обычно проектировщики просто, не задумываясь, указывают в чертежах толщину, которая "не более".

В подобных ситуациях надо не "подкупать", а просто обратиться в проектную организацию с письмом о согласовании стали 0.55 мм. Надо указать системы, их назначение, размеры воздуховодов, поставщика. Можно сослаться на солидных производителей, например Лиссант. Если проектировщики хоть что-то соображают в вентиляции - такое согласование будет получено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 24.4.2015, 12:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(ast @ 24.4.2015, 8:52) *
...
Технадзор совершенно справедливо выставляет претензию, что это не соответствует СНиП.
...

В каком месте это не соответствует СНиП?
По каким именно пунктам не соответствует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 24.4.2015, 21:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Ну, Татьяна изложила ответ максимально развернуто.Вот Вам еще в помощь .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 27.4.2015, 9:04
Сообщение #13


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(Татьяна Удальцова @ 24.4.2015, 9:56) *
В подобных ситуациях надо не "подкупать", а просто обратиться в проектную организацию с письмом о согласовании стали 0.55 мм. Надо указать системы, их назначение, размеры воздуховодов, поставщика. Можно сослаться на солидных производителей, например Лиссант. Если проектировщики хоть что-то соображают в вентиляции - такое согласование будет получено.


Дело в том, что я проектировщик, а моя фирма-проектно-монтажная. И мы не один десяток лет монтируем вентиляцию. И ни разу подобного случая не было. А вот как доказать, на основании какого расчета-не знаю. Потому и прошу помощи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 27.4.2015, 9:12
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(ast @ 27.4.2015, 9:04) *
Дело в том, что я проектировщик, а моя фирма-проектно-монтажная. И мы не один десяток лет монтируем вентиляцию. И ни разу подобного случая не было. А вот как доказать, на основании какого расчета-не знаю. Потому и прошу помощи.

Сформулируйте сначала, чтО вы собираетесь доказывать.

Сообщение отредактировал keaton - 27.4.2015, 9:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 27.4.2015, 13:27
Сообщение #15


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(keaton @ 27.4.2015, 9:12) *
Сформулируйте сначала, чтО вы собираетесь доказывать.


Мне нужно доказать заказчику, что мои воздуховоды с толщиной менее указанной в приложении Л будут не менее долговечны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 27.4.2015, 14:00
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(ast @ 27.4.2015, 13:27) *
Мне нужно доказать заказчику, что мои воздуховоды с толщиной менее указанной в приложении Л будут не менее долговечны.

Вряд ли такой расчет есть.
Вам уже выше неоднократно писали, что приложение Л определяет максимально допустимую толщину. Меньше можно, больше - нельзя. В чем проблема-то? Вы как проектировщик можете согласовать толщину 0,55.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 27.4.2015, 15:40
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(ast @ 27.4.2015, 15:27) *
Мне нужно доказать заказчику, что мои воздуховоды с толщиной менее указанной в приложении Л будут не менее долговечны.

Ну, так рвите рубаху на груди, и говорите "Зуб даю, будут не менее долговечны". Или обращайтесь к производителю, они все на своих сайтах "гарантируют" долговечность.

Долговечность воздуховодов для обычных условий не зависит от толщины стали, особенно для разницы 0.55 - 0.6 мм. Для любых воздуховодов нормативный срок службы 15 лет. А на самом деле - "на всю жизнь". Если условия "необычные", например влажность, то долговечность достигается защитными покрытиями, а не толщиной металла. Увеличение толщины металла предусматриватется только при возможности абразивного износа в системах аспирации.

"Утонченный" металл может влиять на жесткость воздуховода, на его "схлопываемость", но не на долговечность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
na-nebo
сообщение 23.1.2022, 9:01
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.6.2015
Пользователь №: 270922



Цитата(ast @ 24.4.2015, 8:52) *
И продали и смонтировали 0,55. Просто при закупке закрыли на это глаза. Технадзор совершенно справедливо выставляет претензию, что это не соответствует СНиП. Но приложение Л-рекомендуемое. Может есть методика расчета, по которой можно обосновать тольщину 0,55. Давление в системе не запредельное-600Па. Скорости до 8м/с.


Да, методика есть, но хитрая. Расчет толщины стали выполняют конструкторы, а не вентиляционщики. Обычно делают в solidworks, но это чрезмерно сложно. Есть методика проще, на основе трудов 50-х годов, можно посмотреть здесь.

Если посчитать ваш случай (не знаю ваших размеров, поэтому взял интуитивно), то воздуховод прогнется на 30 мм, что заузит сечение больше нормы.
Если использовать сталь 0,7 мм, то прогиб уменьшиться в два раза.





Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  600_Па__500_мм.png ( 49,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  600_Па__500_мм__0_7.png ( 38,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 2.2.2022, 12:06
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 510
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(na-nebo @ 23.1.2022, 9:01) *
Да, методика есть, но хитрая. Расчет толщины стали выполняют конструкторы, а не вентиляционщики. Обычно делают в solidworks, но это чрезмерно сложно. Есть методика проще, на основе трудов 50-х годов, можно посмотреть здесь.


Здравствуйте, посмотрел вашу ссылку, спасибо. Я так понимаю? что данный подход справедлив для прямоугольных воздуховодов. А как быть с круглыми. К тому же они бывают спирально навивные и прямошовные. Как считать такие воздуховоды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения