Добрый день всем! На объекте смонтировали воздуховоды толщиной 0,55 вместо 0,6 и 0,7мм. Заказчик конечно с претензиями. Может кто-то знает как доказать (рассчитать), что данная толщина не влияет на работу системы.
Сообщение отредактировал ast - 22.4.2015, 17:00
|
|
|
|
|
22.4.2015, 17:31
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.4.2010
Пользователь №: 50628
|
Посмотрите СНИП 41-01-2003, ПРИЛОЖЕНИЕ Н НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЗДУХОВОДОВ (ПО ГОСТ 24751) И ТРЕБОВАНИЯ К ТОЛЩИНЕ МЕТАЛЛА "Н.2 Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой не выше 80 °С, следует принимать, мм, не более:" только вы не указали что за система, для чего используется, покрыты ли воздуховоды огнезащитой...
|
|
|
|
|
23.4.2015, 8:44
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
|
Да, проект сделан по СНИП, теперь приложение Л (рекомендуемое), а закупили у поставщика воздуховоды 0,55. Система общеобменная, не покрыта никакой изоляцией.
|
|
|
|
|
23.4.2015, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Цитата(ast @ 22.4.2015, 16:59) Добрый день всем! На объекте смонтировали воздуховоды толщиной 0,55 вместо 0,6 и 0,7мм. Заказчик конечно с претензиями. Может кто-то знает как доказать (рассчитать), что данная толщина не влияет на работу системы. На каком основании претензия, на что ссылаются? Как может толщина воздуховода влиять на работу системы? Или у вас там давления запредельные? На долговечность воздуховодов разве что может повлиять.
|
|
|
|
|
23.4.2015, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161
|
Такие вещи только тех надзору интересны,и выхода только 2: Подкупка специалиста Меняем воздуховоды Все должно быть выполнено по проекту- главное правило.
|
|
|
|
|
24.4.2015, 7:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
|
На каком основании претензии? Наверное на том, что продали 0,7 мм, а смонтировали 0,55 мм, и отбрыкаться не получилось.
|
|
|
|
|
24.4.2015, 8:52
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
|
Цитата(Kasper @ 24.4.2015, 7:13) На каком основании претензии? Наверное на том, что продали 0,7 мм, а смонтировали 0,55 мм, и отбрыкаться не получилось. И продали и смонтировали 0,55. Просто при закупке закрыли на это глаза. Технадзор совершенно справедливо выставляет претензию, что это не соответствует СНиП. Но приложение Л-рекомендуемое. Может есть методика расчета, по которой можно обосновать тольщину 0,55. Давление в системе не запредельное-600Па. Скорости до 8м/с.
|
|
|
|
|
24.4.2015, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(ast @ 24.4.2015, 8:52) . Технадзор совершенно справедливо выставляет претензию, что это не соответствует СНиП. Но приложение Л-рекомендуемое. Для технадзора не столько СНиП основание, сколько проект. Поэтому если выкручиваться, то через согласование с проектировщиком. П.С. А у нас аналогичное приложение обязательное.
|
|
|
|
|
24.4.2015, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176
|
Цитата(zaharov63 @ 24.4.2015, 10:37) Для технадзора не столько СНиП основание, сколько проект. Поэтому если выкручиваться, то через согласование с проектировщиком. П.С. А у нас аналогичное приложение обязательное. Всегда думал что 0,55 и есть 0,6, если округлить никогда претензий не было что смонтировали 0,55 вместо 0,6.
|
|
|
|
|
24.4.2015, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Цитата(frosteR @ 23.4.2015, 16:30) Такие вещи только тех надзору интересны,и выхода только 2: Подкупка специалиста Меняем воздуховоды Все должно быть выполнено по проекту- главное правило. Вот она откуда, коррупция произрастает. Не надо "подкупать". Не надо "менять". Здесь уже указали, в СНиП толщина стали дана не более. Т.е. меньше - можно, но обоснованно. Самое лучшее обоснование - практика. Множество фирм (в т.ч. весьма солидных) выпускает воздуховоды из "тонкой" стали, и это проверено практикой. Но для определенных диаметров и "периметров". В свое время в СНиП ввели ограничения по предельной толщине листа потому, что проектировщики как раз необоснованно её завышали. Везде закладывали 0.7 мм, а для оцинкованных 0.8 мм. А монтажные организации и заводы вентзаготовок стремились уменьшить металлоемкость. "Тонкие" воздуховоды и в нормали монтажных трестов были заложены. Конечно, при уменьшении толщины металла необходимы и дополнительные мероприятия - ребра жесткости, зиги. Конечно, в каких-то случаях нужна и повышенная толщина. Но обычно проектировщики просто, не задумываясь, указывают в чертежах толщину, которая "не более". В подобных ситуациях надо не "подкупать", а просто обратиться в проектную организацию с письмом о согласовании стали 0.55 мм. Надо указать системы, их назначение, размеры воздуховодов, поставщика. Можно сослаться на солидных производителей, например Лиссант. Если проектировщики хоть что-то соображают в вентиляции - такое согласование будет получено.
|
|
|
|
|
24.4.2015, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302
|
Цитата(ast @ 24.4.2015, 8:52) ... Технадзор совершенно справедливо выставляет претензию, что это не соответствует СНиП. ... В каком месте это не соответствует СНиП? По каким именно пунктам не соответствует?
|
|
|
|
|
24.4.2015, 21:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161
|
Ну, Татьяна изложила ответ максимально развернуто.Вот Вам еще в помощь .
|
|
|
|
|
27.4.2015, 9:04
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 24.4.2015, 9:56) В подобных ситуациях надо не "подкупать", а просто обратиться в проектную организацию с письмом о согласовании стали 0.55 мм. Надо указать системы, их назначение, размеры воздуховодов, поставщика. Можно сослаться на солидных производителей, например Лиссант. Если проектировщики хоть что-то соображают в вентиляции - такое согласование будет получено. Дело в том, что я проектировщик, а моя фирма-проектно-монтажная. И мы не один десяток лет монтируем вентиляцию. И ни разу подобного случая не было. А вот как доказать, на основании какого расчета-не знаю. Потому и прошу помощи.
|
|
|
|
|
27.4.2015, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Цитата(ast @ 27.4.2015, 9:04) Дело в том, что я проектировщик, а моя фирма-проектно-монтажная. И мы не один десяток лет монтируем вентиляцию. И ни разу подобного случая не было. А вот как доказать, на основании какого расчета-не знаю. Потому и прошу помощи. Сформулируйте сначала, чтО вы собираетесь доказывать.
Сообщение отредактировал keaton - 27.4.2015, 9:12
|
|
|
|
|
27.4.2015, 13:27
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
|
Цитата(keaton @ 27.4.2015, 9:12) Сформулируйте сначала, чтО вы собираетесь доказывать. Мне нужно доказать заказчику, что мои воздуховоды с толщиной менее указанной в приложении Л будут не менее долговечны.
|
|
|
|
|
27.4.2015, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Цитата(ast @ 27.4.2015, 13:27) Мне нужно доказать заказчику, что мои воздуховоды с толщиной менее указанной в приложении Л будут не менее долговечны. Вряд ли такой расчет есть. Вам уже выше неоднократно писали, что приложение Л определяет максимально допустимую толщину. Меньше можно, больше - нельзя. В чем проблема-то? Вы как проектировщик можете согласовать толщину 0,55.
|
|
|
|
|
27.4.2015, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Цитата(ast @ 27.4.2015, 15:27) Мне нужно доказать заказчику, что мои воздуховоды с толщиной менее указанной в приложении Л будут не менее долговечны. Ну, так рвите рубаху на груди, и говорите "Зуб даю, будут не менее долговечны". Или обращайтесь к производителю, они все на своих сайтах "гарантируют" долговечность. Долговечность воздуховодов для обычных условий не зависит от толщины стали, особенно для разницы 0.55 - 0.6 мм. Для любых воздуховодов нормативный срок службы 15 лет. А на самом деле - "на всю жизнь". Если условия "необычные", например влажность, то долговечность достигается защитными покрытиями, а не толщиной металла. Увеличение толщины металла предусматриватется только при возможности абразивного износа в системах аспирации. "Утонченный" металл может влиять на жесткость воздуховода, на его "схлопываемость", но не на долговечность.
|
|
|
|
|
23.1.2022, 9:01
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.6.2015
Пользователь №: 270922
|
Цитата(ast @ 24.4.2015, 8:52) И продали и смонтировали 0,55. Просто при закупке закрыли на это глаза. Технадзор совершенно справедливо выставляет претензию, что это не соответствует СНиП. Но приложение Л-рекомендуемое. Может есть методика расчета, по которой можно обосновать тольщину 0,55. Давление в системе не запредельное-600Па. Скорости до 8м/с. Да, методика есть, но хитрая. Расчет толщины стали выполняют конструкторы, а не вентиляционщики. Обычно делают в solidworks, но это чрезмерно сложно. Есть методика проще, на основе трудов 50-х годов, можно посмотреть здесь. Если посчитать ваш случай (не знаю ваших размеров, поэтому взял интуитивно), то воздуховод прогнется на 30 мм, что заузит сечение больше нормы. Если использовать сталь 0,7 мм, то прогиб уменьшиться в два раза.
|
|
|
|
|
2.2.2022, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 510
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998
|
Цитата(na-nebo @ 23.1.2022, 9:01) Да, методика есть, но хитрая. Расчет толщины стали выполняют конструкторы, а не вентиляционщики. Обычно делают в solidworks, но это чрезмерно сложно. Есть методика проще, на основе трудов 50-х годов, можно посмотреть здесь. Здравствуйте, посмотрел вашу ссылку, спасибо. Я так понимаю? что данный подход справедлив для прямоугольных воздуховодов. А как быть с круглыми. К тому же они бывают спирально навивные и прямошовные. Как считать такие воздуховоды?
|
|
|
|
|
|