сообщение 13.12.2023, 20:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.12.2023
Пользователь №: 425014



Здравствуйте, я новичок. Подскажите пожалуйста, регулятор Simmens Synco, клапан первого контура преднагрева приточной установки гликоль. Почему он открывается на 50% и закрывается 0% постоянно. Установленную температуру держит +-3гр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UA8J
сообщение 14.12.2023, 10:12
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.12.2023
Пользователь №: 425014



Нашел где эти ПИД коэффициенты. Выставил на как по умолчанию, все работает как надо.