> Контроллер W3000, Нет связи
Ученик
сообщение 12.1.2015, 15:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.1.2015
Пользователь №: 256012



Нужна помощь! На диспллеe пишет "NO LINK". Установлен контроллер W3000. Холодильная установка Climaveneta.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 12.1.2015, 16:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Там целых 5 "no-link", потому постарайтесь конкретизировать.
И почитайте мануал - возможно там есть ответы на ваши вопросы.
http://www.flaktwoods.com/no/ec4d7aaf-2cfc...50-7bbbb4b9e2b6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ученик
сообщение 13.1.2015, 15:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.1.2015
Пользователь №: 256012



В мануалах нет такого. И NO LINK пишет сразу при включении холодильника. Одно тока понял что не находит адрес контролера. В строке пишет I\O board settings __

Сообщение отредактировал Ученик - 13.1.2015, 15:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor_86
сообщение 13.1.2015, 15:45
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 29.11.2014
Пользователь №: 252504



не получится - пишите мне в личку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorchello
сообщение 13.1.2015, 15:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48554



Цитата(Ученик @ 12.1.2015, 15:24) *
Нужна помощь! На диспллеe пишет "NO LINK". Установлен контроллер W3000. Холодильная установка Climaveneta.


W3000 - это OEM-версия контроллера Carel pCO3.
"NO LINK" означает что нет связи между контроллером и дисплеем.
Попробуйте настроить сеть по вложенному документу. Если не получится, значит проблема аппаратная (сгорел порт).

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________pLan.pdf ( 246,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ученик
сообщение 13.1.2015, 16:52
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.1.2015
Пользователь №: 256012



Завтра попробую метод присланный Igorchello. Потом напишу что получилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 13.1.2015, 17:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Ученик @ 13.1.2015, 15:52) *
Завтра попробую метод присланный Igorchello. Потом напишу что получилось.


И не забудте что даже если Вы все настроите как предложил Igorchello, пока контроллер загружается
и инициализируется, на дисплее будет продолжать гореть NO LINK (где то несколько минут)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ученик
сообщение 14.1.2015, 5:52
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.1.2015
Пользователь №: 256012



Настроить не получилось. По методу присланному Igorchello в третьем пункте не выходит окно plan address: nn

UP: increase
DOWN: decrease
ENTER: SAVE&EXIT
На дисплее не чего не отображается.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorchello
сообщение 14.1.2015, 10:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48554



Цитата(Ученик @ 14.1.2015, 5:52) *
Настроить не получилось. По методу присланному Igorchello в третьем пункте не выходит окно plan address: nn

UP: increase
DOWN: decrease
ENTER: SAVE&EXIT
На дисплее не чего не отображается.


Сбросить и подать питание с контроллера не забыли?
Если нет, то скорее всего аппаратная проблема. Сгорел порт связи контроллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 14.1.2015, 11:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Ученик @ 14.1.2015, 4:52) *
Настроить не получилось. По методу присланному Igorchello в третьем пункте не выходит окно plan address: nn

UP: increase
DOWN: decrease
ENTER: SAVE&EXIT
На дисплее не чего не отображается.

Может Вы что-то не так делаете?

Там надо выключить контроллер
нажать одновременно две кнопки (авария и вверх)
не отпуская кнопки подать питание на контроллер
держать кнопки до тех пор пока на дисплее не появиться надпись
(там не 10 сек может чуть больше :-) )
Если не получилось проверте не подключено ли у Вас ничего к выводам pLan
если не получилось тогда может и порт сгорел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ученик
сообщение 14.1.2015, 16:48
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.1.2015
Пользователь №: 256012



Делал всё правильно. Проверенно на работающем холодильнике. Согласен что сгорел порт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 14.1.2015, 17:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Ученик @ 14.1.2015, 15:48) *
Делал всё правильно. Проверенно на работающем холодильнике. Согласен что сгорел порт.


переставте дисплей на работающий холодильник, узнаете у кого порт сгорел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ученик
сообщение 14.1.2015, 18:38
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.1.2015
Пользователь №: 256012



Уже пробовал переставлял. Надо заказывать контроллер. Тему можно закрывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mypr
сообщение 4.1.2024, 15:13
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136930



Господа кому требуется ремонт контроллеров W3000 climaveneta, GEA и прочие Carel pCO, danfoss можете смело писать на tgtu@bk.ru
Есть большой опыт, база прошивок и пр.



Цитата(Ученик @ 14.1.2015, 18:38) *
Уже пробовал переставлял. Надо заказывать контроллер. Тему можно закрывать.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2024, 5:55