> c.PCO mini ошибка manifest error -3., Что делать? Как узнать этот пароль?
vadikmsk
сообщение 8.12.2023, 16:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.11.2023
Пользователь №: 424291



Друзья, приветствуют! Помогите залить конфигурацию в контроллер, при заливки конфигурации выскакивает ошибка -3. Что делать? Где нужно вводить этот пароль?
В web интерфейсе если зайти во вкладку VARIATABLES вроде бы нашел пароль 4-ых значный, но не могу понять в какой последовательности происходит подгрузка конфигурации с помощью двух кнопок ввод и аларм?

Сообщение отредактировал vadikmsk - 8.12.2023, 16:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadikmsk
сообщение 8.12.2023, 16:23
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.11.2023
Пользователь №: 424291



во вкладке VARIATABLES на стройке Passepartout нашел пароль, но видимо это не он?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 9.12.2023, 12:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Контроллер из коробки? Что за приложение нужно залить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadikmsk
сообщение 11.12.2023, 10:03
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.11.2023
Пользователь №: 424291



Контроллер установлен уже. Нужно перезалить конфигурацию в него с расширением *.ap1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 11.12.2023, 10:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Конфигурация имеет код? Что нибудь стандартное, типа вентиляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadikmsk
сообщение 11.12.2023, 10:24
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.11.2023
Пользователь №: 424291



да, как раз и есть вентиляции. История какая, периодически слетает конфигурация с этих контроллеров, нужно заново перезаливать конфигурацию. До какого то момента этим занимался подрядчик, но пароли они не говорят. При заливки конфигурации вылазит ошибка -3, типа неверный пароль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 11.12.2023, 10:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



В предыдущей программе пароль, который защищает программу от перезаписи.
Из инженерного меню пароль не снять, только из c.design, при условии, что он известен.
Если это вообще не цифровая подпись.

А по поводу слетает конфигурация - это что то новое. Сотни контроллеров уже лет 8 стоят, работают без проблем.

Не надо перезаливать всю программу. Достаточно импортировать сохраненные настройки.
Если, конечно, программист подрядчика не озаботился всякими разными приколами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadikmsk
сообщение 11.12.2023, 10:38
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.11.2023
Пользователь №: 424291



Странно.. у меня на многих объектах летит конфигурация - вентиляция работает только в ручном режиме.На дисплее контроллера пишет выкл по тревоге. А по факту ошибок нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 11.12.2023, 10:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Ну, это привет передавайте программописателям.

Хотя, может у него руки прямые, а фишка в программу заложена сознательно.
Чтобы оправдать существование сервисной организации.

Сообщение отредактировал svintus - 11.12.2023, 10:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadikmsk
сообщение 11.12.2023, 11:06
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.11.2023
Пользователь №: 424291



Тоже об этом думаю, раз в полгода слетает конфигурация, уж больно то подозрительно. Как бы подловить подрядчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2024, 23:37