Хочется задать несколько вопросов по
Расчет теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на систему отопления жилых и общественных зданий1. Из описания программы нет информации согласно и в соответствии с чем производятся расчеты? Согласно каких алгоритмов? Остается только догадываться.
2. Из описания функциональных возможностей программы, расчет вентиляции подменяет собой расчет инфильтрации через ограждения.
3. Из бланков отчета Demo-режима (см. скрин) присутствует "приведенное сопротивление воздухопроницанию", м2*ч/кг? Очевидно это R=1/Gн.
В примере ( см.скрин) фигурирует некое R=0,9 м2*ч/кг. Нормируемая воздухопроницаемость для окон согласно СП50.13330-2012 таб.9 Gн=5 кг/(м2*ч),
таким образом R=1/5=0,2 м2*ч/кг? Он у вас автоматически выбирается, либо я его сам по СП должен находить?
Из какой таблицы, СП, формулы вы взяли этот приславутый коэффициент "приведенное сопротивление воздухопроницанию"?
4. Вводные параметры здания. Высота. Очевидно это Н, м. Но при расчете инфильтрации (грамотном) этот параметр не высота здания, а при наличии
вытяжных отверстий, в т.ч вытяжной шахты расстояние до устья шахты. Очевидно для этого опять нужно СП, СНиП, справочники полистать!
5. Из бланков отчета Demo-режима. Графа "Расчетные теплопотери" = nan ?
И еще много есть вопросов. Хочется получить ответ на все вопросы, т.к за пользование данной программой назначена цена, люду будут платить деньги,
прилагать результаты, ссылаться на "АВОК", "АВОК-СОФТ".
Возможно я ошибаюсь, но в таком примитивном виде она может быть полезна только монтажникам и частникам, без претензий на точность.
Сообщение отредактировал 3D . - 11.4.2016, 17:30