> ACS880, обнулил настройки. ПАМАГИТЕ
volodya19805
сообщение 10.3.2023, 9:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.3.2023
Пользователь №: 414923



Здравствуйте уважаемые специалисты. Есть два условно мертвых частотника ACS-880 и ACS-580 200kw.
Картина такая.
При очередной настройке привода зашёл в параметр 96 ... 06 .. [8] (восстановить значения по умолчанию).
Этого показалось мало. Зашёл в параметр [62] очистить всё. Предположил что это возврат до заводских настроек.
Тыкнул. И понеслось.
Крутанулись две шестерёнки (анимация), перезагрузка. И всё. Привод ушёл в себя. На дисплее 6 ошибок.
1. отказ 5093. Разные номиналы.
2. отказ 5697. Сигнал обратной связи цепи зарядки
3. отказ 2340. К/З.
4. отказ 3220. Перенапряжение. В звене DC видит 1260 вольт.
5. отказ 5691. Цепь измерения ADC. Видимо какая-то калибровка АЦП.
6. отказ 5094. Температура.
Что-то произошло с какими-то уставками которые должны были восстановится по умолчанию.
Думал показалось. Включил второй привод, повторяю. На этом эксперименты закончил.
Как теперь вернуть эти уставки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 13.3.2023, 9:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Преобразователи частоты изначально были "мертвыми" или они таковыми стали после ваших манипуляций с 96 группой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volodya19805
сообщение 16.3.2023, 10:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.3.2023
Пользователь №: 414923



Преобразователи были исправны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 20.3.2023, 11:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Проверьте параметр 95.01. Настройте параметр 31.42 и параметры двигателя 99 группы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2024, 6:37