Добрый день!

На объекте сменилась категория помещения со 2 на 5 (высота складирования до 3 метров). Попросили проверить существующие трубы выдержат ли они новую интенсивность орошения. Я по приложению Б СП485 провёл расчёт как смог по расчётной зоне орошения. По специализации не пожарный и делал первый раз это. Такая уж выпала ноша. Ниже приложу план расчётной зоны. Форму зоны выбрал произвольную.
Оросители СВВ-К115. Шаг 2.4х3 метра. При интенсивности 0.24 СВВ-К115 имеет давление 0.65 МПа. Как понял по расчёту мой диктующий ороситель имеет расход 4,837 л/с при давлении 0.65. По расчёту получилось в точке d давление равное 0,933 МПа. В каждой ветви расчётной зоны 10-11.5 литров/с воды. Ветвей 7. Фото приложу ниже. Трубы на отводах DN32. Трубы к питающему DN40. Подающий DN65
Вопросы:
1) Меня смущает что в точке d давление 0,933 МПа. Это ведь конец системы АУПТ грубо говоря... Что там в начале. Или это давление в случае срабатывания оросителя будет?
2) Правильно я понимаю что ТОЧНО нужно все трубы заменить на следующие по сортаменту, чтобы всё функционировало?
3) Нужно проводить расчёт дальше точки d? Если нужно, то как? В ветке суммарно 130 оросителей (тупиковая).

Первый раз это сложно.
Что за насосная установка и прочее неизвестно. Это ТЦ и в нём вместо магазина открывается склад. Нужно доказать что трубы требуют/не требуют замены.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 129,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  2.jpg ( 250,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2024, 12:43