> Carel PCO3 PC03000AL0, application error or no pLAN table. pCO ONLY connected to a terminal.
Evheniy1234
сообщение 13.4.2024, 15:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.4.2024
Пользователь №: 429198



Приветствую всех.
Имеется такой контроллер в управлении вентиляции и кондиционирования. До зимы работал. После зимы - не включился. Вернее включился, но состояние 3х нижних светодиодов - красный, желтый, зеленый, что согласно пункту 6.3. руководства пользователя - application error or no pLAN table. pCO ONLY connected to a terminal. На внешней панели при включении на зажим 3-х правых клавиш не реагирует, удержание верхней правой и левой по включению тоже не дало никакого результата. На экране панели NO-LINK. Если подключить по pLAN внешние модули которые были в системе - сообщение NO-LINK не выдается - на экране панели только включена подсветка. Поскольку достучаться до настроек панели и контроллера в ручном режиме нет возможности, есть ли какой-либо функционал, позволяющий произвести hard reset с сохранением программного кода , хотя бы до возможности установки pLan table в ручном режиме без подключения к ПК и перепрограммирования контроллера?

Заранее спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 14.4.2024, 11:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



На шильдике, какой год выпуска?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evheniy1234
сообщение 15.4.2024, 10:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.4.2024
Пользователь №: 429198



2010.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 15.4.2024, 10:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Процедура удержания правой и левой должна выполняться после установки адреса пульта в 0. Если все таки не работает, то 99% флеш память все. Срок службы контроллера 10 лет, он их отработал, дальше лотерея.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evheniy1234
сообщение 15.4.2024, 11:13
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.4.2024
Пользователь №: 429198



Вы говорите о флеш памяти программ M29DW323, либо о памяти настроек 4256BWP?
при замене микросхем есть вариант оживить контроллер? разумеется о программе уже речь не идет. Нужна прошивка оригинальным образом получается? шьется через программатор или по RS485?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 15.4.2024, 11:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Память программы.
Есть ли смысл восстанавливать, если нет bin программы?
РСО3 уже музейный раритет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения