Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045

> Excel for HVAC

Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.

При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание

Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.

3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК, еще одна табличка для побора объемов расширительных баков
Dimcha_V
сообщение 28.4.2014, 23:11
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 25.2.2012
Из: Минск
Пользователь №: 141555



Спасибо за ответ, но по факту остановился на баке в 50л.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oberon
сообщение 10.9.2014, 8:05
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57861



Добрый день , а есть ли необходимость в расширительном баке если в итп имеется предохранительный клапан для сброса давления и автоматическая линия подпитки

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 6.10.2014, 10:04
Сообщение #63





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 282
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



Цитата(oberon @ 10.9.2014, 9:05) *
Добрый день , а есть ли необходимость в расширительном баке если в итп имеется предохранительный клапан для сброса давления и автоматическая линия подпитки

Спасибо

за отопительный сезон теплоноситель многократно изменяет свою температуру и, соответственно, объём. Значит каждое такое изменение без расширительного бака будет сопровождаться сбросом воды и её восполнением. За 1 отопительный сезон вполне возможно денег на закачанный теплоноситель будет потрачено столько же, сколько бы стоил расширительный бак. Вот только бак работает лет 10, а без него каждый сезон "отстёгивать" придётся.

Хотя... может у Вас подпиточная вода бесплатная...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ots1234
сообщение 23.4.2015, 12:40
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 1.12.2014
Пользователь №: 252625



Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть котельная на 9,0 МВт, вся нагрузка идет на отопление ч/з ТО (находятся в котельной), суммарный объем воды в котлах 4,8 м3, температурный график 95-70, расчет указывает на 4 расширительных бака по 1,0 м3, это нормально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 27.4.2015, 10:16
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 310
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Цитата
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть котельная на 9,0 МВт, вся нагрузка идет на отопление ч/з ТО (находятся в котельной), суммарный объем воды в котлах 4,8 м3, температурный график 95-70, расчет указывает на 4 расширительных бака по 1,0 м3, это нормально?


При нагреве воды с 10 до 80 градусов коэф-т расширения будет 2,89, т.е. объем "расширения" 4800л.*2,89/100=139 л, даже если взять 25% запас, то получится 174 л.
откуда получились такие цифры у Вас ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Montero45
сообщение 31.3.2017, 14:04
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 17.10.2016
Пользователь №: 307283



VolosatovPA, отличная прога ! Спасибо !

Есть вопрос по Вашей программе.
А почему берется максимальная температура теплоносителя подачи, а не средняя максимальная ?
То есть не 90 С, а (90/70С)/2 = 80 С, расширение же происходит всего теплоносителя, а он разный в системе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 27.4.2017, 18:56
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 3508
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



VolosatovPA , подскажите откуда формула
Цитата
Vпол = (∆Vc+Vн) / (Ра/Рмин - Ра/Рмакс)
?
посчитал по методичке reflex у меня раза в 3 меньше получается бак

P.S. Оформление очень понравилось, возьму идею на вооружение

Сообщение отредактировал Composter - 27.4.2017, 18:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 27.4.2017, 20:00
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 1234
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918




Я часто при реновации систем отопления подходил практически так - заполняли , если необходимо, систему водой , а на выпускном вентиле системы отопления в теплоузле устанавливал водомер DN 15 и затем сливал всю воду из системы. Получал относительно точный практический объём ,ну а дальше исходя из температурного графика по таблицам легко определить объём расширительного бака. Хорошо подходит этот приём для домов , где старые системы отопления надо перевести на независимую схему с установкой автоматических теплоузлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мс21
сообщение 28.4.2017, 14:23
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.3.2016
Пользователь №: 292494



А как подбираете давление в баке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 28.4.2017, 19:32
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 3508
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



нашел несколько методик и пытаюсь упорядочить знания. подскажите у сканави есть
Цитата
Pa - абсолютное давлениев баке до первого поступления воды, в том числе атмосферного
я правильно понимаю что это преварительное давление для бака ,которое указывается в каталогах (например для N8/3 это 1,5 бара). и еще я слышал что его можно сделать в принципе любым, так ли это?

потом по методике reflex (на 11 странице) получается что чем меньше Предварительное давление , тем меньше тербуется объем бака, так ли это? или опять я что то напутал? опять же не понятно это постоянная величина котора чуть больше статики или можно задать на баке

и вот еще
по сканави
Цитата
Pa - абсолютное давлениев баке до первого поступления воды
и в reflex
Цитата
Предварительное давление
получается одно тоже значение. только вот странно по методичке рефлек получается чем меньшше преварительное давление тем меньше требуется, а по сканави получается наоборот.

расскажите что к чему и наставьте меня на путь истинный. найденные методики прикладываю


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________.zip ( 9,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 113
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 28.4.2017, 23:23
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Composter @ 28.4.2017, 19:32) *
расскажите что к чему и наставьте меня на путь истинный. найденные методики прикладываю

А что же моей там нет? unsure.gif


Впрочем, понятно. У меня ведь - готовый расчёт...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 29.4.2017, 0:49
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 3508
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



готовые расчеты это хорошо особенно
Цитата
p воды1, бар
пойди угадай что это такое....
опять же на чем он основывается, как это обосновать в экспертизе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 29.4.2017, 1:01
Сообщение #73


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



начальное давление для расчета расширительного бака - это статическое давление защищаемой системы в точке присоединения бака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 29.4.2017, 1:07
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 3508
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(ssn @ 29.4.2017, 1:01) *
начальное давление для расчета расширительного бака - это статическое давление защищаемой системы в точке присоединения бака.

это вы про Pa (у сканави) -абсолютное давлениев баке до первого поступления воды, в том числе атмосферного или Pмин(у сканави) - минимальное давление воды в закрытом расширительном баке равное гидростатическому давлению на уровне установки бака с некотором запасом или про "p воды1, бар" из сообщения Смит ?

Сообщение отредактировал Composter - 29.4.2017, 1:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 29.4.2017, 2:02
Сообщение #75


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Ра это давление газа в баке, а Рводы1, это давление воды в точке присоединения бака. т.е. вроде бы разные давления разных сред. но численно это два давления равны, т.е. одно давление (Ра) принимается равным другому давлению Рводы1.
если принять давление газа в баке меньше чем начальное давление в точке присоединения, то какая то часть объёма бака "потратится" впустую, т.е. просто бак заполнится водой до момента, когда давление газа не станет равным давлению воды. тем самым уменьшится его полезный рабочий объём. а если давление газа в баке сделать сильно больше, чем начальное давление воды - то бак так же сможет принять в себя мЕньший объём воды (при одинаковых конечных давлениях)

Сообщение отредактировал ssn - 29.4.2017, 2:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 29.4.2017, 6:18
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 1234
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Пример - высота системы отопления от точки подключения расширительного бака в теплоузле до самой верхней точки системы 27 метров . Исходя из того что 1 Бар равен практически 10 метрам водяного столба необходимо увеличить давление в газовой полости с начальной 1,5 Бар по паспорту до 3,2 Бар ( 27 метров + 5 метров) , в скобках дано минимальное статическое давление теплоносителя для данной системы при начальных условиях ( до начала нагрева).
Для высотных зданий бак можно устанавливать на верхнем техническом этаже.
Пример - высота системы отопления от точки подключения расширительного бака в теплоузле до самой верхней точки системы 3*17= 51 метр (16 этажей + технический этаж. Бак устанавливаем на верхнем техническом этаже на отметке 51 метр. Статическое минимальное давление теплоносителя для данной системы при начальных условиях ( до начала нагрева) 5,1+0,5 = 5,6 Бар (или 56 метров).Но поскольку бак относительно нижней точки системы имеет превышение 51 метр , то давление в газовой полости бака необходимо установить 0,5 Бар.
Подключение производится как правило к обратному трубопроводу для обеспечения безопасности по температуре , а место установки выбирается из расчёта не превышения максимального рабочего давления для бака

Сообщение отредактировал svoroponov - 29.4.2017, 6:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 29.4.2017, 7:04
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 1234
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Да ,давление в газовой полости бака менять при атмосферном давлении со стороны подводящего трубопровода теплоносителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 29.4.2017, 10:47
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Composter @ 29.4.2017, 1:07) *
или про "p воды1, бар" из сообщения Смит ?

У меня "p воды1" - это давление воды на входе МРБ при "t воды1 (средней по системе)", то есть это минимальное рабочее давление воды.
В зависимости от пожеланий, при этом давлении вода уже может зайти внутрь МРБ и образовать его минимальное заполнение ("подушку").

Это не "исходное давление газа". dont.gif

P.S. Прошу прощения за то, что "вклинился" в эту тему. tomato.gif

Сообщение отредактировал Смит - 29.4.2017, 10:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyaqqq
сообщение 4.11.2021, 12:55
Сообщение #79





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.7.2015
Пользователь №: 272592



Нашёл ешё такую информацию по расчёту расширительных баков для систем отопления, холодоснабжения, с примерами расчёта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2024, 15:41