> Сомнения по энергоэфективности приточно-вытяжной устаноки
VSergey
сообщение 17.12.2019, 3:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290157



Производитель заявляет, что установка с противоточным пластинчатым рекуператором Recutech выдаст после рекуператора +7,1 с уличной -35, 2000 кубов производительность. Возможно ли это? Как себя будет чувствовать рекуператор, может кто сталкивался?
Установка Ппву Климатроник КТ-Спектр с тепловым реверсивный насосом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.12.2019, 6:13
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22165
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Все параметры покажите. Данные по удаляемому воздуху какие? Сколько ступеней пластинчатого блока? Какая схема, если многоступенчатый?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.12.2019, 14:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20755
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Тепловой насос работает до -10*С, поэтому в таких камерах предусматривается преднагреватель (у вас: с -35*С до -10*С). А дальше, надо смотреть по влажности вытяжного воздуха - будет ли обморожение рекуператора и какие меры есть в камере для оттаивания. Как правило, в фирменных программах подбора камер этот процесс отслеживается и предлагаются меры: байпас, преднагреватель и др.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2024, 12:27