Диспетчеризация на "Трансформере" |
|
|
|
6.3.2013, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075
|
МОЭКу не реально.
|
|
|
|
|
7.3.2013, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985
|
Все это очень печально....
|
|
|
|
|
25.2.2014, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6890
|
А чего то я не отписался . Уже два объекта на которых встретил одну и туже проблему. В щите управления при переводе тумблера насоса в режим "Авто" трансформер показывает отсутствие фазы. Иногда бывало что он ее показывает и может несколько часов отработать, но самое главное потом опять показать "Нет Фазы". В итоге он тупо останавливает насосы Ради эксперимента подал прям внутри щита автоматики с автомата напрямую 220 на модуль насосов, а трансформер опять показывал нет фазы. Поменял модули управления насосами изменив адреса. И точно убедился, что вина модуля. Отдали на ремонт, вроде работает, но эксплуатация говорит что очень часто все же пропадает фаза и насосы останавливаются. Уже два объекта с одинаковыми симптомами
|
|
|
|
|
26.2.2014, 16:09
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116564
|
Добрый день! Уточнит, пожалуйста, номера приборов с этой проблемой. По номеру прибора мы сможем понять дату выпуска и тип прибора. Спасибо!
|
|
|
|
|
26.2.2014, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 508
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924
|
Цитата(Nikulina @ 26.2.2014, 17:09) Уточнит, пожалуйста, номера приборов с этой проблемой. По номеру прибора мы сможем понять дату выпуска и тип прибора. А смысл? приедите на объект и бесплатно всё устраните? Или будете объяснять что сейчас всё хорошо, а тогда были некоторые недочёты?
|
|
|
|
|
28.2.2014, 11:58
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116564
|
хочется проверить, что написано в актах ремонта на эти приборы)
|
|
|
|
|
28.2.2014, 14:26
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116564
|
контроль фаз включает в себя защиту от пониженного напряжение. Если напряжение ниже определенного значения модуль считает фазы нет. Поэтому и задаю вопрос про номер прибора - какова причина отказа, указанная в акте ремонта.
|
|
|
|
|
6.3.2014, 21:46
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.11.2010
Из: москва
Пользователь №: 80795
|
Уважаемая Nikulina, в отличие от "жалобщиков", у меня конкретика, и с номерами приборов. Купили два шкафа. Номера приборов 10560 и 10676. По проекту они связаны по COM портам COM1<->COM1. Приборы пришли с производства не настроенные по этой части. Мы даже добились паролей сервисных, но так и не выяснили, к кому конкретно обратиться, чтобы нам сказали, какие настройки поставить на ведущем контроллере, а какие на ведомом, чтобы все заработало. Неужели это такой большой секрет? Господа выставили счет на 139 тысяч за настройку. Простите, это за 15 минут работы? Если это в вашей власти, молю вас, дайте нам эти настройки.
|
|
|
|
|
7.3.2014, 10:38
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116564
|
Добрый день! Уточните номера, пожалуйста. По нашим данным на Крюково мкр.20, к.2038 должны были пойти два прибора с заводскими номерами 10590 (заявка №2267/12) Прибор №1 и 10676 (заявка 2268/12) Прибор№2.
Прибор с номером 10560 по нашим данным должен был быть установлен по другому адресу.
|
|
|
|
|
7.3.2014, 11:58
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.11.2010
Из: москва
Пользователь №: 80795
|
Да все правильно: прибор 10590 и 10676. ошибся.
|
|
|
|
|
7.3.2014, 14:12
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116564
|
я подозреваю, что это просто опечатка у вас. По поводу стоимости 139 тысяч - это стоимость подключения Объекта к системе диспетчеризации МОЭК.
Непосредственно на объекте проводится часть работ, бОльшая же часть делается удаленно. Это и создание паспорта объекта, линковка приборов и БД и пр. На объекте проверяется только корректность работы модема и выход прибора на связь в диспетчерской. В вашем случае настройка Ведущий-Ведомый" была учтена при расчете стоимости работ.
|
|
|
|
|
7.3.2014, 14:34
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.11.2010
Из: москва
Пользователь №: 80795
|
Нам нужна только настройка ведущий-ведомый. Как это сделать самим или сколько это стоит у вас?
|
|
|
|
|
26.9.2014, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6890
|
Апну старую тему. Кратко так: Хочу на объекте диспетчеризировать это го...о в виде контроллера Трансформер. Купили их ОРС сервер родной и тут выяснил что ip надо поменять. А ведь дали диск с документацией!!! А там про это инфы НОЛЬ! Вообщем про пароль естественно нигде!!! не сказано!!! Рабочий день у них до 16. Клево! Люди, кто знает скажите пароль плиз. А компании eltecom (не всем конечно, многие не виноваты ) Вот песня Васьки Обломова -Начальник. Вот всего этого многим все это придумавшим и организовавшим искренне пожелать хочется
Сообщение отредактировал Kvantum - 26.9.2014, 16:17
|
|
|
|
|
7.10.2014, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6890
|
Может кому пригодится. На мой пост выше: Логин: service Пароль: pwservice
|
|
|
|
|
6.3.2015, 15:44
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.11.2010
Из: москва
Пользователь №: 80795
|
Цитата(stalker2468 @ 7.3.2014, 14:34) Нам нужна только настройка ведущий-ведомый. Как это сделать самим или сколько это стоит у вас? Снова возник тот же вопрос. Это что, секретные настройки что-ли?
|
|
|
|
|
10.3.2015, 12:27
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.9.2014
Пользователь №: 246314
|
Навряд ли кто-то от производителя постоянно мониторит данную тему, но отпишу свои пожелания:
- На сайте ДОЛЖНЫ быть расписаны варианты наборов оборудования и их связи между собой. Например, спустя полгода пользования Трансом МЛ, заказчик возжелал получить диспетчеризацию у себя в офисе. Вопрос - в каком разделе сайта прописан необходимый набор оборудования для данного расширения? Где прописаны требования к ПК, на который должна выводиться информация о диспетчеризации? Где инструкция для подключения и настройки? Как забить номера симок в оборудование? Подытожу, как по нормальному должно все выглядеть: раздел диспетчеризация -> для устройства системы диспетчеризации Вам потребуется: ПК .......... , Транс МЛ, блок ......., блок ......... После монтажа по приложенным схемам ( ссылки на схемы и список сокращений принятых в вашей фирме, причем список сокращений - отдельной брошюрой. чтобы не листать инструкцию) провести пусконаладку, а именно: подключить прибор ....... к ПК, запустить программу ..... , во вкладке .... найти "изменить номер СИМ" и ввести номер в виде +79266661313. Запустить опрос. Если опрос не проходит, то (ссылка на FAQ) или звоните в службу поддержки по тел. ..............
Не надо этой "воды", типа "поддерживает следующие виды каналов связи с приборами", для начала - только конкретика, т.к. изначально планируется использовать полностью ваше оборудование. Виды передачи данных нужны для того, чтобы связать ваше оборудование и стороннего производителя.
Я понимаю, что вам удобно, когда звонит представитель заказчика, и вы все уточняете по ходу диалога, или присылают вам ТЗ. Но Мне удобно решить все самому, сравнить с конкурентами, выбрать наиболее адекватное решение. Без того, чтобы "специалисты" ездили по ушам. Я не хочу тратить время в поисках по форумам, я должен зайти на сайт производителя и получить ВСЮ нужную информацию в удобоваримом изложении.
ПС объясню нелюбовь к "специалистам" только одним свежим примером. Недавно производил пусконаладку системы дренажа от, как они себя сами по телефону называют "одного из мировых лидеров..." В инструкции, которая шла с прибором, огромными буквами написано "если в насосах отсутствуют датчики перегрева ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ПРИБОРА АВТОМАТИКИ СТРОЖАЙШЕ ЗАПРЕЩЕНО замыкать накоротко соответствующие контакты прибора". Звоню в службу поддержки, мол, как так то? Да, отвечают, низзззя. Сгорит к детородным органам. Надо перепрошивать, но специалист сейчас в отпуске, позвоните через недельку... Убедил, что это надо ИМ, а не мне, дал телефон, перезванивает САМ магистр техподдержки. Начинает с наездов, что нефиг покупать насосы от всяких чертей сторонних, у них усе продумано, усе для человека. Пока вдыхает, чтоб продолжить тираду, успеваю объяснить, что насосы их "родные", подобранные их же "специалистом". Мгновенно сдувается и человеческим голосом молвит: "без перемычек ничего работать не будет". На мой вопрос, а на кукой в инструкции такое написали, гениальный ответ - "я тут всего четвертый год работаю, пока не читал инструкций..."
Сообщение отредактировал dnaloV - 10.3.2015, 12:32
|
|
|
|
|
10.3.2015, 14:46
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116564
|
Требования к ПК указаны в документации на ОРС, руководство для администратора.
Требования к оборудованию Рекомендуемая базовая (количество подключенных приборов 1-20) конфигурация компьютера для работы ОРС-сервера «Элтеко»: • Операционная система: Windows 2000 и выше • Процессор: Pentium 3 и выше, от 1,5 ГГц • Объем оперативной памяти: от 512 МБ • Размер свободного пространства на диске: от 1 ГБ Рекомендуемая (количество подключенных приборов ~2000) конфигурация компьютера для работы ОРС-сервера «Элтеко»: • Операционная система: Windows 2000 и выше • Два процессора: Xeon и выше, от 3 ГГц • Объем оперативной памяти: от 2 ГБ • Размер свободного пространства на диске: от 5 ГБ
И да, я читаю эту тему. Но уведомления о ноых сообщениях, бывают попадают в СПАМ.
На сайте сейчас нет в свободном доступе документации к ОРС, это да. Но на ОРС обычно запрашивают демо, с ней же дается и комплект документации, обычно.
Вы описываете ситуацию, что диспетчеризация же полгода стоит у Заказчика. То есть документация у вас есть? Или же при отгрузке СД документацию не выдали? Или это гипотетическая ситуация?
|
|
|
|
|
10.3.2015, 16:55
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.9.2014
Пользователь №: 246314
|
Оперативный ответ, Благодарю Вас!
Нет, ситуация не гипотетическая, но сейчас весьма обыденная - заказчик сам закупает оборудование и сразу же забирает все паспорта и инструкции на хранение себе. Остальные вопросы уточнил у техподдержки. Оказывается, пусконаладка входит в комплект с ПО, так что теперь это проблема заказчика (для вызова специалиста требуется указать номер счета и т.д).
|
|
|
|
|
2.2.2016, 17:49
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.2.2016
Пользователь №: 288942
|
Добрый день. Выполнили проект (пол года назад) по автоматизации ИТП на оборудовании Schneider Electric. Сейчас встал вопрос о передачи данных в МОЭК, согласно техническому заданию на подсистему сбора и передачи данных на ЦТП (ПСПД) от 2012 года.
Подскажите возможно ли передать данные в МОЭК при использовании оборудования Schneider Electric для автоматизации ИТП. Допустим если интегрироваться через УСПД в нашу систему.
Сообщение отредактировал yuzobov - 2.2.2016, 17:54
|
|
|
|
|
15.4.2016, 14:41
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.4.2016
Из: Москва
Пользователь №: 295150
|
Нет на Шнайдере не получиться , только отдельным прибором , с дублированием датчиков!"!!!!
|
|
|
|
|
7.6.2016, 7:17
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.5.2016
Пользователь №: 297763
|
А можно ли в Трансформере поменять IP адрес, перекопал все - в документации описания смены не нашел.
Трансформер-ML имеется в виду
|
|
|
|
|
9.4.2024, 6:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Кто знает, где можно скачать демо-версию opc для Трансформера?
|
|
|
|
|
9.4.2024, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2034
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
cauto вроде бы как бы Modbus или у вас какие-то старые версии? Есть упоминание протокола ТРФ, даже есть описание.
Собственно вопрос такого плана, насколько велико желание сделать драйвер, как много приборов и т.д.? Собственно на сайте есть OPC-Gate для Windows и Linux. просто сервер видимо по запросу.
Сообщение отредактировал manjey73 - 9.4.2024, 9:04
|
|
|
|
|
9.4.2024, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Цитата(manjey73 @ 9.4.2024, 8:56) насколько велико желание сделать драйвер, как много приборов и т.д.? Требуется просто присутствие орс в системе, чтоб проект scada не выкидывал ошибку.
|
|
|
|
|
10.4.2024, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2034
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
почему не напишите им? производителю в смысле.
Сообщение отредактировал manjey73 - 10.4.2024, 8:28
|
|
|
|