Доброго времени суток! На объекте есть ECL Comfort 310, ключ A368. Проблема в том, что насосы циркуляции не подключены к нему. Из-за этого возникает ошибка циркуляционных насосов и клапан отопления закрывается. Пробывал выключать в настройках выходы Р1-Р5, ничего не дало. Есть ли возможность включения без насосов?
|
|
|
|
|
20.12.2012, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122102
|
Почему насосы не подключены, для чего тогда контроллер? Попробуйте подключить нагрузку, лампу например.
|
|
|
|
|
20.12.2012, 12:29
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.8.2012
Пользователь №: 159343
|
Насосы подключены к WILO-SK-712, а контроллер для управления клапанами отопления и ГВС. А 310 куплен другими людьми, а мне досталось запускать объект. По идее там конечно должен стоять 210 контроллер. Про лампу отличная идея, как дойду попробую, но если перегорит, то опять всё встанет.
Сообщение отредактировал o0o - 20.12.2012, 12:30
|
|
|
|
|
20.12.2012, 15:53
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
Один не в свое дело лезет, другой советует неимея представления о приборе. Аbok во всей красе.
|
|
|
|
|
20.12.2012, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744
|
Цитата(o0o @ 18.12.2012, 18:27) Доброго времени суток! На объекте есть ECL Comfort 310, ключ A368. Проблема в том, что насосы циркуляции не подключены к нему. Из-за этого возникает ошибка циркуляционных насосов и клапан отопления закрывается. Пробывал выключать в настройках выходы Р1-Р5, ничего не дало. Есть ли возможность включения без насосов? Если скажите в чем выражается ошибка и выложите здесь настройки ECL 310, то возможно вам помогут. А такие сообщения надо на форум экстрасенсов отправлять …
|
|
|
|
|
21.12.2012, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 569
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172
|
Задайте себе вопрос - каким образом контроллер узнает что насосы не работают? Выходы контроллера просто включают пускатели и все, но должна быть обратная связь, датчик. Поставьте вместо датчика иммитатор и будет вам счастье. В вашем случае - это дифференциальные реле давления S7 и S8. С имитировать их очень просто - 2 перемычками на клеммнике контроллера: от клеммы 30 (общая) на клеммы 22 и 23. Источник VILGJ150_A368.pdf, стр. 33, внизу.
|
|
|
|
|
25.1.2013, 17:51
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.1.2013
Пользователь №: 177022
|
Именно перемычки поставить вместо релюшек.. также делал на одном из объектов, где контроллер в комплекте с ключом был куплен монтажниками не по системе.
Сообщение отредактировал Spin80 - 25.1.2013, 17:52
|
|
|
|
|
17.2.2015, 9:12
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.5.2010
Из: СПб
Пользователь №: 58088
|
Товарищи, есть такая информация, что имея несколько ECL Comfort 310 их можно подключить к одному датчику температуры наружного воздуха, достаточно соединить их между собой по RS485. И вытекающий из этого вопрос, нужно ли где какие настройки прописывать, или после подключения между собой они сразу температуру увидят?
|
|
|
|
|
17.2.2015, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
|
Цитата(Snake_7 @ 17.2.2015, 9:12) Товарищи, есть такая информация, что имея несколько ECL Comfort 310 их можно подключить к одному датчику температуры наружного воздуха, достаточно соединить их между собой по RS485. И вытекающий из этого вопрос, нужно ли где какие настройки прописывать, или после подключения между собой они сразу температуру увидят? Требуется настроить кто из них мастер а кто слэйв, и адреса задать
|
|
|
|
|
9.8.2021, 9:56
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.7.2021
Пользователь №: 393939
|
Здравствуйте! Подскажите по режиму работы данного контроллера (используется для отопления). В инструкции написано есть "режим ожидания" в который контроллер переходит в летние месяцы. А каким образом данный режим активируется?
|
|
|
|
|
9.8.2021, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2952
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(Microl @ 9.8.2021, 10:56) Здравствуйте! Подскажите по режиму работы данного контроллера (используется для отопления). В инструкции написано есть "режим ожидания" в который контроллер переходит в летние месяцы. А каким образом данный режим активируется? Когда наружная температура загонит уставку отопления ниже уставки отключения.
|
|
|
|
|
9.10.2021, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.2.2020
Из: томск
Пользователь №: 373198
|
Вопрос такой:
Планируем поставить вместо ECL 300 с картой С66, контроллер 310, к нему уже имеется ключ А368, будет ли оно работать на системе, где достаточно было А266, т.е. зависимое отопление (клапан на обратке) + независимая ГВС (клапан на подаче). Или покупать А266 надо будет?
|
|
|
|
|
11.10.2021, 4:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2952
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(ts_s @ 9.10.2021, 9:52) Вопрос такой:
Планируем поставить вместо ECL 300 с картой С66, контроллер 310, к нему уже имеется ключ А368, будет ли оно работать на системе, где достаточно было А266, т.е. зависимое отопление (клапан на обратке) + независимая ГВС (клапан на подаче). Или покупать А266 надо будет? Должно пойти. Контроллеру по барабану, какая у вас система, зависимая или нет. Проверьте, чтоб нужные датчики соответствовали.
|
|
|
|
|
28.10.2021, 23:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.2.2020
Из: томск
Пользователь №: 373198
|
Подскажите, плз
имеем ecl 310 с ключом а266 v2.5
1. можно ли подцепить больше 6 датчиков, а именно надо еще пару температур мерить на подаче и обратке до разделения на гвс и отопление (грубо говоря на вводе в дом), или надо приобретать ECA32? 2. а случае если добавить эти два датчика, где их значения будут отображаться на экране?
|
|
|
|
|
31.10.2021, 7:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2952
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(ts_s @ 28.10.2021, 23:13) Подскажите, плз
имеем ecl 310 с ключом а266 v2.5
1. можно ли подцепить больше 6 датчиков, а именно надо еще пару температур мерить на подаче и обратке до разделения на гвс и отопление (грубо говоря на вводе в дом), или надо приобретать ECA32? 2. а случае если добавить эти два датчика, где их значения будут отображаться на экране? Честно говоря, никогда ЕСА32 не заморачивался и не встречал, чтоб кто-то ставил на объектах. Мне кажется, при невнимательной настройке он может начать корректировать работу по какому-нибудь алгоритму по умолчанию. Потому можете поставить туда любой контроллер с дисплеем, например, этот https://www.chipdip.ru/product0/8008734522Будет показывать на экране до 4-х температур и в 2 раза дешевле, чем модуль расширения Данфосс
|
|
|
|
|
31.10.2021, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.2.2020
Из: томск
Пользователь №: 373198
|
Цитата(kosmos440o @ 31.10.2021, 11:26) Честно говоря, никогда ЕСА32 не заморачивался и не встречал, чтоб кто-то ставил на объектах. Мне кажется, при невнимательной настройке он может начать корректировать работу по какому-нибудь алгоритму по умолчанию. Потому можете поставить туда любой контроллер с дисплеем, например, этот https://www.chipdip.ru/product0/8008734522Будет показывать на экране до 4-х температур и в 2 раза дешевле, чем модуль расширения Данфосс Да я уже почти разобрался, спасибо, у данфосс ECL 310 есть еще конфигурируемые входы в запасе, ECA32 вроде бы не нужно пока будет. а это все не надо, зачем непонятные контроллеры которые непонятно как работают и не имеют удаленной диспетчеризации
|
|
|
|
|
31.10.2021, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2952
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(ts_s @ 31.10.2021, 9:39) а это все не надо, зачем непонятные контроллеры которые непонятно как работают и не имеют удаленной диспетчеризации Ну, диспетчеризация там есть и работают нормально, но это другой вопрос.
|
|
|
|
|
6.11.2021, 7:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.2.2020
Из: томск
Пользователь №: 373198
|
В общем доп датчики подключил, жалко их в необработанных только можно посмотреть, но уже хорошо. Все равно ЕСА прикуплю ибо надо 5 доп датчиков.
|
|
|
|
|
13.7.2024, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701
|
Добрый день! Надо подключить к ECL 310 контур ГВС и 2 контура отопления. Приложение скорее всего А376. С ГВС и с 1 контуром отопления всё понятно. А вот второй контур нестандартный. Он разделятся на 2 подконтура отопления. Один из них 100 кВт в этом же здании, где ИТП. На нём насос Magna 3 с автоадаптированной функцией autoadapt. Второй подконтур уходит на другое здание через 5 метров 280 кВт. Там стоит термостат и им отключается насос от внутренней температуры. В стандартных схемах Danfoss перед теплообменников двухходовой, после датчик и насос. Либо после теплообменника деление с датчиком температуры, трехходовым и насосом. Но можно ли подключить по вот такой схеме?
125.png ( 19,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4То есть по сути регулировка одного контура с теплообменником. Но если не подключать насос, будет ли всё работать как надо? Или же его подключить?
|
|
|
|
|
23.7.2024, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2952
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(igors1 @ 13.7.2024, 11:23) Добрый день! Надо подключить к ECL 310 контур ГВС и 2 контура отопления. Приложение скорее всего А376. С ГВС и с 1 контуром отопления всё понятно. А вот второй контур нестандартный. Он разделятся на 2 подконтура отопления. Один из них 100 кВт в этом же здании, где ИТП. На нём насос Magna 3 с автоадаптированной функцией autoadapt. Второй подконтур уходит на другое здание через 5 метров 280 кВт. Там стоит термостат и им отключается насос от внутренней температуры. В стандартных схемах Danfoss перед теплообменников двухходовой, после датчик и насос. Либо после теплообменника деление с датчиком температуры, трехходовым и насосом. Но можно ли подключить по вот такой схеме?
125.png ( 19,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4То есть по сути регулировка одного контура с теплообменником. Но если не подключать насос, будет ли всё работать как надо? Или же его подключить? Регулятор температуры у вас есть и точка регулирования никуда не девается, где датчик температуры стоит. Поэтому задача регулирования температуры будет выполняться по мере сил и средств, которые заложил проектировщик ОВ. Может, скачки какие-то будут при подключении/отключении 2-го контура, там уже по месту посмотрите.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvguA4P
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2Vtzqv5doKp
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqwBHL6D
-
Последние сообщения Форума
|